Stokerforum
Tips og Tricks => Guldkorn => Emne startet af: smedemesteren efter Nov 22, 2013, 13:27
-
Hej Alle jeg har ca. 8-10 el tændinger i et døgn, hvad kan skyldes dette. kedlen starter selvom gulvarmen og VVB ikke kalder på varme.
-
Det kan det.
Det kan også være PI tallene der skal rettes til.
Hvad er dine PI tal ?
-
Gain P 2,5 Gain I 0,50
-
Gain P 2,5 Gain I 0,50
Prøv I = 0.10
-
det er hermed gjort så må afventer jeg og ser.
-
Er shunten stillet på 55 gr ?
-
Diff over kan du hæve til 15, så undgår du at den går ud efter at du har lavet varmt vand.
-
Ja det er den.
-
Fik du hævet diff over til 15 ?
-
Ja det er den nu diff over 15 diff under 5
-
Så venter vi lige et stykke tid og ser resultatet. :)
-
jeps det er modtaget chef :)
-
Din varmt vands temperatur bør sættes ned til ca 55 gr.
Ellers er det hele for varmt efter vvb produktion, og så går den i stop.
-
jeg har faktisk haft den på 55 grader, men på grund af bakterier og varmen den falder til (53 grader celsius) har jeg sat den til 60 grader. Et andet problem jeg har er at der stadig for mange u afbrændte piller i skuffen og jeg synes ikke rigtig kedelen kan følge med og varme gulvvarmen op til tider.
-
Når du fyrer op i vvb bliver slut temperaturen mere end den temperatur hvor "tusserne" dør,
så 55 gr. er ok.
Uafbrændte piller kan skyldes flere ting.
1. har du lavet en pillerafvejning for nylig ?
2. for høj renseblæs. Hvad er dine tal til renseblæs ?
3. at brænderen ikke er spændt tæt nok på kedlen. Har du efterspændt fløj møtrikkerne en omgang ekstra ?
4. blæser tal kan være forkerte. Hvad er dine blæser tal ?
-
Din vvb temperatur laver nogle vilde spring.
Er temperatur føleren 2/3 oppe i beholderen ?