Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: jorn efter Apr 17, 2008, 23:27

Titel: Ingen visning af driftdata i stokerkontrol
Indlæg af: jorn efter Apr 17, 2008, 23:27
Hjælp jeg for ingen driftdata  fra Scottestyring. Seriel kabel ok - alt virker fint i pillefyr pro. - desuden kan alle driftdata ændres i stokerkontrol, der kan stoppes og startes fra programmet, men altså ingen visning af data og dermed heller ingen visning på hjemmeside. Har hidtil virket upåklageligt . Program ver. 1,5 af stokerstyring på ver 4,06.
Titel: Sv: Ingen visning af driftdata i stokerkontrol
Indlæg af: BoinkUser efter Apr 18, 2008, 07:25
Hej Jorn

Lige bortset fra at det virker i Pillefyr pro, så lyder det meget som om at ledningen der går til TX på brænderen er knækket, eller at din kommunikationschip har haft bedre dage. Begge dele kan vise sig lidt periodisk og er måske årsagen til at du har set det virke i Pillefyr pro. Prøv lige at kig en ekstra gang på kablet.

Ellers så send en mail til info@stokerkontrol.dk så kan vi sætte noget logging på.

Mvh. Jens


Hjælp jeg for ingen driftdata  fra Scottestyring. Seriel kabel ok - alt virker fint i pillefyr pro. - desuden kan alle driftdata ændres i stokerkontrol, der kan stoppes og startes fra programmet, men altså ingen visning af data og dermed heller ingen visning på hjemmeside. Har hidtil virket upåklageligt . Program ver. 1,5 af stokerstyring på ver 4,06.