Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: martin1065 efter Feb 26, 2019, 13:18
-
Hej.
Mit BS 1016 har mange start og stop, den skriver temperatur opnået.
Hvad kan jeg gøre?
Synes også min lux svinger meget. Se grafer.
Nogen gode råd?
Mvh
martin1065U
-
Uden at have kigget. mindre p led i regulering
-
Hej.
Mit BS 1016 har mange start og stop, den skriver temperatur opnået.
Hvad kan jeg gøre?
Synes også min lux svinger meget. Se grafer.
Nogen gode råd?
Mvh
martin1065U
Har du et link eller et serie nr ?
-
https://stokercloud.dk/v3/#/martin1065/main-page
Serienr.41295
-
https://stokercloud.dk/v3/#/martin1065/main-page
Serienr.41295
Start med en frisk pille afvejning, og en kalibrering af lambdasonden.
Kender du proceduren ?
Blæser rense interval ændres til 10 min
"Min. dosering/kørsel g" ændres til 10 gram
-
Tak for svar.
Lidt hjælp ville være dejligt.
-
Tak for svar.
Lidt hjælp ville være dejligt.
Uden at tage strømmen fra styringen eller slukke, skruer du lambdasonden ud.
Pust forsigtigt ind i hullerne, og pust asken ud.
Derefter skal den lige have 2 min til at varme op igen.
Se på display.
Viser iltstyringen nu 20.9% ilt er den ok, er den langt fra så skal der kalibreres.
Vælg udvidet tekniske indstillinger JA og gå derefter ind i O2 styringen.
Gå ned til kalibrering og tryk på start.
Efter nogen tid er den færdig - vent lidt.
Kig så igen på display, og se at den viser 20.9% ilt eller tæt på :)
Tages strømmen fra, så skal sonden bruge 15 min på at varme op til den igen er driftsvarm og kan kalibreres.
-
Så er indstilinger ændret, med der er stadig " temp er opnået".
Ville det være en fordel at fjerne klimastyring?
-
Så er indstilinger ændret, med der er stadig " temp er opnået".
Ville det være en fordel at fjerne klimastyring?
Prøv :)
-
Så er indstilinger ændret, med der er stadig " temp er opnået".
Ville det være en fordel at fjerne klimastyring?
fyret yder minimum ydelse ved temperatur opnået, så det er vel bare fordi du ikke aftager varmen, du kan jo hæve differens over under kedelmenu fra 10gr til 15-20 gr. Så får du færre temperatur opnået. Mvh.