Forfatter Emne: Nu er vi i gang men:  (Læst 1419 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Søren Sp

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Scotte siden 2012
Nu er vi i gang men:
« Dato: Sep 29, 2014, 19:22 »
1.) Jeg kan ikke få pumpen i gang over styringen ver: 7.0512 koblet pumpen på L5 er det mon rigtig?
2.) Skal jeg have stillet nogle temperaturer ind?
3.) Findes der nogle standart tal jeg med fordel kan lægge ind i menuerne?

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Nu er vi i gang men:
« Svar #1 Dato: Sep 29, 2014, 19:43 »
hvis du prøver at sætte pumpe start til 5 grader skulle den gerne starte når du starter fyret.
hvis du går ind i manuel styring kan du prøvet at aktivere den udgang pumpen sider på.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Nu er vi i gang men:
« Svar #2 Dato: Sep 29, 2014, 21:02 »
Hej,

Det er rigtigt med L5 hvis det er den udgang du vil bruge og den ikke er brugt til andet   ;)

Jeps, du skal indstille nogle temperaturer.
Du har to parametre til pumpen, "Pumpe start" og "Pumpe stop".
Pumpe start er den temperatur som skal opnås før pumpen starter når fyret er i drift
Pumpe stop er den temperatur som kedlen skal ned på før pumpen stopper når fyret ikke er i drift

Der findes ikke direkte standart tal, men Pumpe start=50-55oC plejer at fungere fint så kedlen hurtigt kommer op i temperatur, og Pumpe stop på omkring 35-40oC hvis man ikke har VVB koblet på hele tiden (2-vejs eller 3-vejs ven til til VVB), ellers Pumpe stop på 55oC.

Hilsen
Michael

1.) Jeg kan ikke få pumpen i gang over styringen ver: 7.0512 koblet pumpen på L5 er det mon rigtig?
2.) Skal jeg have stillet nogle temperaturer ind?
3.) Findes der nogle standart tal jeg med fordel kan lægge ind i menuerne?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html