Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: elwarth efter Okt 18, 2009, 09:58

Titel: Woody 6 støj?
Indlæg af: elwarth efter Okt 18, 2009, 09:58
Så fik jeg den nye styring tilsluttet og sat i drift.
I det store hele fint; men jeg får nogle mærkelige blackouts i graferne:
(http://www.elwarth.dk/pillefyr/graph1.jpg)
Varmtvandstemp. laver nogle gevaldige peaks(200 grader), og det er ikke afbrydelse af føleren, for det giver en udlæsning på 99grader.
Tilsyneladende sker det i forbindelse med nedlukning.

Ligeså hvis I kigger på den blå driftskurve samt lys kl. lidt i 9, det ligner også en støjpuls af en art.

Jeg er bekymret for, om det er støj af en art.
Der er også triac´er på alt på det nye print, mod relæer i den gamle scotte. Er der nogle med erfaringer på området og evt. idéer til afhjælpning af problemet?
Kablet til føleren i VVB er rimeligt langt nok 12-15m.
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: MHES efter Okt 18, 2009, 10:15
Hej,

Nu er det svært at få et overblik over niveauet i dine grafer, da man ikke kan se skalaerne, men jeg gætter at din brænder kører næsten hele tiden i 10% drift, og jævnligt stopper helt.
I forbindelse med stoppene, giver VVB-temperaturen et hop (op til 200 C ?).

Det ligner helt sikkert noget støj, så er det nare lige at finde ud af hvad det er  ;)
Hvis elertrisk støj var til at se, ville det være nemt, men det er det altså ikke.
Du må igang med udelukkelses metoden.

Først og fremmest må vi specificere hvad du har tulkoblet, og hvad der sker.
- Har du monteret pumpestyring ?
- Har du monteret VVB-styring ?
- Har du monteret kompressorrens ?
- Hvilke temperaturfølere har du monteret ?
- Er der noget eksternt udstyr du har monteret ?
.... - tænd/sluk ur ?
.... - pumpestyring ?
.... - ???

Hvilken SW version kører du med ?

Hilsen
Michael

Så fik jeg den nye styring tilsluttet og sat i drift.
I det store hele fint; men jeg får nogle mærkelige blackouts i graferne:
(http://www.elwarth.dk/pillefyr/graph1.jpg)
Varmtvandstemp. laver nogle gevaldige peaks(200 grader), og det er ikke afbrydelse af føleren, for det giver en udlæsning på 99grader.
Tilsyneladende sker det i forbindelse med nedlukning.

Ligeså hvis I kigger på den blå driftskurve samt lys kl. lidt i 9, det ligner også en støjpuls af en art.

Jeg er bekymret for, om det er støj af en art.
Der er også triac´er på alt på det nye print, mod relæer i den gamle scotte. Er der nogle med erfaringer på området og evt. idéer til afhjælpning af problemet?
Kablet til føleren i VVB er rimeligt langt nok 12-15m.
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: elwarth efter Okt 18, 2009, 10:30
Hej Michael!

Ja, jeg ved at støj kan være noget uhåndterligt noget.
Dine gæt er ganske rigtige.
Du kan se live-grafer her:http://webspace.nordit.dk/elwarth/ (http://webspace.nordit.dk/elwarth/)
Jeg valgte et screendump, således tråden ikke bliver uforståelig i fremtiden.

Citér
Først og fremmest må vi specificere hvad du har tulkoblet, og hvad der sker.
- Har du monteret pumpestyring ?
- Har du monteret VVB-styring ?
- Har du monteret kompressorrens ?
- Hvilke temperaturfølere har du monteret ?
- Er der noget eksternt udstyr du har monteret ?
.... - tænd/sluk ur ?
.... - pumpestyring ?
.... -


Pumpen er ikke koblet til styringen endnu.
VVB styring, nej. Kun overvågning af temperatur.

Temperaturfølere: Kedel, skakt og VVB (VVB ca. 12m langt 2*0,75mm2 ledning og korrigeret med potentiometer ca. 100ohm for at vise samme værdi som føleren i mit solvarme anlæg. Der er ingen former for kontakt mellem woody og solvarmestyring.
Kompr.rens: Nej.
Tænd/slukur: Nej.
Udstyr: 10m langt serielkabel til com1-porten på min Windows Homeserver.

Styringversion: 6.08
Stokerkontrol 1.80


Jeg håber at få styr på det i løbet af dagen, da jeg har lidt tid til at lege med det. Måske sætter jeg lige kedeltemp. lidt ned, så jeg fremprovokerer nogle ekstra stop.

/Morten
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: elwarth efter Okt 18, 2009, 12:37
Grr.

Jeg smed 10nF over den analoge indgang til VVB, men det er lige sket igen. Denne gang midt i en stoppet periode...
(http://www.elwarth.dk/pillefyr/graf.jpg)
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: jorn efter Okt 19, 2009, 15:52
Har oplevet samme problem.
Det var en for svag transformer på styringsprintet.
Hvis du kan se samme spidser på styringsskærmen samt måle en spænding der er mindre end 6 volt mellem -V og T på styringsprintet, er jeg rimelig sikker på du har samme fejl
Ovenstående er efter anvisning fra  nordjyskelektronik som har produceret printet.
jc.
 
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: elwarth efter Okt 19, 2009, 16:29
Citér
Har oplevet samme problem.
Det var en for svag transformer på styringsprintet.
Hvis du kan se samme spidser på styringsskærmen samt måle en spænding der er mindre end 6 volt mellem -V og T på styringsprintet, er jeg rimelig sikker på du har samme fejl
Ovenstående er efter anvisning fra  nordjyskelektronik som har produceret printet.
jc.

Hej Jorn!
Interessant læsning.
Umiddelbart ville jeg da have troet at styringens arbejdsspænding er 5V, det er i hvert faldt det, jeg kan måle på spændingsregulatoren.
Jeg måler også 5V mellem -V og T.
Mon der er tale om for lave kapaciteter på elektrolytterne i strømforsyningen eller som du er inde på en for "blød" trafo.

Hvad mener du med at se spidserne på skærmen?

Havde Nordjysk Elektronik nogle løsningsforslag til dig?


Mange hilsner
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: jorn efter Okt 20, 2009, 04:56
 Man kan se det på printets skærm som en pludselig øget visning af f.eks. kedeltemp. til f.eks. 99 gr.c.
for straks at falde til normalt niveau.
Nordjysk elektronik sendte mig et nyt print med en forbedret stabilitet i spændingsforsyningen,
hvorefter alt har kørt stabilt.
jc
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: elwarth efter Okt 20, 2009, 07:23
Citér
Man kan se det på printets skærm som en pludselig øget visning af f.eks. kedeltemp. til f.eks. 99 gr.c.
for straks at falde til normalt niveau.
Nordjysk elektronik sendte mig et nyt print med en forbedret stabilitet i spændingsforsyningen,
hvorefter alt har kørt stabilt.
jc

Ok. Fejludlæsningerne sker med flere timers mellemrum her, så det giver ikke mening at holde øje med skærmen.
99 grader er udlæsningen med føleren afbrudt. De peaks jeg får på graferne viser 200 grader, hvilket ikke rigtigt giver mening.
Jeg begynder at hælde til, at der må være en softwarefejl i 6.08.
Titel: Sv: Woody 6 støj? Flere probs...
Indlæg af: elwarth efter Okt 22, 2009, 20:01
Hmm, jeg er ikke helt imponeret over min nye styring!
Der forekommer forskellige uønskede ting og sager  :-\ :

- Uret nulstiller pludseligt af sig selv,
- der er mærkelige peaks i mine grafer,
- fyret lukker ned ved helt tilfældige temperaturer i stedet for 10 grader over setpunkt (selvom vvb-styring er slået fra),
- styringen genstartede pludseligt uden grund.
- optælling af optændinger nulstillede af sig selv
- forbrug nulstillede af sig selv.

- Har har også oplevet at kommunikationen til min server er faldet ud et par gange (har virket igen efter genstart af styring). Dette er dog ikke sket efter jeg skiftede 232ic´en, så måske er dette løst.

Det er lige før jeg får lyst at sætte scottestyringen på igen.
Hvad mener I, skal jeg mon prøve at gå efter en bytter eller
vil det mon være det samme (måske softwarefejl i 6.08)?
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Sonata efter Okt 23, 2009, 20:43
Egentlig ikke relevant, men måske en lille trøst:

Jeg har oplevet peaks i graferne (kedel- og røg-temp) siden opgradering til version 4.99 - jeg har den gamle styring. Ikke i så ekstrem grad som dig, men 5-10 grader. Det er desværre nok til at brænderen stopper, så jeg har slået pausefyring til for at undgå fornyet opstart med eltænder pga. disse målefejl. Jeg er ret overbevist om, at det er en fejl i den algoritme, der beregner temperaturen ud fra modstanden i føleren, for det opstod som sagt efter skift af firmware. Jeg har set det hos andre, der bruger 4.99x.

Kommunikationen driller også her, og jeg har ligesom dig prøvet at udskifte chippen, vistnok til en MAX232CPE. Jeg ved ikke, om den har lidt mere buffer end den oprindelige, for det så ud til at løse problemet. Men det har tidligere kunnet køre i ugevis, og så fejlede det pludselig 3 gange på en dag, hvorefter det kørte fint igen i nogle dage. Så det er svært at sige hvornår problemet er væk, men jeg håber som sagt den nye chip kan reducere problemet.

Mht. dine grafer, så ser det da også pudsigt ud, at lys ligger på 99 lux hele tiden? Jeg snakkede med NBE på et tidspunkt, og de sagde noget om, at der engang havde været en slags "watchdog" på lysmåleren, som gav fejl hvis lyset havde været konstant i for lang tid. Jeg ved ikke, om dette check er genintroduceret i version 6, og om det er derfor din brænder slukker umotiveret. Men du kunne da prøve at dreje din lysmåler lidt væk fra bålet, bare for at se hvad der sker.
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: elwarth efter Okt 23, 2009, 21:24
Hej Sonata

Jo, det er da en lille trøst, for hvis det ligger i firmwaren, er der da mulighed for at fejlen bliver rettet på et tidspunkt.

Mht. til kommunikationen, har jeg 7-9-13 ikke haft afbrydelser siden jeg skiftede til max232.

Det er rigtigt nok med lux99 hele tiden, jeg har skiftet ldr´en til en mere træg type. Så stopper fyret heller ikke, bare pga. af lidt kortvarigt flimmer.
Hvis ilden går ud, skal den nok opdage det, det tager bare et halvt minuts tid længere.
Mht. til evt. watchdog som ikke accepterer konstant lysmåling, er det da interessant, her må NBE kunne byde ind... Hvis det er tilfældet, bliver jeg naturligvis nødt til at skifte til en lidt vaksere ldr.

Tak for dit indspark...
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Sonata efter Okt 28, 2009, 06:44
Jeg synes dine grafer har set fine ud de sidste par dage.
Har du fyldt hele styreboksen med ferritringe, drosselspoler og små afkoblinger, eller...?
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: jorn efter Okt 28, 2009, 12:26
post@nordjyskelektronik.dk

Prøv en mail til ovenstående mail adr. Jeg er sikker på de kan hjælpe med problemet.
Begrunder det med at du tidligere skrev om en målt spænding mellem -V og T
på printet på kun var 5 volt. Den skal ifølge Nordjysk elektronik være 6V.
jc
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: elwarth efter Okt 28, 2009, 15:35
Citér
Jeg synes dine grafer har set fine ud de sidste par dage.
Har du fyldt hele styreboksen med ferritringe, drosselspoler og små afkoblinger, eller...?

Hej, ja det har jeg.
7-9-13 Det er svært at dømme med så periodiske fejl; men det er trods alt ca. 3 døgn det har kørt nu.

(http://www.elwarth.dk/pillefyr/tata.jpg)

Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: elwarth efter Okt 28, 2009, 15:44
Citér
post@nordjyskelektronik.dk

Prøv en mail til ovenstående mail adr. Jeg er sikker på de kan hjælpe med problemet.
Begrunder det med at du tidligere skrev om en målt spænding mellem -V og T
på printet på kun var 5 volt. Den skal ifølge Nordjysk elektronik være 6V.
jc

Jeg har lige tjekket printet igen. Spændingsregulatoren i strømforsyning er en L4941BV.
Det er en 5V spændingsregulator, så spændingen i styringen skal være 5V.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXwruv.pdf (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXwruv.pdf)

Jeg skrev til Nordjysk Elektronik den 20. oktober, men de har ikke svaret.
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: elwarth efter Okt 28, 2009, 15:54
ØV  :o  >:(

Så kom fejlen igen, da fyret stoppede her kl. 16.40,
3 døgn uden fejl.

Måske bare tilfældigt...
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Sonata efter Okt 28, 2009, 16:43
Det er en 5V spændingsregulator, så spændingen i styringen skal være 5V.
Ja, hvis midterbenet er lagt direkte til stel - men det er det nok.

Så kom fejlen igen, da fyret stoppede her kl. 16.40,
-Undskyld! Jeg skulle bare have ladet være med at spørge... :-X
Tror jeg logger ud i en fart...
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: elwarth efter Okt 28, 2009, 21:28
Citér
Begrunder det med at du tidligere skrev om en målt spænding mellem -V og T
på printet på kun var 5 volt. Den skal ifølge Nordjysk elektronik være 6V.

Måske er det alligevel rigtigt.
Der er forskellige regulerede og uregulerede spændinger i styringen, og som Sonata skriver, kan regulatoren være løftet.
Det ville være rart at få bekræftet fra Nordjysk Elektronik, hvordan spændingerne bør være.
Der kan jo også være forskel på vores print, styringen findes vist i forskellige versioner.

Pt. arbejder jeg videre med lidt forskellige tiltag. Skopet har været en tur med i kælderen i dag. Jeg kan se nogle fæle spikes på signalet samt en lidt krads netbrum, mit målekabel ligger også langs netledninger hele vejen fra fyrrum til vvb.

Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Emiku efter Okt 29, 2009, 17:13
hej,

I forbindelse med at integrere min Woody med mit Home Automation system,ser jeg samme underligheder, jeg får flere gange i træk nogle underlig temperature ind, gerne 4-5 gange i træk, inden dette sker er der ingen kontakt til Styring så jeg må nulstille forbindelsen prøve det et par gange igen før der er hul igennem og så kommer de underligt tal:

retur: 199 grader,
vvb: 199 grader,
ude: 199 grader,
solindstråling/inde 199,9 grader.

Min software version er 6.08.

mon ikke der er tale om en "fejl" i styringen/softwaren?

- Emil
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: elwarth efter Okt 29, 2009, 17:55
Citér
I forbindelse med at integrere min Woody med mit Home Automation system,ser jeg samme underligheder, jeg får flere gange i træk nogle underlig temperature ind, gerne 4-5 gange i træk, inden dette sker er der ingen kontakt til Styring så jeg må nulstille forbindelsen prøve det et par gange igen før der er hul igennem og så kommer de underligt tal:

retur: 199 grader,
vvb: 199 grader,
ude: 199 grader,
solindstråling/inde 199,9 grader.

Min software version er 6.08.



Ok, det med 199 grader, er jo også det, som sker her.
Ligeledes taber jeg stadig kommunikationen til Stokerkontrol fra tid til anden. Jeg troede udskiftning af 232-ic´en havde hjulpet, men nej det skete så sent som i nat.
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Emiku efter Okt 29, 2009, 17:59
Hej,

Om det er relateret ved jeg ikke men det ser ud til at der er andre der også har kommunikations fejl med Woody 6:

http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=871.0
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Emiku efter Okt 29, 2009, 18:35
Jeg tror jeg har fundet fejlen og det ser slet ikke god ud!!! =( =( =( =(


Når Woody starter op læser man underlig temp, lige som hvis man tvangskører sneglen, ok den er ikke startet op endnu...

Jeg står og kigger på min woody mens jeg henter data fra den og BOOM... den crasher, går fuldstændig kold 4-5 sekunder efter starter den op igen...OG her kommer de underlige temperature ind + tabt forbindelse.

Det her problem kan reproduceres.

Sender gerne test program hvis nogen vil efter prøve det efter

Elwarth, det er nok den samme fejl der fik dig til at skifte serial chip.

Update:

Jeg har luret nettet igennem og kan ikk finde andre end Elwarth med Version 6.08 og med online data andre 6.0x ser ok ud....

En anden ting, havde det ikke på min gamle styring, af og til blinker displayet et øjeblik, (læs bliver sort backlight er stadig tænt).

- Emil
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: elwarth efter Okt 29, 2009, 20:10
Citér
Jeg tror jeg har fundet fejlen og det ser slet ikke god ud!!! =( =( =( =(


Når Woody starter op læser man underlig temp, lige som hvis man tvangskører sneglen, ok den er ikke startet op endnu...

Jeg står og kigger på min woody mens jeg henter data fra den og BOOM... den crasher, går fuldstændig kold 4-5 sekunder efter starter den op igen...OG her kommer de underlige temperature ind + tabt forbindelse.

Det her problem kan reproduceres.

Sender gerne test program hvis nogen vil efter prøve det efter

Elwarth, det er nok den samme fejl der fik dig til at skifte serial chip.

Update:

Jeg har luret nettet igennem og kan ikk finde andre end Elwarth med Version 6.08 og med online data andre 6.0x ser ok ud....

En anden ting, havde det ikke på min gamle styring, af og til blinker displayet et øjeblik, (læs bliver sort backlight er stadig tænt).

Hej Emiku!

Det passer med at fejlen ofte optræder i forbindelse med nedlukning eller opstart.

Jeg kan også nikke genkendende til, at den crasher, venter og starter op igen.
 
Jeg vil da gerne prøve testprogrammet og give en tilbagemelding.

Min gamle scotte styring blinkede også i forbindelse med dataudlæsning, så det oplever jeg ikke som nyt. Hvis man koblede serielkablet fra, holdt det op. Det betyder tilsyneladende ikke noget.


Er dit fyr tilgængeligt på nettet?
MVh
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Emiku efter Okt 29, 2009, 20:28
Hej Elwarth,

Nej det er ikke på nettet.

Lige ang. printet så er mit fra den. 27-7-2009 men det er jo ikke til at vide hvornår komponenterne er monteret osv sov...

Men den er sikker så snart jeg begynder at hente data så går den kold, hvis ikke så ser det ud til at virke fint.

Displayet blinker selv om der ikke hentes data her...

Pm mig din mail adr. så sender jeg dig programmet, du skal have python 2.6.4 installeret samt pySerial, kan hentes her:

http://www.python.org/download/ og

http://downloads.sourceforge.net/project/pyserial/pyserial/2.5/pyserial-2.5-rc1.win32.exe?use_mirror=dfn

Update:

Displayet blinker hver gang det indbyggede ur tæller 1 minut op.

Skønt at lege prøvemester, den eneste down side er at man ikke kan få rettet i programmet med det samme.

Hvis mit ønske skulle blive hørt kunne jeg godt tænke mig decimaler på  ALLE temperature der er vel 4-5 bytes ekstra til det ikke?

Update 2:
Elwarth,

http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=871.msg4798#msg4798 <- det ser ud til at være et "kendt" problem fra V6.05-V6.08(?)

- Emil
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: elwarth efter Okt 30, 2009, 16:03
Citér
Update 2:
Elwarth,

http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=871.msg4798#msg4798 <- det ser ud til at være et "kendt" problem fra V6.05-V6.08(?)

- Emil

Ja, kendt og kendt... Hvor får man denne slags information, så man undgår at spilde tid på det?
I hvert fald vil jeg ikke bruge mere tid på at forsøge at afhjælpe fejlen,
hvis det alligevel handler om software problemer vers. 6.05-6.08.
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Jannich efter Okt 30, 2009, 16:42
Citér
Update 2:
Elwarth,

http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=871.msg4798#msg4798 <- det ser ud til at være et "kendt" problem fra V6.05-V6.08(?)

- Emil

Ja, kendt og kendt... Hvor får man denne slags information, så man undgår at spille tid på det?
I hvert fald vil jeg ikke bruge mere tid på at forsøge at afhjælpe fejlen,
hvis det alligevel handler om software problemer vers. 6.05-6.08.


Hej 6.08 bruger !
6.08 giver nogle udslag i temp. som i nok har bemærket, den gør det kun når den er koblet til PC
Jeg tror vi har fundet fejlen , men tester lige weekenden over,
I kan give mig en PM , med navn og adresse , så sender jeg en ny 6.09 til jer efter weekenden.


Mvh Jannich
PS. Det gælder også jer med en 6.?? med uret der går som vinden blæser. ;D






 
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Emiku efter Nov 02, 2009, 17:34
Hej Jannich,

Er der problemer med stop temperaturen i 6.08?

Jeg har tilfældigt i kælderen og så at fyret stoppede ved 59 grader, den var sat til 58 og 10 grader i diff, det giver ikke helt mening.

Det samme som Elwarth ser:
Citér
- fyret lukker ned ved helt tilfældige temperaturer i stedet for 10 grader over setpunkt (selvom vvb-styring er slået fra)


- Emil
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Nov 03, 2009, 20:19
Sådan er det vist også allerede i version 6.02.
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Jannich efter Nov 05, 2009, 14:31
Citér
Update 2:
Elwarth,

http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=871.msg4798#msg4798 <- det ser ud til at være et "kendt" problem fra V6.05-V6.08(?)

- Emil

Ja, kendt og kendt... Hvor får man denne slags information, så man undgår at spille tid på det?
I hvert fald vil jeg ikke bruge mere tid på at forsøge at afhjælpe fejlen,
hvis det alligevel handler om software problemer vers. 6.05-6.08.


Hej 6.08 bruger !
6.08 giver nogle udslag i temp. som i nok har bemærket, den gør det kun når den er koblet til PC
Jeg tror vi har fundet fejlen , men tester lige weekenden over,
I kan give mig en PM , med navn og adresse , så sender jeg en ny 6.09 til jer efter weekenden.


Mvh Jannich
PS. Det gælder også jer med en 6.?? med uret der går som vinden blæser. ;D


Så er der post på vej, hvis der er nogle der er glemt, så smid lige en PM

mvh Jannich





 
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Emiku efter Nov 05, 2009, 16:10
Hej Jannich,

Findes der et eller andet sted en "changelog" så vi kan følge med i hvilke ændringer / fejl rettelser der er fra en version til en anden?

Med venlig hilsen,

Emil
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: smedenselv efter Nov 05, 2009, 16:39
Citér
Update 2:
Elwarth,

http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=871.msg4798#msg4798 <- det ser ud til at være et "kendt" problem fra V6.05-V6.08(?)

- Emil

Ja, kendt og kendt... Hvor får man denne slags information, så man undgår at spille tid på det?
I hvert fald vil jeg ikke bruge mere tid på at forsøge at afhjælpe fejlen,
hvis det alligevel handler om software problemer vers. 6.05-6.08.


Hej 6.08 bruger !
6.08 giver nogle udslag i temp. som i nok har bemærket, den gør det kun når den er koblet til PC
Jeg tror vi har fundet fejlen , men tester lige weekenden over,
I kan give mig en PM , med navn og adresse , så sender jeg en ny 6.09 til jer efter weekenden.


Mvh Jannich
PS. Det gælder også jer med en 6.?? med uret der går som vinden blæser. ;D


Så er der post på vej, hvis der er nogle der er glemt, så smid lige en PM

mvh Jannich





 

hej vil lige høre om der også er problemer med vers. 6.06,med hensyn til stokerkontrol, jeg har fået det købt men ikke fået det afprøvet endnu(har ikke lige fundet en gammel egnet bærbar endnu)
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Emiku efter Nov 06, 2009, 17:38
Hej,

Jeg modtog i dag en chip med V6.10, det er hvad jeg har bemærket indtil vidre:

1: Jeg kan sætte ur jumperen og styringen starter op.
2: Det har ikke lykkedes mig at crashe min styring via data interfacet, har dog nogle tomme svar en gang i mellem jeg ved ikke lige pt. hvad de skyldes men alt i alt MEGET bedre =) =)
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Emiku efter Nov 07, 2009, 07:47
En lille update:

Fyret stopper stadig en gang i mellem umotiveret og dog!!! jeg var lige tilfældigt ved mit fyr, igen, da det skete:

Når mit fyr kører med 3 vejs ventil til VVB og VVB har nået den ønskede temperatur og kedlen er OVER set temp men INDEN for differencen slukker fyret.

Mit gæt er at der ikke bliver taget høje for temp differencen når styringen skifter tilstand, ligesom den ikke gør det når man tænder styringen og temp ligger over set punkt men inden for differencen.

Det er en logisk fejl jeg finder meget irriterende og som på sigt vil slide unødigt meget på min el tænder...

Jeg tror kun dette berører folk der kører med VVB prioritering...

- Emil
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Emiku efter Nov 07, 2009, 09:05
Jeg tjekkede lige efter en ekstra gang.. det sker hver gang at fyret stopper idet den skifter fra VVB og til normal drift. Jeg kan godt se hvorfor det sker men det er ikke særligt hensigtsmæssigt.
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Nov 07, 2009, 12:32
Er det ikke en erkendt fejl/feature fra NBE's side....og dermed noget vi kan håbe på bliver fejlrettet/ny-vurderet?
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: elwarth efter Nov 07, 2009, 16:16
Citér
Så er der post på vej,

Tak for det Jannich/NBE.
 
6.10 er monteret, så bliver det spændende, hvordan det går.

Mvh
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: JMB efter Nov 07, 2009, 22:00
Er det ikke en erkendt fejl/feature fra NBE's side....og dermed noget vi kan håbe på bliver fejlrettet/ny-vurderet?

Jo det er - og der vil i følge Jannich blive gjort noget - se tråd

http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=885.0

/JMB
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Emiku efter Nov 09, 2009, 15:46
Nu har jeg testet lidt med med data opsamling og med den nye version 6.10 i dag og det holdt pludselig op med at virke. inden for en time. Det virker lidt som før (6.08) styringe crasher bare ikke men data interfacet holder bare op med at virke. Jeg undersøger sagen lidt nærmere.

- Emil
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Emiku efter Nov 13, 2009, 09:02
Hej,

I dag kunne jeg ikke få liv i min woody (6.10), jeg har oplevet dette før med version 6.10 men ikke i samme grad

Jeg tvangskøre sneglen og vil stoppe den ved at trykke på ned tasten, INTET sker der den kører vidre, displayet bliver nogle gange lidt uldent at se på men....  jeg prøver at slukke styringen (tager strømmen fra), venter ca. 20 sekunder og tænder igen, styringen starter på samme billede som da jeg slukker den og den reagere ikke på noget som helst.. prøver at slukke den igen venter længe og prøver igen samme resultat.

Så slog det mig, dette mindede om effekten af den Defekte ur jumper fra version 6.08.

Tog jumpere af tænte styringen og vupti den er glad igen....

Efter jeg har skiftet til 6.xx er fyrets WAF værdi faldet meget. =( jeg håber NBE arbejder på en løsningen.

- Emil
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: elwarth efter Nov 13, 2009, 18:32
Citér
Efter jeg har skiftet til 6.xx er fyrets WAF værdi faldet meget. =(

Her i huset vil jeg retfærdighedsvis nævne, at det nok forholder sig omvendt.
At styringen har tekstmenuer og grafik i stedet for skjulte A3-menuer osv. falder i XYL´ens smag.
Men jeg er så også skiftet fra Scotte til Woody-styring...
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Emiku efter Nov 13, 2009, 18:36
Når jeg skriver at WAF faktoren falder så er det fordi konen ikke kan få gang i fyret når jeg er på arbejde, hvilket jeg synes er fair nok ;)
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Emiku efter Nov 16, 2009, 09:08
Nu har jeg testet lidt med med data opsamling og med den nye version 6.10 i dag og det holdt pludselig op med at virke. inden for en time. Det virker lidt som før (6.08) styringe crasher bare ikke men data interfacet holder bare op med at virke. Jeg undersøger sagen lidt nærmere.

- Emil

Nu har jeg hacket lidt rund og fundet ud af at kommandoen Z000000 ikke er en god ide at bruge da den på et eller andet tidspunkt holder op med virke. Z500000 kan få gang i dyret igen også hvis den hænger et andet sted. så med den viden tror jeg, håber ikke jeg begår hybris. at min data kommunikatotion er "stabil" med div sikkerhedsforanstaltninger =)
indtil videre har jeg haft 340.000 data overførsler, 431 fejl i svar og 21 "lock ups" hvor Z500000 redder dagen...

- Emil
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: Emiku efter Nov 17, 2009, 12:30
En lille update:

Fyret stopper stadig en gang i mellem umotiveret og dog!!! jeg var lige tilfældigt ved mit fyr, igen, da det skete:

Når mit fyr kører med 3 vejs ventil til VVB og VVB har nået den ønskede temperatur og kedlen er OVER set temp men INDEN for differencen slukker fyret.

Mit gæt er at der ikke bliver taget høje for temp differencen når styringen skifter tilstand, ligesom den ikke gør det når man tænder styringen og temp ligger over set punkt men inden for differencen.

Det er en logisk fejl jeg finder meget irriterende og som på sigt vil slide unødigt meget på min el tænder...

Jeg tror kun dette berører folk der kører med VVB prioritering...

- Emil

Nu er min eltænder død og mit fyr når mit fyr stopper, pga VVB driften har jeg ikke en jordisk chance for at få liv i den igen før jeg kommer hjem..

Nogen gode ideer?

- Emil
Titel: Sv: Woody 6 støj?
Indlæg af: elwarth efter Nov 17, 2009, 18:54
Citér
Nu er min eltænder død og mit fyr når mit fyr stopper, pga VVB driften har jeg ikke en jordisk chance for at få liv i den igen før jeg kommer hjem..

Nogen gode ideer?

Slå VVB-drift fra.
Tænd op manuelt.
Bestil ny eltænder.
 :D