Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Riber efter Aug 13, 2013, 21:36
-
Hej kære stoker bruger.
Jeg har et ? Ang. Hvor mange tommer i mener frem og retur rørene skal værre fra et scotte 10kw fyr.
Mit fyr står ca. 18 meter væk fra, hvor mine varmefordeler til gulvvarme/ radiator sætter.
Fra mit fyr går der 1" rør over til fordelerne. Er det et for tykke rør, tænker på om der
er for meget varme tab eller er det godt nok.
Mvh. Riber
-
3/4 tomme er fint
-
Okay. Tak for svaret.
Vil jeg havde et større varme tab, ved et 1" rør ?
Nu tænker jeg os på, at jeg har ca. 350 m gulvvarme og 3 radiator på strengen. Burde det så ikke være et 1" rør ?
-
Hej
Ja undskyld men havde ikke set at du havde 18 meter fra fyret ::)
Men vil ikke tro det er et problem men der er helt sikkert andre herinde der har mere forstand på det end mig
Jeg har selv brugt 3/4 tomme rør men mit fyr står så også i et fyrrum lige udenfor huset
-
Dine rør er ok, bare du husker at isolere dem.
-
Takker mange gange.
Mine rør er isoleret, med rørskåle og de lægge midt i 300 mm loft isolering.
Jeg var bare mere i tvivl, om de var over dimensioneret rørne.