Hej - vores Scottefyr 10 Kw. er gået i stå og har vist både 'kold kedel' og 'intet lys'. Jeg kan ikke finde fakturaen, men fyret er mindst 10-12 år gammelt.
Jeg plejer selv at kunne ordne det, men kan ikke lige se mig ud af det.
Er der nogen på Sydfyn, som hjælper med den slags? Jeg husker, at jeg har haft besøg af en hernede fra, men husker ikke hvem.
Titel: Sv: Pillefyr gået i stå - kold kedel/intet lys.
Indlæg af: michael f efter Dec 10, 2023, 10:57
Hej - vores Scottefyr 10 Kw. er gået i stå og har vist både 'kold kedel' og 'intet lys'. Jeg kan ikke finde fakturaen, men fyret er mindst 10-12 år gammelt.
Jeg plejer selv at kunne ordne det, men kan ikke lige se mig ud af det.
Er der nogen på Sydfyn, som hjælper med den slags? Jeg husker, at jeg har haft besøg af en hernede fra, men husker ikke hvem.

Lys på foto føler med en lygte, registrere den lys ?
Afvej piller 6 min, er afvejning som den plejer ?
Tag eltænder ud, bliver den varm ved optænding?
Titel: Sv: Pillefyr gået i stå - kold kedel/intet lys.
Indlæg af: Hallberg efter Dec 10, 2023, 12:46
Hej - tak for svar
Eltænderen blev varm i går, da jeg forsøgte at lave en optænding.
Og nej, jeg har lige kørt sneglen igennem 2x6 minutter, og der kommer ikke mere end under 200 g. ud, så der er i hvert fald noget, der ikke fungerer.
Hvad kan jeg gøre?
Titel: Sv: Pillefyr gået i stå - kold kedel/intet lys.
Indlæg af: michael f efter Dec 10, 2023, 14:57
Hej - tak for svar
Eltænderen blev varm i går, da jeg forsøgte at lave en optænding.
Og nej, jeg har lige kørt sneglen igennem 2x6 minutter, og der kommer ikke mere end under 200 g. ud, så der er i hvert fald noget, der ikke fungerer.
Hvad kan jeg gøre?

Se at der ikke er en tabt handske eller hobbykniv i magasinet, som er kørt ind i sneglen. 8)

Det kan være kondensatoren til sneglen der er slidt op, er den det bør den skiftes.
Der er også en kondensator på intern snegl, den i brænderen, den bør måske også skiftes.
Titel: Sv: Pillefyr gået i stå - kold kedel/intet lys.
Indlæg af: Hallberg efter Dec 10, 2023, 15:26
Der er ikke tabt noget i magasinet ;-) - men dine forslag og svar har hjulpet mig til at zoome ind på problemet - tak for det.
Jeg kontakter Hedestoker i morgen ang. problem og reservedele.
Kender du nogen på Sydfyn, som kan hjælpe med at udskifte eventuelle dele?

Og et helt andet spørgsmål: Jeg har lavet et gæstelogin til min mand for at kunne stille mit spørgsmål, men jeg har faktisk selv været med i mange år, men kan ikke logge ind med min mailadresse. Ved du, hvordan jeg får hjælp til at åbne min profil igen?
Titel: Sv: Pillefyr gået i stå - kold kedel/intet lys.
Indlæg af: michael f efter Dec 10, 2023, 15:44
Der er ikke tabt noget i magasinet ;-) - men dine forslag og svar har hjulpet mig til at zoome ind på problemet - tak for det.
Jeg kontakter Hedestoker i morgen ang. problem og reservedele.
Kender du nogen på Sydfyn, som kan hjælpe med at udskifte eventuelle dele?

Og et helt andet spørgsmål: Jeg har lavet et gæstelogin til min mand for at kunne stille mit spørgsmål, men jeg har faktisk selv været med i mange år, men kan ikke logge ind med min mailadresse. Ved du, hvordan jeg får hjælp til at åbne min profil igen?

Prøv at kontakte https://vejstrupblikvvs.dk/

Jeg ved ikke lige hvorfor dit log in ikke virker.
Prøv en anden kode  :)
Titel: Sv: Pillefyr gået i stå - kold kedel/intet lys.
Indlæg af: Hallberg efter Dec 10, 2023, 16:14
Tak for henvisning til VVS

Jeg har forsøgt alt ift. at logge ind - ved du, om der er noget support?
Titel: Sv: Pillefyr gået i stå - kold kedel/intet lys.
Indlæg af: michael f efter Dec 10, 2023, 17:10
Tak for henvisning til VVS

Jeg har forsøgt alt ift. at logge ind - ved du, om der er noget support?

Prøvet at klikke på glemt password, under log in  :)