chip 6.88
« Dato: Okt 22, 2017, 18:50 »
Hej Forum
Kan det passe at der kun er 14 tilgængelig punkter i denne version i 6.67 er der 20 eller er min chip gået i stykker
og hvordan stiller man lige blæser lav,middel og høj når man ikke kan komme ind i menuen
(eller er jeg snot dum  :-\)
Mvh søren
og forsat god aften
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: chip 6.88
« Svar #1 Dato: Okt 22, 2017, 19:01 »
Hej Søren,

Din intelligens vil jeg ikke kommentere  ;)
...men her er manualen til din styring http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/nbe-version-6.85.pdf

Indstilling af blæseren er i menu 10. Blæser.
...og så har din styring, ja 14 menupunkter, som alle er tilgængelige i Stage 4.

For at vælge Stage, skal du holde SET inde i 8 sekunder.

Hilsen
Michael


Hej Forum
Kan det passe at der kun er 14 tilgængelig punkter i denne version i 6.67 er der 20 eller er min chip gået i stykker
og hvordan stiller man lige blæser lav,middel og høj når man ikke kan komme ind i menuen
(eller er jeg snot dum  :-\)
Mvh søren
og forsat god aften
« Senest Redigeret: Okt 22, 2017, 19:06 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: chip 6.88
« Svar #2 Dato: Okt 22, 2017, 19:15 »
Tak MHES
så fejler min intelegens ikke noget når der kun er 14 punkter  ;D
noget andet noget er hvorfor min retur løber løbsk den reager ikke når jeg skruer ned ved du måske hvad det er
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: chip 6.88
« Svar #3 Dato: Okt 22, 2017, 19:33 »
Hej Søren,

Hvis din returshunt er lavet med en termostatventil direkte mellem fremløb og retur , så kan termostatventilen kun tilføre fremløbsvand til returen fra huset/VVB'en når returen ellers er for kold.
Hvis returen fra huset/VVB'en i sig selv er varmere end det indstillede på termostatventilen, kan den ikke andet end lade være med at spæde fremløbsvand i returen, den kan trods alt ikke køle returen  ;)
Så mit bedste bud er at returen fra dit hus/VVB er "for varm"  ;)

Hilsen
Michael

Tak MHES
så fejler min intelegens ikke noget når der kun er 14 punkter  ;D
noget andet noget er hvorfor min retur løber løbsk den reager ikke når jeg skruer ned ved du måske hvad det er
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: chip 6.88
« Svar #4 Dato: Okt 22, 2017, 19:42 »
Hej Michael
det ved jeg ikke om den er håber du kan se det på det billed
mvh søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: chip 6.88
« Svar #5 Dato: Okt 22, 2017, 19:57 »
Hej Søren,

Jeps, det er en termostatventil mellem fremløb og retur.
Dens opgave er at shunte (spæde) varmt fremløbsvand ind i returen, så returvandet ikke er for koldt.
Men hvis returvandet allerede er "for varmt" kan den ikke gøre andet end at lade være med at sende varmt fremløbsvand ind i returen.

Så dit "problem" er at returvandet fra huset/VVB'en er varmere end nødvendigt.
...men det er altså ikke noget reelt problem  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael
det ved jeg ikke om den er håber du kan se det på det billed
mvh søren
« Senest Redigeret: Okt 22, 2017, 19:58 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: chip 6.88
« Svar #6 Dato: Okt 22, 2017, 19:59 »
Hej og tak
og hvad kan man så lige gøre for at få det løst min retur er jo næsten lige så høj som fremløbet
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: chip 6.88
« Svar #7 Dato: Okt 22, 2017, 20:47 »
Hej Søren,

Som jeg skrev tidligere er det ikke noget reelt problem  ;)
...men hvis vi skal kalde det et problem, så er dit problem at du ikke bruger varme nok  ;)
Det varme fremløbsvand du sender ud i huset afkøles ikke ret meget før det kommer retur.
Du kan reducere din cirkulationspumpes effekt, hvis du kan det, eller du kan reducer flowet gennem dine radiatorer (termostatventiler hvis du kan det), men det øger altså ikke dit varmeforbrug  ;)
Måske er returen fra din VVB også ganske varm, har du nogen form for regulering af VVB'en ?

Uanset hvad, så er det altså ille noget reelt problem, du er bare i en situation hvor du ikke bruger ret meget varme  ;)
Læn dig tilbage og nyd at du har et anlæg der kan klare sit varmebehov  ;)
...det skal nok blive anderledes når det bliver koldt.

Hilsen
Michael


Hej og tak
og hvad kan man så lige gøre for at få det løst min retur er jo næsten lige så høj som fremløbet
« Senest Redigeret: Okt 23, 2017, 11:06 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: chip 6.88
« Svar #8 Dato: Okt 22, 2017, 20:52 »
tak michael
jeg vil læne mig tilbage i sofaen og vente på det kolde vejr og begynde at indstille mit i og p led
sætter stor pris på din hurtighed med svarene herinde
mvh søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: chip 6.88
« Svar #9 Dato: Okt 22, 2017, 23:00 »
med den høje retur er det vel ikke sådan at det er et 1strengs anlæg for der suser vandet  rundt, kun med reduktion under radiatorene hvis der ingen forbrug er kommer vandet varmt retur
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: chip 6.88
« Svar #10 Dato: Okt 23, 2017, 00:36 »
med den høje retur er det vel ikke sådan at det er et 1strengs anlæg for der suser vandet  rundt, kun med reduktion under radiatorene hvis der ingen forbrug er kommer vandet varmt retur

hej scottedor
nej jeg har gulvarme 10 kreds ingen radiator i stueplan kun 6 små på 1 sal
mvh søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: chip 6.88
« Svar #11 Dato: Okt 23, 2017, 08:53 »
med den høje retur er det vel ikke sådan at det er et 1strengs anlæg for der suser vandet  rundt, kun med reduktion under radiatorene hvis der ingen forbrug er kommer vandet varmt retur

hej scottedor
nej jeg har gulvarme 10 kreds ingen radiator i stueplan kun 6 små på 1 sal
mvh søren

Med lavt forbrug (og faktisk også med pænt forbrug) kan en enkelt underdimensioneret radiator godt opvarme hele returen.
Så jeg er ikke helt enig med michael om at lavt forbrug giver varm retur.
Jeg ser 3 kilder til varm retur hos dig.
1. Returen fra VVB kan være varm, (5-10 grader under fremløb). Så hvordan styres VBB hos dig?
2. En enkelt radiator kører fuld skral og giver den varme retur. (kan nemt undersøges ved at mærke på alle radiatorer om returen fra en af dem er varm)
3. En kontraventil på gulvvarmen er åben så vandet løber den forkerte vej rundt ved gulvvarme shunten. (kan også nemt undersøges, ved at mærke på returen ved gulvvarme shunten, den skal ikke være varmere en returen fra gulvvarme slangerne) 
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: chip 6.88
« Svar #12 Dato: Okt 23, 2017, 11:14 »
Næ, det er heller ikke rigtigt at lavt forbrug giver varm retur  ;)
...kun hvis det er kombinert med f.eks. en ureguleret VVB eller, som du er inde på, en lille radiator på fuldskrald eller fejl i omløbet i gulvvarmeshunten.
Det sidste, fejl i omløbet i gulvvarmeshunten, kræver dog også at selve termostatrguleringen i gulvvarmeshunten er helt i skoven.
Hvis termostatreguleringen i gulvvarmeshunten ellers fungerer, vil returen fra den jo ikke være varmere end fremløbstemperaturen i gulvvarmeslangerne  ;)

Det var faktisk derfor jeg tidligere spurgte ind til hvordan VVB'en er regulert  ;)

Uanset hvad der er årsagen, er det dig stadig ikke noget reelt problem at returen er varm  ;)

Hilsen
Michael

med den høje retur er det vel ikke sådan at det er et 1strengs anlæg for der suser vandet  rundt, kun med reduktion under radiatorene hvis der ingen forbrug er kommer vandet varmt retur

hej scottedor
nej jeg har gulvarme 10 kreds ingen radiator i stueplan kun 6 små på 1 sal
mvh søren

Med lavt forbrug (og faktisk også med pænt forbrug) kan en enkelt underdimensioneret radiator godt opvarme hele returen.
Så jeg er ikke helt enig med michael om at lavt forbrug giver varm retur.
Jeg ser 3 kilder til varm retur hos dig.
1. Returen fra VVB kan være varm, (5-10 grader under fremløb). Så hvordan styres VBB hos dig?
2. En enkelt radiator kører fuld skral og giver den varme retur. (kan nemt undersøges ved at mærke på alle radiatorer om returen fra en af dem er varm)
3. En kontraventil på gulvvarmen er åben så vandet løber den forkerte vej rundt ved gulvvarme shunten. (kan også nemt undersøges, ved at mærke på returen ved gulvvarme shunten, den skal ikke være varmere en returen fra gulvvarme slangerne)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: chip 6.88
« Svar #13 Dato: Okt 23, 2017, 21:58 »
Næ, det er heller ikke rigtigt at lavt forbrug giver varm retur  ;)
...kun hvis det er kombinert med f.eks. en ureguleret VVB eller, som du er inde på, en lille radiator på fuldskrald eller fejl i omløbet i gulvvarmeshunten.
Det sidste, fejl i omløbet i gulvvarmeshunten, kræver dog også at selve termostatrguleringen i gulvvarmeshunten er helt i skoven.
Hvis termostatreguleringen i gulvvarmeshunten ellers fungerer, vil returen fra den jo ikke være varmere end fremløbstemperaturen i gulvvarmeslangerne  ;)

Det var faktisk derfor jeg tidligere spurgte ind til hvordan VVB'en er regulert  ;)

Uanset hvad der er årsagen, er det dig stadig ikke noget reelt problem at returen er varm  ;)

Hilsen
Michael

med den høje retur er det vel ikke sådan at det er et 1strengs anlæg for der suser vandet  rundt, kun med reduktion under radiatorene hvis der ingen forbrug er kommer vandet varmt retur

hej scottedor
nej jeg har gulvarme 10 kreds ingen radiator i stueplan kun 6 små på 1 sal
mvh søren

Med lavt forbrug (og faktisk også med pænt forbrug) kan en enkelt underdimensioneret radiator godt opvarme hele returen.
Så jeg er ikke helt enig med michael om at lavt forbrug giver varm retur.
Jeg ser 3 kilder til varm retur hos dig.
1. Returen fra VVB kan være varm, (5-10 grader under fremløb). Så hvordan styres VBB hos dig?
2. En enkelt radiator kører fuld skral og giver den varme retur. (kan nemt undersøges ved at mærke på alle radiatorer om returen fra en af dem er varm)
3. En kontraventil på gulvvarmen er åben så vandet løber den forkerte vej rundt ved gulvvarme shunten. (kan også nemt undersøges, ved at mærke på returen ved gulvvarme shunten, den skal ikke være varmere en returen fra gulvvarme slangerne)
Nr 1 VVB styres af 3vejs
Nr 2 ingen radiator der der køre på fuld knald står alle på 1,5
Nr 3 tror ikke at jeg har kontraventil på min gulvarme shunt
Mvh søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html

Offline sbc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: chip 6.88
« Svar #14 Dato: Okt 23, 2017, 22:00 »
med den høje retur er det vel ikke sådan at det er et 1strengs anlæg for der suser vandet  rundt, kun med reduktion under radiatorene hvis der ingen forbrug er kommer vandet varmt retur

hej scottedor
nej jeg har gulvarme 10 kreds ingen radiator i stueplan kun 6 små på 1 sal
mvh søren

Med lavt forbrug (og faktisk også med pænt forbrug) kan en enkelt underdimensioneret radiator godt opvarme hele returen.
Så jeg er ikke helt enig med michael om at lavt forbrug giver varm retur.
Jeg ser 3 kilder til varm retur hos dig.
1. Returen fra VVB kan være varm, (5-10 grader under fremløb). Så hvordan styres VBB hos dig?
2. En enkelt radiator kører fuld skral og giver den varme retur. (kan nemt undersøges ved at mærke på alle radiatorer om returen fra en af dem er varm)
3. En kontraventil på gulvvarmen er åben så vandet løber den forkerte vej rundt ved gulvvarme shunten. (kan også nemt undersøges, ved at mærke på returen ved gulvvarme shunten, den skal ikke være varmere en returen fra gulvvarme slangerne) 
Nr 1 VVB styres af 3vejs
Nr 2 ingen radiator der der køre på fuld knald står alle på 1,5
Nr 3 tror ikke at jeg har kontraventil på min gulvarme shunt
Det er sådan en gulvvarme shunt jeg har hvis det hjælper
Mvh søren
« Senest Redigeret: Okt 23, 2017, 22:08 af sbc »
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html