Forfatter Emne: Urstyring giver F1.  (Læst 9495 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Preben

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Urstyring giver F1.
« Dato: Mar 10, 2015, 16:00 »
Jeg ejer en Scotte 16kw, chip 4.13.
Der er bygget urstyring på via ekstern boks, som tænder/slukker for strømmen til styringen.
Det har fungeret perfekt igennem 6-7 år, hvor jeg blot skulle tilkoble eller afbryde urstyringen, på kontakten forår og efterår.
Nu fungerer det pludselig ikke længere.
Der sker det, at urstyringen tænder for styringen, der vises nogle tal, så chip version, herefter vises F1 uden at der er taget piller ind til optænding.
Jeg skal herefter, manuelt trykke på on/off knappen, for at starte fyret op. I den forbindelse har jeg også observeret at styringen taber nye indtastede værdier indimellem.
Er der nogle som har et bud på, hvad der sker?

Preben
   
Scotte 16kw, OpOp H418, chip 4.13, Alpha2

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Urstyring giver F1.
« Svar #1 Dato: Mar 10, 2015, 16:53 »
Hej,

Det er ikke nogen god løsning at slukke for strømmen til styringen for at lave ur styring.
Det du skal gøre er at "bearbejde" indgangen der hedder "Ekstern" i klemrækken.
Der sidder sikkert en lus i nu (en ledning der "kortslutter" de to klemmer) og dem skal du erstatte med et kontaktsæt i dit tænd/sluk ur.
Husk at det skal være en potentialfri kontakt og ikke en 230 volt udgang der tilsluttes klemmerne.
Fisusen ved "Ekstern" er at det fungerer som en kontakt som når den er sluttet starter og kører fyret og når den afbrydes, stopper fyret med kontrolleret nedlukning.
Det svarer helt til at tænde og slukke fyret via ON/OFF knappen på styringen.

Hilsen
Michael


Jeg ejer en Scotte 16kw, chip 4.13.
Der er bygget urstyring på via ekstern boks, som tænder/slukker for strømmen til styringen.
Det har fungeret perfekt igennem 6-7 år, hvor jeg blot skulle tilkoble eller afbryde urstyringen, på kontakten forår og efterår.
Nu fungerer det pludselig ikke længere.
Der sker det, at urstyringen tænder for styringen, der vises nogle tal, så chip version, herefter vises F1 uden at der er taget piller ind til optænding.
Jeg skal herefter, manuelt trykke på on/off knappen, for at starte fyret op. I den forbindelse har jeg også observeret at styringen taber nye indtastede værdier indimellem.
Er der nogle som har et bud på, hvad der sker?

Preben
 
« Senest Redigeret: Mar 10, 2015, 18:00 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Urstyring giver F1.
« Svar #2 Dato: Mar 10, 2015, 17:19 »
ja det lyder mærkeligt , den skal kun vise version nå der har været slukket for strømmen eller overkogning har været udkoblet, når din ekst,boks det er jo nok et tidsur,slutter forbindelse så virker den at den, viser F1 kunne tyde på at den under forrige kørsel er gået ud på flammefejl prøv at se efter løse forbindelser evt prøv at trykke chippen godt fast der kan være en dårlig forbindelse at den mister noget i hukommelsen kan være chippen, hvis du skal have så få en 4,99 der er lidt flere muligheder, jeg kører med en 4,12 mvh erik ps: du kom først MHES men for mig lyder det som det er noget der har kørt i flere år og ikke noget nyt
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Urstyring giver F1.
« Svar #3 Dato: Mar 10, 2015, 22:08 »
jeg læste vist dit indlæg forkert første gang ,som jeg læser det nu har du en timer der slukker for strømmen til styringen ,det er forkert så risikerer du at den kører 100% når den slukker så har du et kæmpe bål det kan både give alarmer eller skader så følg bare MHES anvisninger mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline benny

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 135
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Urstyring giver F1.
« Svar #4 Dato: Mar 11, 2015, 18:09 »
Mhes
det ur du snakker om ku der ligges et link ind, søger selv et.. ;)
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Urstyring giver F1.
« Svar #5 Dato: Mar 11, 2015, 18:41 »
Nu vil jeg jo ikke fremhæve nogen frem for andre, men hvis jeg skal linke til noget der kan bruges er det f.eks. sådan et her http://www.harald-nyborg.dk/p7816/digital-kontaktur-doegn-ugeur
På klemmerne 6-7-8 findes en omskifter kontakt, altså en fælles pol samt hhv. en bryde- og en slutte kontakt.

Hilsen
Michael

Mhes
det ur du snakker om ku der ligges et link ind, søger selv et.. ;)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline benny

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 135
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Urstyring giver F1.
« Svar #6 Dato: Mar 11, 2015, 20:12 »
Tak for link.. den findes ikke som et almindelig ur til at sætte i stikkontakt. ?
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Urstyring giver F1.
« Svar #7 Dato: Mar 11, 2015, 21:40 »
Nope, et tænd/sluk ur til at sætte i en stikkontakt har typisk en "stikkontakt udgang" altså en udgang der giver spænding (230 VAC), jeg har i hvert tilfælde aldrig set andet  ;)

Man kan dog godt bruge sådan et tænd/sluk ur som du beskriver men så skal du sætte et 230 VAC relæ med et potentialfri kontaktsæt mellem uret og styringen, og så er det typisk dyrer og mere bøvlet end den løsning jeg beskriver  :)


Hilsen
Michael

Tak for link.. den findes ikke som et almindelig ur til at sætte i stikkontakt. ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Urstyring giver F1.
« Svar #8 Dato: Mar 12, 2015, 06:34 »
Jeg mener bare uret kan monteres i denne (http://www.harald-nyborg.dk/p3699/gruppetavle-1-rk-4-modul), ved siden af stikkontakten.

Så det er ikke noget med at trække kabler, men nok noget en Elektriker, i følge loven skal udføre.



Tak for link.. den findes ikke som et almindelig ur til at sætte i stikkontakt. ?
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Preben

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Urstyring giver F1.
« Svar #9 Dato: Mar 12, 2015, 16:54 »
MHES, tak for svar.
Der sidder rigtig nok en lus i indgangen "Ekstern" i klemrækken, og jeg vil rigtig gerne have urstyringen til at virke som du anbefaler.
Prøver lige om jeg kan vedhæfte et billed af den urstyring jeg har.

Scotte 16kw, OpOp H418, chip 4.13, Alpha2

Offline Preben

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Urstyring giver F1.
« Svar #10 Dato: Mar 12, 2015, 17:01 »
Det kunne jeg. Som jeg tidligere skrev så afbryder uret for tilgangen 230v. Nu er mine spørgsmål om jeg kan bruge det jeg har, om det er en potential afbryder, så jeg kan trække en ledning fra uret til "ekstern"? Men så er der vel lige den hage ved det, at afbryderen/omskifteren er monteret 230v ingangen ?

Preben
« Senest Redigeret: Mar 12, 2015, 17:06 af Preben »
Scotte 16kw, OpOp H418, chip 4.13, Alpha2

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Urstyring giver F1.
« Svar #11 Dato: Mar 12, 2015, 17:05 »
Hej Preben,

Jeg er overbevist om at det kontakt ur du har der kan bruges  ;)
...men der skal helt sikkert strikkes noget om  ;)

Jeg kan ikke se ud fra billedet hvordan tingene er strikket sammen og hvis du ikke selv er sikker på at lave det, bør du finde en elektriker.

Hilsen
Michael

MHES, tak for svar.
Der sidder rigtig nok en lus i indgangen "Ekstern" i klemrækken, og jeg vil rigtig gerne have urstyringen til at virke som du anbefaler.
Prøver lige om jeg kan vedhæfte et billed af den urstyring jeg har.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Urstyring giver F1.
« Svar #12 Dato: Mar 12, 2015, 17:06 »
Jeps, det kan monteres i den kasse  ;)
...og det er ikke nok at det er en elektriker der laver det, rent faktisk skal det være en autoriseret installatør eller en af hans ansatte  ;)

Hilsen
Michael

Jeg mener bare uret kan monteres i denne (http://www.harald-nyborg.dk/p3699/gruppetavle-1-rk-4-modul), ved siden af stikkontakten.

Så det er ikke noget med at trække kabler, men nok noget en Elektriker, i følge loven skal udføre.



Tak for link.. den findes ikke som et almindelig ur til at sætte i stikkontakt. ?
« Senest Redigeret: Mar 13, 2015, 05:30 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline benny

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 135
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Urstyring giver F1.
« Svar #13 Dato: Mar 12, 2015, 18:04 »
Mhes

mon ikke det går hvis man laver det som en forlænger ledning.. ;) 

tror jeg prøver at købe det og så ser jeg om min makker skal sætte ledninger til eller jeg selv gør det, er jo selv mekaniker så 12volt eller 230 volt er jo ikke så forskellig..  ;) :)
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Urstyring giver F1.
« Svar #14 Dato: Mar 12, 2015, 18:28 »
Hej,

Signalet fra uret til fyret vil jeg ikke anbefale dig at lave som en forlænger ledning, altså med stik på.
Risikoen er at nogen ved et uheld kommer til at forbinde 230 VAC til stikket.

Træk en 2-leder ledning fra kontaktsættet i uret (potentialfri kontakt) og monter de to ledninger i stedet for lusen i klemmerne på styringen.
Når urets kontakt er sluttet svarer det til at lusen er monteret og fyret vil starte og køre, når kontakten åbnes svarer det til at lusen fjernes og fyret vil lave en kontrolleret nedlukning.
Kontrolleret nedlukning betyder at den eksterne snegl stopper, den interne kører konstant og blæseren går på fuld speed i nedlukningstiden (typisk omkring 5 minutter).
Herved sikres at alle piller på herden afbrændes og at varmen ikke "går baglæns" til skakten.

Hilsen
Michael


Mhes

mon ikke det går hvis man laver det som en forlænger ledning.. ;) 

tror jeg prøver at købe det og så ser jeg om min makker skal sætte ledninger til eller jeg selv gør det, er jo selv mekaniker så 12volt eller 230 volt er jo ikke så forskellig..  ;) :)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html