Forfatter Emne: Blæser  (Læst 3835 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Nybegynderen#1

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Blæser
« Dato: Feb 15, 2020, 19:19 »
Hej

Jeg har købt et hus med et Blackstar 20 pillefyr, det har kørt fint i lang tid.

Men jeg har haft problemer med flere alarmer på varm skakt og varm brænder. Jeg har holdt øje med fyret og lagt mærke til
blæser ofte ikke kører, så når jeg kigger i kedel er der meget store gule flammer og røg. Det har givet glans sod.

Jeg har skiftet kondensator og foto, men det hjælper ikke. Når fyr starter kører blæser fint, men på et tidspunkt holder den op og
jeg får en meget gul flamme og røg.

Nogle der har nogle bud på hvad kan være galt.

Fyr er på stokercloud.

https://stokercloud.dk/dev/rlp320.html

Mvh Rasmus

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4449
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Blæser
« Svar #1 Dato: Feb 15, 2020, 19:25 »
1. Hvis det er den gamle store blæser så er der kondensator til den, den tørrer ud og så forsvinder trækkræften i motoren.

2. Det kan også være lejerne i blæseren.

3. Udgangen i styringen

4. Dårligt motorprint, ledninger samlet dårligt.


Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Blæser
« Svar #2 Dato: Feb 15, 2020, 20:10 »
Hej

Jeg har købt et hus med et Blackstar 20 pillefyr, det har kørt fint i lang tid.

Men jeg har haft problemer med flere alarmer på varm skakt og varm brænder. Jeg har holdt øje med fyret og lagt mærke til
blæser ofte ikke kører, så når jeg kigger i kedel er der meget store gule flammer og røg. Det har givet glans sod.

Jeg har skiftet kondensator og foto, men det hjælper ikke. Når fyr starter kører blæser fint, men på et tidspunkt holder den op og
jeg får en meget gul flamme og røg.

Nogle der har nogle bud på hvad kan være galt.

Fyr er på stokercloud.

https://stokercloud.dk/dev/rlp320.html

Mvh Rasmus

Har du haft klappen ned i bunden af bagerste kammer oppe, og børstet asken ned i askeskuffen ?
Og ligger klappen igen over hullet i bagerste kammer  ?
Er røgrør renset for aske ?
Er der renset for aske under herden ?
Vender herden den rigtige vej ?

Bruger du trykluft til at blæse smuds ud af blæseren, så fasthold blæserhjul for lejet tåler ikke 1000000 omdr/sek   ;)

Har prøvet at udføre guiden på side 24 ?
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Nybegynderen#1

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blæser
« Svar #3 Dato: Feb 15, 2020, 20:13 »
Jeg har skiftet kondensatoren.

Jeg har drejet blæser rundt manuelt og den kører fint.
 
Hvordan kan jeg kontrollere punkt 3 og 4?

PFT

Offline Nybegynderen#1

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blæser
« Svar #4 Dato: Feb 15, 2020, 20:17 »
Jeg har tømt bagerste kammer og lagt klappen tilbage.

Herden vender rigtig og jeg har renset under den.

Jeg ved ikke lige hvad hvor røgrør er?

/rasmus

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Blæser
« Svar #5 Dato: Feb 15, 2020, 20:37 »
Jeg har tømt bagerste kammer og lagt klappen tilbage.

Herden vender rigtig og jeg har renset under den.

Jeg ved ikke lige hvad hvor røgrør er?

/rasmus

Røgrør er det rør der går fra kedlen og ind i skorstenen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4449
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Blæser
« Svar #6 Dato: Feb 15, 2020, 20:57 »
Jeg har skiftet kondensatoren.

Jeg har drejet blæser rundt manuelt og den kører fint.
 
Hvordan kan jeg kontrollere punkt 3 og 4?

PFT

Det er knap så nemt, men manuel gennemgang af ledninger og måle sig frem..
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Blæser
« Svar #7 Dato: Feb 16, 2020, 07:43 »
Er problemet samtidig med megen blæst ?
Eller er det der hele tiden ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Nybegynderen#1

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blæser
« Svar #8 Dato: Feb 16, 2020, 08:49 »
Hej Michael

jeg har haft problemet de sidste 2 uger og her har der ihvertfald været en del vind. Jeg Kiggede til flamme her til morgen og
der var var en doven gul flamme og røg og ingen blæser.

/Rasmus

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Blæser
« Svar #9 Dato: Feb 16, 2020, 09:16 »
Hej Michael

jeg har haft problemet de sidste 2 uger og her har der ihvertfald været en del vind. Jeg Kiggede til flamme her til morgen og
der var var en doven gul flamme og røg og ingen blæser.

/Rasmus

Hvis blæser ikke fungere, så bør den skiftes.
Er skorstens piben over tagryg ?
Hvis der kommer røg ud pga. vinden kan blæse over en tagryg og ned i skorstenen,
så kan du enten forhøje skorsten eller sætte en røgsuger på.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Nybegynderen#1

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blæser
« Svar #10 Dato: Feb 16, 2020, 09:47 »
Skorsten er højere end tagryg.

Blæser kører ved opstart, men på et tidspunkt holder den op. Jeg har skiftet kondensator og fotocelle igår.

Jeg startede fyr og så kørte det fint, men her til morgen da jeg kiggede kørte blæser ikke flammen var gul, doven og med røg.

Jeg prøvede igår at skifte blæser styring fra % til rpm og så gik den igang, da jeg skiftede tilbage til % stoppede den.

Men jeg kan prøve at skifte blæser.

/Rasmus

Offline cjweb

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blæser
« Svar #11 Dato: Feb 16, 2020, 10:06 »
Havde lignende problem svært at styre skak temperaturen.
Jeg smutre lejrene i blæseren med W40 herefter har fyret kørt perfekt
Samtidig fik askesejlen lige lidt W40 også.
Den blev nærmest lydløs.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Blæser
« Svar #12 Dato: Feb 16, 2020, 10:20 »
Skorsten er højere end tagryg.

Blæser kører ved opstart, men på et tidspunkt holder den op. Jeg har skiftet kondensator og fotocelle igår.

Jeg startede fyr og så kørte det fint, men her til morgen da jeg kiggede kørte blæser ikke flammen var gul, doven og med røg.

Jeg prøvede igår at skifte blæser styring fra % til rpm og så gik den igang, da jeg skiftede tilbage til % stoppede den.

Men jeg kan prøve at skifte blæser.

/Rasmus

Har du prøvet at udføre guiden side 24 i manualen jeg linkede til ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Blæser
« Svar #13 Dato: Feb 16, 2020, 19:10 »
når det er et 20 kwh . fyr er det sikkert den lille 85 blæser , den har ingen kondensator, hvis det er et ældre anlæg der har fået ny styring kan det godt være den store,begge kan du få nye lejer til ved hedestoker og de er nemme at skifte.
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline Poul-Erik

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 61
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Ølstedvej
Sv: Blæser
« Svar #14 Dato: Feb 16, 2020, 21:13 »
Hej Nybegynder
Jeg havde nøjagtig samme problem for ca.14 dg. siden, jeg prøvede at sætte blæsertallene op og kunne se at det hjalp, jeg tog så brænderen af kedlen og drejede derefter på blæserhjulet det plejede altid at løbe let og længe, men det stoppede ret hurtigt, så jeg tænkte at det var lejerne der var gået, og ganske rigtigt, var det ene leje stået af, så nu har den fået 2 nye lejer og kører igen derud af
Venlig hilsen Poul-Erik
Scotte BS1016 10 KW. m/ semirens.  v/7.0680, vejrkompensering m/Danfoss VS2 ventil og AMV 150 motor og vvb. priotering
Skorsten: 100 m/m stålforing m/trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer hus fra 1934 m/gulvarme i stueplan og radiatore på 1-sal, forbrug ca. 6 t. årligt, kører også varmt vand om sommeren
Styring på Samsung tablet
http://stokercloud.dk/dev/bakkebo.html