Forfatter Emne: (Rimelig) Afvigelse fra ønsket O2  (Læst 2357 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-290
(Rimelig) Afvigelse fra ønsket O2
« Dato: Mar 01, 2018, 17:42 »
Hej

Er ved at kalibrerer min iltstyring. Der var lidt for mange uforbrandte piller i min aske syntes jeg og generalt lå O2èn lidt over ønsket værdi.

Jeg syntes det har været svært at lave en præcis afvejning, mængden er svingende ca. 10% alt efter niveau i min 280èr silo.

Med fyldt silo er gennemsnittet af 3 afvejninger 935g/6min. Jeg har før korrigeret tallet frem og tilbage på baggrund af afvejninger og udregninger af forbruget, men nu kalibrerer jeg udfra de 935g/6min

LampdaSonde kalibreret til 108 efter fyret har været slukket over en time, siddende i rørrør og viste 20,9%


Nu er ??? Så hvad der er "rimeligt" afvigelse fra de ønskede 17%/10ydelse   12%/50ydelse  8/100ydelse?

Jeg har justeret blæseren ned til 6 ved 10% ydelse og uden iltreguering svinger O2èn igger på 15,8 til 18% O2

Blæseren er sat ned til 11 ved 50% ydelse og uden iltregulering  svinger O2èn mellem 10,9 og 12,8% hvor den ideelt skulle være 12%

På 100% ydelse står blæseren på 16 og igen uden iltregulering er O2èn svingende mellem 6,9 og 10% O2 Ideelt skulle den være 8%


Jeg har rodet med det hele eftermiddagen og erfaret det vist er med de indstillinger jeg har mindst udsving i forhold til ideelt.
Der er trækstabilisator på skorstenen, isokern på omkring 6 meter, kalibreringen er foretaget i 5 graders frost og rimeligt stille vejr.


Spørgsmålet er nu og det er acceptabelt og hvis JA hvor meget og hvor lidt der er acceptabelt i forhold til iltstyringen?


Jeg har slået iltreguleringen til igen.

Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: (Rimelig) Afvigelse fra ønsket O2
« Svar #1 Dato: Mar 01, 2018, 17:54 »
Hej

Er ved at kalibrerer min iltstyring. Der var lidt for mange uforbrandte piller i min aske syntes jeg og generalt lå O2èn lidt over ønsket værdi.

Jeg syntes det har været svært at lave en præcis afvejning, mængden er svingende ca. 10% alt efter niveau i min 280èr silo.

Med fyldt silo er gennemsnittet af 3 afvejninger 935g/6min. Jeg har før korrigeret tallet frem og tilbage på baggrund af afvejninger og udregninger af forbruget, men nu kalibrerer jeg udfra de 935g/6min

LampdaSonde kalibreret til 108 efter fyret har været slukket over en time, siddende i rørrør og viste 20,9%


Nu er ??? Så hvad der er "rimeligt" afvigelse fra de ønskede 17%/10ydelse   12%/50ydelse  8/100ydelse?

Jeg har justeret blæseren ned til 6 ved 10% ydelse og uden iltreguering svinger O2èn igger på 15,8 til 18% O2

Blæseren er sat ned til 11 ved 50% ydelse og uden iltregulering  svinger O2èn mellem 10,9 og 12,8% hvor den ideelt skulle være 12%

På 100% ydelse står blæseren på 16 og igen uden iltregulering er O2èn svingende mellem 6,9 og 10% O2 Ideelt skulle den være 8%


Jeg har rodet med det hele eftermiddagen og erfaret det vist er med de indstillinger jeg har mindst udsving i forhold til ideelt.
Der er trækstabilisator på skorstenen, isokern på omkring 6 meter, kalibreringen er foretaget i 5 graders frost og rimeligt stille vejr.


Spørgsmålet er nu og det er acceptabelt og hvis JA hvor meget og hvor lidt der er acceptabelt i forhold til iltstyringen?


Jeg har slået iltreguleringen til igen.

Lambdasonde skal kalibreres når den er varm og i fri luft.
Til nøds kan man tage brænder og askeskuffe ud i rigtig god tid inden kalibrering, men helst sonde ud i fri luft.
Efter lidt tid skal den vise 20.9% ilt.

Når du efter nogen tid kigger på dine korrektions tal. kan du se om dine blæsertal passer.
Korrektions tal må gerne være + /- 10% før du skal ud og finindstille igen.
Iltstyringen vil jo arbejde, så derfor er lidt fra de ønskede 100%  ok.  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-290
Sv: (Rimelig) Afvigelse fra ønsket O2
« Svar #2 Dato: Mar 01, 2018, 18:30 »
Hej igen og foreløbigt allerede tak


Jeg læste et eller andet sted det kunne gå at lade den sidde I hvis "man" sørgede for at fyret var slukket i god tid og ventileret grundigt.

Den stod en times tid, eller faktisk noget mere inden sonden faktisk viste 20,9% og blev kalibreret der.

Blæsertal er justeret uden iltstyringen aktiv, blot som udlæsning.

Nu køre fyret norm drift og korrektionstallene ligger melem 99 og 101% så den sidder vist rimeligt?


Nu mangler jeg bare at få kalibrereret P & I led men er så småt ved at få erfaringen med hvordan fyret køre og hvad jeg gerne ser anderledes.

Men for fanden hvor jeg skal langt ned i hukommelsen for at huske hvordan det var den slags virkede og hvad der gør hvad og det bliver jo ikke mindre udfordrende af jeg ikke kender tolerancer og bagvedliggende forudsætninger for driften.

Mine erfaringer går på fyret ikke rigtigt når setpunkt, reguleringen er ikke "hissig" nok og kommer af og til til at svinge under setpunkt.


Nu ser jeg lige hvordan der køre med de nye blæsertal, så kommer ny tråd om evt. fif til indregulering af effektstyringen.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: (Rimelig) Afvigelse fra ønsket O2
« Svar #3 Dato: Mar 01, 2018, 19:10 »
Hej igen og foreløbigt allerede tak


Jeg læste et eller andet sted det kunne gå at lade den sidde I hvis "man" sørgede for at fyret var slukket i god tid og ventileret grundigt.

Den stod en times tid, eller faktisk noget mere inden sonden faktisk viste 20,9% og blev kalibreret der.

Blæsertal er justeret uden iltstyringen aktiv, blot som udlæsning.

Nu køre fyret norm drift og korrektionstallene ligger melem 99 og 101% så den sidder vist rimeligt?


Nu mangler jeg bare at få kalibrereret P & I led men er så småt ved at få erfaringen med hvordan fyret køre og hvad jeg gerne ser anderledes.

Men for fanden hvor jeg skal langt ned i hukommelsen for at huske hvordan det var den slags virkede og hvad der gør hvad og det bliver jo ikke mindre udfordrende af jeg ikke kender tolerancer og bagvedliggende forudsætninger for driften.

Mine erfaringer går på fyret ikke rigtigt når setpunkt, reguleringen er ikke "hissig" nok og kommer af og til til at svinge under setpunkt.


Nu ser jeg lige hvordan der køre med de nye blæsertal, så kommer ny tråd om evt. fif til indregulering af effektstyringen.

Jo, man kan kalibrer uden at tage sonden ud,
men hvordan ser du så om alle huller er stoppet med aske ?   8)
Er de  stoppet, så kan sonden ikke kan måle på den luft der strømmer forbi.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-290
Sv: (Rimelig) Afvigelse fra ønsket O2
« Svar #4 Dato: Mar 01, 2018, 19:21 »
Det jeg læser er vist jeg skal have pillet den sonde ud ved lejlighed og kalibrerer i fri luft, og den med gæret ikke lige gik.

Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.