Hej Dammdk,
Hmm, spare piller....
....det gør man bedst ved at sikre at fyret kører optimalt (og det gør dit
) og ved at isolere huset
At nøjes med at varme VVB'en op til 60
oC én gang i døgnet er absolut ikke anbefalelsesværdigt.
Du risikerer at få stor bakterievækst, som godt nok til dels slås ihjel ved opvarmning til 60
oC om morgenen, men hvad med resten af døgnet hvor temperaturen er langt under ?
Den besparelse du kan opnå ved at "slukke" VVB'en i 22 timer er så lille at den ikke er værd at tale om.
Min VVB på 200 l taber varme der modsvares af ca. 0,5 kg træpiller i døgnet, når den holdes mellem 52
oC og 60
oC, altså noget der koster 1 kr om dagen eller 365 kr om året.
Til den pris har jeg absolut ikke i sinde at sætte helbredet på spil
Din VVB er mindre, så dit varmetab vil også være mindre, hvilket igen giver endnu mindre mening i at spille hazard med helbredet.
Min VVB opvarmes fra 04:00 til 24:00 og holder altså kun "pause" i 4 timer om natten
Din kedeltemperatur skal være så lav som muligt, men samtidig så høj at du kan holde en returtemperatur på mindst 55
oC.
For at kunne holde de mindst 55
oC på returen, bør du have en kedeltemperatur på 70
oC.
Herudover skal du have en velfungerende returshunt der sikrer at returen er varm nok.
Du kan selvfølgelig spare træpiller ved at køre med en lavere kedeltemperatur, men det er ikke ret meget du sparer, ca. 0,5% for hver 10
oC du sænker kedeltemperaturen.
Til gengæld tærer din kedel hurtigt når temperaturen er lav, og du har ingen garanti hvis ikke de mindst 55
oC på returen holdes.
Så lavere kedeltemperatur end de 70
oC og for lav temperatur på VVB'en er ikke vejen at gå til lavere træpilleforbrug.
Derimod er isolering og gode vinduer/yderdøre en fin metode
Men selvfølgelig er valget dit...
Hvis du ikke har noget imod at risikere at få forurenet din VVB eller skulle skifte din kedel efter få år, så skal du bare fortsætte
Jeg ville råde dig til at hæve kedeltemperatur til 70
oC og sætte VVB-urstyring til at holde VVB'en varm i 18-20 timer i døgnet, og kun holde pause på tidspunkter hvor du helt sikkert ikke bruger varmt vand (om natten).
Hilsen
Michael
Hej Dammdk,
Det ser efterhånden helt fornuftigt ud
...du ser ud til at have forstået funktionen
Men hvad sker der lige med din VVB-temperaturføler og din kedeltemperaturføler ?
...og har du fået set på din urstyringsplan for VVB ?
Hilsen
Michael
Hej Michael
Jeg har sat vvb på ugeplan fra 4til6 køre den op på 60grader
Er det et problem den går længere ned? Så længe den kommer op på 60 en gang i døgnet?
Jeg leder bare efter et sted at spare piller
Er der andet jeg kan spare piller ved at gøre?
Hvordan finder jeg ud af hvad mit fyres temperatur skal være?
Angående min kedeltemperatur så har du sikkert set lige da jeg skiftede en temperatur føler