Hej,
Det er rigtigt med L5 hvis det er den udgang du vil bruge og den ikke er brugt til andet
Jeps, du skal indstille nogle temperaturer.
Du har to parametre til pumpen, "Pumpe start" og "Pumpe stop".
Pumpe start er den temperatur som skal opnås før pumpen starter
når fyret er i driftPumpe stop er den temperatur som kedlen skal ned på før pumpen stopper
når fyret ikke er i driftDer findes ikke direkte standart tal, men Pumpe start=50-55
oC plejer at fungere fint så kedlen hurtigt kommer op i temperatur, og Pumpe stop på omkring 35-40
oC hvis man ikke har VVB koblet på hele tiden (2-vejs eller 3-vejs ven til til VVB), ellers Pumpe stop på 55
oC.
Hilsen
Michael
1.) Jeg kan ikke få pumpen i gang over styringen ver: 7.0512 koblet pumpen på L5 er det mon rigtig?
2.) Skal jeg have stillet nogle temperaturer ind?
3.) Findes der nogle standart tal jeg med fordel kan lægge ind i menuerne?