Stokerforum
Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: rr83 efter Sep 03, 2017, 14:05
-
Hej alle!
Jeg fik et spritnyt fyr i fredags. Teknikerne installerede og instruerede, og tog derefter hjem på weekend.
Kort tid efter de var gået, startede balladen.
(https://s26.postimg.org/qjbki5hqt/alarm_fyr.jpg) (https://postimg.org/image/qjbki5hqt/)
Jeg læste mig frem til, at jeg skulle nulstille overkogstermostaten.
(https://s26.postimg.org/ugyu7k4k5/Vandvarmer.jpg) (https://postimg.org/image/ugyu7k4k5/)
Jeg gør som klistermærket befaler. Jeg fjerner skruen og trykker på den røde knap. Der sker intet. Samme fejl er der, når jeg igen prøver at starte fyret.
Huset er relativt køligt, da vi mangler vinduer på solsiden.
Det kunne være helt åndssvagt dejligt, hvis nogle her kunne instruere mig i, hvordan man håndterer denne situation. VVS'erne kommer først igen om en uge.. :-\
Fyret er et Blackstar+ 280.
-
Hej alle!
Jeg fik et spritnyt fyr i fredags. Teknikerne installerede og instruerede, og tog derefter hjem på weekend.
Kort tid efter de var gået, startede balladen.
(https://s26.postimg.org/qjbki5hqt/alarm_fyr.jpg) (https://postimg.org/image/qjbki5hqt/)
Jeg læste mig frem til, at jeg skulle nulstille overkogstermostaten.
(https://s26.postimg.org/ugyu7k4k5/Vandvarmer.jpg) (https://postimg.org/image/ugyu7k4k5/)
Jeg gør som klistermærket befaler. Jeg fjerner skruen og trykker på den røde knap. Der sker intet. Samme fejl er der, når jeg igen prøver at starte fyret.
Huset er relativt køligt, da vi mangler vinduer på solsiden.
Det kunne være helt åndssvagt dejligt, hvis nogle her kunne instruere mig i, hvordan man håndterer denne situation. VVS'erne kommer først igen om en uge.. :-\
Fyret er et Blackstar+ 280.
Det er overkog sikringen på kedlen/fyret du skal aktivere, ikke den på varmt vands beholderen :)
Er styringen på StokerCloud ?
-
Aaah så giver den del af skattejagten mening.
Jeg fandt et eksempel på en hvid overkogstermostat, men kan umiddelbart ikke finde samme dims på mit fyr.
Jeg er Black star jomfru, helt ind til knoglerne, men har en sund portion teknisk forståelse.
Gider du bruge tid på at skære i pap og bukke neon?
Det mener jeg at det er.. Jeg har i hvert fald pillet ved tabletten og mit netværk.
Nøj det er så meget ikke mit felt. :D
-
Luk lågen på kedlen (fyret) op, så du kan se brænderen, og tag et billede.
Læg billedet op her, så kan vi udpege overkogatermostaten ;)
Hilsen
Michael
Aaah så giver den del af skattejagten mening.
Jeg fandt et eksempel på en hvid overkogstermostat, men kan umiddelbart ikke finde samme dims på mit fyr.
Jeg er Black star jomfru, helt ind til knoglerne, men har en sund portion teknisk forståelse.
Gider du bruge tid på at skære i pap og bukke neon?
Det mener jeg at det er.. Jeg har i hvert fald pillet ved tabletten og mit netværk.
Nøj det er så meget ikke mit felt. :D
-
Åben fronten, og kig efter en lille sort hætte med en lige kærv.
Hætten kan skrues af, og så kan man trykke på en stift og genaktivere fyret.
-
Så lærte jeg noget nyt.. Hm.
Det var lidt antiklimaks, at se så utroligt nem en instruktion, som på dette klistermærke. ;D
(https://s26.postimg.org/s4n5yz0gl/overkogstermostat.jpg) (https://postimg.org/image/s4n5yz0gl/)
Jeg satser møllen på en ny opstart. Here goes nothing.. O0
Mange tak for hjælpen! Jeg håber at det holder.
-
Nu da fyret er i gang og har været det i nogle timer, burde der så ikke være varme i radiatorerne og gulvvarmen?
-
Jo, hvis fyret er korrekt indstillet, anlægget er luftet ud og cirkulationspumpen kører.
Hilsen
Michael
Nu da fyret er i gang og har været det i nogle timer, burde der så ikke være varme i radiatorerne og gulvvarmen?
-
VvS'ere installerede det i fredags og kørte afvejning og opstart, så det vil jeg gå ud fra er ordnet? De har skiftet en del rør i hele huset, så der kan vel gemme sig en luftprop et sted.
Jeg kigger på det.
-
Jeg ville lige opdatere.
Siden jeg fandt, og trykkede på, overkogstermostaten, har der ikke været 'fis med fyret'. Det kører bare som det skal.
Mange tak for hjælp og vejledning.