Hej Bendt,
Jeg vil i udgangspunktet råde dig til at stille den så lavt som muligt
...altså 0,1.
Njae, den er ikke helt som i PI-regulatoren til fyrets effekt, men alligevel...
P-værdien styrer hvor lang åbne/lukke pulsen skal være i forhold til forskellen mellem ønsket temperatur og aktuel temperatur efter formlen:
- Hvis aktuel temperatur > ønsket temperatur
så lukkepuls = (aktuel temperatur - ønsket temperatur) * P-værdi
- Hvis aktuel temperatur < ønsket temperatur
så åbnepuls = (ønsket temperatur - aktuel temperatur) * P-værdi
Åbne-/lukke pulsen "fyres af" med jævne mellemrum, vist nok hvert 20. sekund, men jeg er ikke helt sikker på tidsmellemrummet.
Hilsen
Michael
hej til jer er der en eller anden der kan give mig et tip om hvad jeg skal stille P værdien på i vejerkompensering, er det evn det samme som i PID instillingerne
vh bendt