Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: skovlyst efter Aug 08, 2013, 18:25

Titel: version 10.040??
Indlæg af: skovlyst efter Aug 08, 2013, 18:25
Hej.
Jeg kan se i nyhedsmail, at der er en version 10.040 frigivet i dag,
men hvis jeg går ind på stokercloud, og kigger under version historik, i bunden af siden,
så syntes jeg ikke at der er noget nyere end 10.030, hvor man kan klikke på og downloade?
er det mig som er gal på den? og gør det forkert?

Mvh Leif
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: skovlyst efter Aug 08, 2013, 18:27
der står frigives i dag, er det først på dagen for åbent hus? eller er det i dag? O0
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: N P K efter Aug 08, 2013, 19:26
Hej

Jeg har set samme men det er kun på sd kort hvor er der hul til det ? Er det inde styringen?
Jeg tror jeg venter til det bliver tilgængeligt direkte på styringen
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: MHES efter Aug 08, 2013, 20:23
Jeps, SD-kort læseren sidder inde på printet, oppe i højre hjørne  ;)
Når der kommer strøm på styringen mens der sidder et SD-kort med funktionsdygtig software i SD-slottet, starte opdateringen helt automatisk  ;)

Hilsen
Michael

Hej

Jeg har set samme men det er kun på sd kort hvor er der hul til det ? Er det inde styringen?
Jeg tror jeg venter til det bliver tilgængeligt direkte på styringen
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: BoinkUser efter Aug 08, 2013, 22:00
der står frigives i dag, er det først på dagen for åbent hus? eller er det i dag? O0

Hej Leif

Den skal lige bestå de sidste prøvelser, det gør den stort set, så vi forventer at download linket er aktivt i morgen fredag lidt op ad dagen.

Jo, du kigger det rigtige sted  :)

Mvh. Jens
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: N P K efter Aug 09, 2013, 05:53
Bliver version 10.040 overhovedet tilgængelig direkte i styringen?
Eller skal jeg have fat i et sd kort?
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: BoinkUser efter Aug 09, 2013, 08:50
Bliver version 10.040 overhovedet tilgængelig direkte i styringen?
Eller skal jeg have fat i et sd kort?

10.040 skal opdateres med SD-kort, den kommer ikke online direkte i styringen.

På sigt vil også de store versioner kunne hentes på nettet, men pt. ikke.

Mvh. Jens
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: N P K efter Aug 09, 2013, 09:11
Ok tak

Er max str på sd kort 2 gb?
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: BoinkUser efter Aug 09, 2013, 14:10
Ok tak

Er max str på sd kort 2 gb?

Vi anbefaler nedenstående, men der er som sådan ikke noget i vejen for at prøve et 8GB med fat32 (eller hvad man ellers har i skuffen), det er bare mere sikkert det fungerer, hvis du gør som der står nedenfor:

Sådan opdateres styringen via SD-kort:

Hent ZIP-filen med den version der ønskes.
Klargør et SD-kort på 2 GB og formateret med filsystemet FAT
Sørg for at kortet er tomt og nyformateret
Kopier indholdet fra ZIP-filen til SD-kortet
Afmonter kortet i Windows, og fjern det fysisk fra computeren efterfølgende
Isæt kortet i styringen
Fjern strømmen fra styringen, tilslut igen og afvent opdatering
Fejlkilder:
Kortet er større end 2 GB, reducer størrelse (f.eks. diskpart) eller find et andet
Kortet er formateret med FAT32, formater med FAT
Bemærkninger:
Visse kort større end 2 GB med fat32 fungerer fint, men bruges på eget ansvar
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: N P K efter Aug 09, 2013, 14:46
Tak for svaret

God weekend
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: Slamberten efter Aug 09, 2013, 15:00
Har lige brugt et 4 Gb, formateret til FAT.

Ingen problemer herfra!!!
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: Trollefar efter Aug 09, 2013, 21:27
Hej

Vil lige høre om den stadig har alle sine data efter opdatering, ligesom når men opdater over styringen?

Hilsen jonas
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: J-B efter Aug 09, 2013, 21:54
Hej

Vil lige høre om den stadig har alle sine data efter opdatering, ligesom når men opdater over styringen?

Hilsen jonas
Styringen husker dine indstillinger.
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: from efter Aug 09, 2013, 23:02
Hejsa

Er der nogle af de nye funktioner (kedelrens 1 & 2 og askesnegl) der egner sig til at styre semi-rens i en BlackStar kedel ?

Mvh

Morten
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: Jannich efter Aug 10, 2013, 06:24
Hejsa

Er der nogle af de nye funktioner (kedelrens 1 & 2 og askesnegl) der egner sig til at styre semi-rens i en BlackStar kedel ?

Mvh

Morten
Hej
du kan bruge aske snegl, den kører 2 min / 25 kg piller
mvh Jannich
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: N P K efter Aug 10, 2013, 08:11
Hmm det står så ingen at det er sd micro kort som skal bruges hvis nogen mangler 2 gb sd kort har jeg to billigt til salg
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: N P K efter Aug 10, 2013, 08:28
Hej

Så fik jeg også opdateret

Når man går ind under vvb er der 2 max ydelse ved vvb? Den ene står på 10% den anden på 100%
Skulle der ikke stå min og max eller hvad?
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: Slamberten efter Aug 10, 2013, 10:01
Det har jeg også lagt mærke til. Dog skrives der i "informations display" hvis du trykker på den første max. minimums ydelse!!
Det er nok en smutter, som bliver rettet til ved næste opdatering.

Derudover er der kommet 2 nye punkter under VVB.

- VVB overlab.
"Angivelse af tid hvor brænderen skal ignorere temp. Diff. ved skift fra VVB til drift."
Denne forstår jeg ikke, da enheden der er angivet er grader, og i beskrivelsen snakkes der om tid????

- Forbliv i VVB-drift.
"Den tid 3-vejs ventil skal forblive omskiftet til VVB, efter ønsket varmtvandstemp. er opnået"
Denne har jeg forsøgt at sætte til 5 min. men efter 20 min. var der stadig åbent til VVB. Andre der har oplevet dette?
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: N P K efter Aug 10, 2013, 10:58
Det har jeg også lagt mærke til. Dog skrives der i "informations display" hvis du trykker på den første max. minimums ydelse!!
Det er nok en smutter, som bliver rettet til ved næste opdatering.

Derudover er der kommet 2 nye punkter under VVB.

- VVB overlab.
"Angivelse af tid hvor brænderen skal ignorere temp. Diff. ved skift fra VVB til drift."
Denne forstår jeg ikke, da enheden der er angivet er grader, og i beskrivelsen snakkes der om tid????

- Forbliv i VVB-drift.
"Den tid 3-vejs ventil skal forblive omskiftet til VVB, efter ønsket varmtvandstemp. er opnået"
Denne har jeg forsøgt at sætte til 5 min. men efter 20 min. var der stadig åbent til VVB. Andre der har oplevet dette?

Hej

Ja jeg har lige prøvet at sætte den til 3 min den står stadig åben?
Hvordan får man den til at lukke igen? Har prøvet i manuel men den åbner bare igen
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: N P K efter Aug 10, 2013, 11:05
Nå nu lukkede den. Kan det passe at det først er når kedlen når under setpunkt at den lukker? Hvis det er tilfældet er det dumt
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: N P K efter Aug 10, 2013, 11:07
mhes sig nu hvad der er galt du ved det jo godt ;D
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: MHES efter Aug 10, 2013, 16:03
Så så, jeg har jo andet at lave end at sidde ved PC'en  ;)
...jeg er en gift mand, så jeg har en chef der hundser rundt med mig  ;)
Der er ingenting galt  ;)
...det er bare en lidt anderledes funktion end det har været tidligere.

Problemet med forkert tekst på min. VVB effekt har min v10.040p ikke, men fejlen med oC i stedet for tid har min også, og det er rapporteret  ;)

VVB drift og 3-vejsventil i v10.040 (i hvert tilfælde i den v10.040p som jeg har) fungere således:
Efter afsluttet VVB-drift, som ikke efterfølges af varme-drift, lukkes 3-vejs ventil når kedeltemperatur er mindre end 5 grader større end vvb-temperatur.
Dermed forhindres at varmtvandsbeholder tømmes for varme i takt med at kedlen nedkøles når fyret er stoppet af tidsstyring, ekstern kontakt eller T5.


Altså, den fortsætter med 3-vejs ventilen åben indtil kedeltemp. er 5oC over VVB-temperaturen.
Derved udnyttes eftervarmen i anlægget, samtidig med at man sikrer at VVB'en ikke tømmes for varme.
Smart og velfungerende  ;)

Hilsen
Michael

mhes sig nu hvad der er galt du ved det jo godt ;D
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: N P K efter Aug 10, 2013, 16:59
Ok så vil det sige at den tid man kan sætte 3 vejs til at være åben efter at vvb temp er nået kun gør sig gældende når der efterfølgende skiftes til radiator drift hvis du forstår hvad jeg mener?
Problemet med at den holder 3vejs åben efter at temp er nået er jo at man når noget længere op i vvb temp end man ønsker

Tak for svaret Michael

Jeg er også gift men der er altid tid til pilleriet :D
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: MHES efter Aug 10, 2013, 19:17
Jeg har helt ærligt ikke prøvet tiden efter VVB endnu, da vejret her i Sorø ikke rigtig tillader at sætte varme på huset.
Derfor tror jeg bare at det fungerer som du beskriver det.

Jeg tror at ideen er at VVB'en er med til at reducere temperaturoversvinget efter VVB-drift, men har endnu ikke haft mulighed for at tale med Jens om det.
Måske bliver der mulighed til åbent hus, over en fadbamse og en pulled pork burger  ;)

Hilsen
Michael

Ok så vil det sige at den tid man kan sætte 3 vejs til at være åben efter at vvb temp er nået kun gør sig gældende når der efterfølgende skiftes til radiator drift hvis du forstår hvad jeg mener?
Problemet med at den holder 3vejs åben efter at temp er nået er jo at man når noget længere op i vvb temp end man ønsker

Tak for svaret Michael

Jeg er også gift men der er altid tid til pilleriet :D
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: N P K efter Aug 10, 2013, 20:12
Så så, jeg har jo andet at lave end at sidde ved PC'en  ;)
...jeg er en gift mand, så jeg har en chef der hundser rundt med mig  ;)
Der er ingenting galt  ;)
...det er bare en lidt anderledes funktion end det har været tidligere.

Problemet med forkert tekst på min. VVB effekt har min v10.040p ikke, men fejlen med oC i stedet for tid har min også, og det er rapporteret  ;)

VVB drift og 3-vejsventil i v10.040 (i hvert tilfælde i den v10.040p som jeg har) fungere således:
Efter afsluttet VVB-drift, som ikke efterfølges af varme-drift, lukkes 3-vejs ventil når kedeltemperatur er mindre end 5 grader større end vvb-temperatur.
Dermed forhindres at varmtvandsbeholder tømmes for varme i takt med at kedlen nedkøles når fyret er stoppet af tidsstyring, ekstern kontakt eller T5.


Altså, den fortsætter med 3-vejs ventilen åben indtil kedeltemp. er 5oC over VVB-temperaturen.
Derved udnyttes eftervarmen i anlægget, samtidig med at man sikrer at VVB'en ikke tømmes for varme.
Smart og velfungerende  ;)

Hilsen
Michael

mhes sig nu hvad der er galt du ved det jo godt ;D

Ja det er smart men temmeligt unødvendigt med en 3 vejs ventil som jo netop lukker for cirkulation i vvb når temp er nået til det ønskede
Det burde gøres valgfrit om man ønsker at gøre brug af efter varmen eller ej
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: MHES efter Aug 11, 2013, 08:18
Hej,

Ikke enig  ;)

Under VVB-drift er setpunktet for kedeltemperatur typisk noget højere end under alm. opvarmning.
Det medfører ofte et stort temperatur oversving ved skift fra VVB-drift til alm. opvarmning.
Det er også årsagen til at VVB-overlap eksisterer, men den nye funktion burde kunne hjælpe yderligere på problemet.

Funktionen kan opdeles i to forskellige scenarier:
 - Efter VVB-drift når der ikke skal opvarmes hus (fyret stopper - typisk sommerdrift)
 - Efter VVB-drift når der skal opvarmes hus (fyret fortsætter - typisk vinterdrift)

I det første tilfælde vil fyret (brænderen stoppe) men 3-vejs ventilen vil forblive åben, så eftervarmen bliver aftaget.

I det andet tilfælde vil fyret skifte setpunkt for kedeltemperatur til det ønskede for opvarmning, og derefter fortsætte med 3-vejs ventilen åben i den angivne tid.

Tilfælde 1 har jeg svært ved at forestille mig skal kunne give problemer.
Tilfælde 2 kan tænkes at kunne give problemer i nogle enkelte tilfælde.
Husk at "3-vejs ventilen" i mange tilfælde ikke bruges som 3-vejs ventil, men derimod som 2-vejs ventil, så der ikke skiftes mellem opvarmning af hus og opvarmning af VVB, men der skiftes mellem opvarmning af hus uden VVB og opvarmning af hus og VVB.

Som jeg ser det bør alle ulemper kunne undgås ved at sætte "VVB efterløb" til 0 minutter.

Hilsen
Michael

Så så, jeg har jo andet at lave end at sidde ved PC'en  ;)
...jeg er en gift mand, så jeg har en chef der hundser rundt med mig  ;)
Der er ingenting galt  ;)
...det er bare en lidt anderledes funktion end det har været tidligere.

Problemet med forkert tekst på min. VVB effekt har min v10.040p ikke, men fejlen med oC i stedet for tid har min også, og det er rapporteret  ;)

VVB drift og 3-vejsventil i v10.040 (i hvert tilfælde i den v10.040p som jeg har) fungere således:
Efter afsluttet VVB-drift, som ikke efterfølges af varme-drift, lukkes 3-vejs ventil når kedeltemperatur er mindre end 5 grader større end vvb-temperatur.
Dermed forhindres at varmtvandsbeholder tømmes for varme i takt med at kedlen nedkøles når fyret er stoppet af tidsstyring, ekstern kontakt eller T5.


Altså, den fortsætter med 3-vejs ventilen åben indtil kedeltemp. er 5oC over VVB-temperaturen.
Derved udnyttes eftervarmen i anlægget, samtidig med at man sikrer at VVB'en ikke tømmes for varme.
Smart og velfungerende  ;)

Hilsen
Michael

mhes sig nu hvad der er galt du ved det jo godt ;D

Ja det er smart men temmeligt unødvendigt med en 3 vejs ventil som jo netop lukker for cirkulation i vvb når temp er nået til det ønskede
Det burde gøres valgfrit om man ønsker at gøre brug af efter varmen eller ej
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: N P K efter Aug 11, 2013, 08:28
Hej,

Ikke enig  ;)

Under VVB-drift er setpunktet for kedeltemperatur typisk noget højere end under alm. opvarmning.
Det medfører ofte et stort temperatur oversving ved skift fra VVB-drift til alm. opvarmning.
Det er også årsagen til at VVB-overlap eksisterer, men den nye funktion burde kunne hjælpe yderligere på problemet.

Funktionen kan opdeles i to forskellige scenarier:
 - Efter VVB-drift når der ikke skal opvarmes hus (fyret stopper - typisk sommerdrift)
 - Efter VVB-drift når der skal opvarmes hus (fyret fortsætter - typisk vinterdrift)

I det første tilfælde vil fyret (brænderen stoppe) men 3-vejs ventilen vil forblive åben, så eftervarmen bliver aftaget.

I det andet tilfælde vil fyret skifte setpunkt for kedeltemperatur til det ønskede for opvarmning, og derefter fortsætte med 3-vejs ventilen åben i den angivne tid.

Tilfælde 1 har jeg svært ved at forestille mig skal kunne give problemer.
Tilfælde 2 kan tænkes at kunne give problemer i nogle enkelte tilfælde.
Husk at "3-vejs ventilen" i mange tilfælde ikke bruges som 3-vejs ventil, men derimod som 2-vejs ventil, så der ikke skiftes mellem opvarmning af hus og opvarmning af VVB, men der skiftes mellem opvarmning af hus uden VVB og opvarmning af hus og VVB.

Som jeg ser det bør alle ulemper kunne undgås ved at sætte "VVB efterløb" til 0 minutter.

Hilsen
Michael

Så så, jeg har jo andet at lave end at sidde ved PC'en  ;)
...jeg er en gift mand, så jeg har en chef der hundser rundt med mig  ;)
Der er ingenting galt  ;)
...det er bare en lidt anderledes funktion end det har været tidligere.

Problemet med forkert tekst på min. VVB effekt har min v10.040p ikke, men fejlen med oC i stedet for tid har min også, og det er rapporteret  ;)

VVB drift og 3-vejsventil i v10.040 (i hvert tilfælde i den v10.040p som jeg har) fungere således:
Efter afsluttet VVB-drift, som ikke efterfølges af varme-drift, lukkes 3-vejs ventil når kedeltemperatur er mindre end 5 grader større end vvb-temperatur.
Dermed forhindres at varmtvandsbeholder tømmes for varme i takt med at kedlen nedkøles når fyret er stoppet af tidsstyring, ekstern kontakt eller T5.


Altså, den fortsætter med 3-vejs ventilen åben indtil kedeltemp. er 5oC over VVB-temperaturen.
Derved udnyttes eftervarmen i anlægget, samtidig med at man sikrer at VVB'en ikke tømmes for varme.
Smart og velfungerende  ;)

Hilsen
Michael

mhes sig nu hvad der er galt du ved det jo godt ;D

Ja det er smart men temmeligt unødvendigt med en 3 vejs ventil som jo netop lukker for cirkulation i vvb når temp er nået til det ønskede
Det burde gøres valgfrit om man ønsker at gøre brug af efter varmen eller ej

Hej

Nu er min egen 3 vejs monteret som en 3 vejs og lukker derfor for vvb når den lukker
Vil vvb ikke blive varmet for meget op ? Den kommer jo noget over setpunkt
Måske at tid hvor 3 vejs ventil står åben efter varmtvanddrift kunne gøres justerbar både i varmtvanddrift og som den er i alm varmedrift
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: Slamberten efter Aug 11, 2013, 10:13
Att: MHES
Det du omtaler som "tilfælde et/sommerdrift" går funktionen også ind og styrer cirkulationspumpen så?
Det er den jo næsten nødt til, ellers giver et jo ikke meget mening!

Att: Bon Scout
Evt. Kan du sætte dit setpunkt for VVB lidt ned. På den måde bruger du lidt færre piller, med opnår samme temp. i VVB grundet den nye funktion!
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: N P K efter Aug 11, 2013, 10:27
Att: MHES
Det du omtaler som "tilfælde et/sommerdrift" går funktionen også ind og styrer cirkulationspumpen så?
Det er den jo næsten nødt til, ellers giver et jo ikke meget mening!

Att: Bon Scout
Evt. Kan du sætte dit setpunkt for VVB lidt ned. På den måde bruger du lidt færre piller, med opnår samme temp. i VVB grundet den nye funktion!

Hej

Ja det er rigtigt at jeg kan sætte setpunkt ned men så skal jeg også have 3 vejs ventil til at være åben x antal minutter efter når den er i alm drift
Og jeg kan faktisk godt resten af varmen fra kedlen til min gulvvarme.
Det du skriver med pumpen er faktisk rigtig hvad med den?
Hvilken temp skal den stoppe på ?
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: MHES efter Aug 11, 2013, 11:03
Hej,

Pumpen styres af "pumpestyringen" hvis den styres af styreboksen (forbandet snørklet sætning  :D )
Pumpen kan jo også styres af noget andet, en termostat eller en anden styring.

Hvis den styres af styreboksen, ja så kører den indtil temperatuen er faldet til værdien for "Pumpe stop", ligesom tidligere  ;)

Jeg tror at I ser spøgelser  ;)
...ja, temperaturen i VVB'en kan "risikere" at slutte med at være lidt højere, måske 1oC  ;)

Prøv at køre med det og se om det giver nogle problemer, det har det absolut ikke gjort hos mig  ;)

Hilsen
Michael
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: N P K efter Aug 11, 2013, 11:13
Hej,

Pumpen styres af "pumpestyringen" hvis den styres af styreboksen (forbandet snørklet sætning  :D )
Pumpen kan jo også styres af noget andet, en termostat eller en anden styring.

Hvis den styres af styreboksen, ja så kører den indtil temperatuen er faldet til værdien for "Pumpe stop", ligesom tidligere  ;)

Jeg tror at I ser spøgelser  ;)
...ja, temperaturen i VVB'en kan "risikere" at slutte med at være lidt højere, måske
1oC  ;)

Prøv at køre med det og se om det giver nogle problemer, det har det absolut ikke gjort hos mig  ;)

Hilsen
Michael

Hej

Igår da fyret startede for at lave varmt vand endte vvb på 65 grader altså 7 grader over mit setpunkt på 57 grader
Om det er spøgelse skal jeg ikke kunne sige!
Har du ikke lidt flow i huset hele tiden?
Måske forskellen er der. Det har jeg ikke der er lukket af for huset når der laves varmt vand.
Min vvb sidder ikke ret langt fra fyret om det har noget at sige ved jeg ikke men den bliver ihvertfald hurtig varm hvilket jo egentlig ikke er et problem bortset fra hvis det bliver for meget og den kalker til

Mvh Nicolai
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: Slamberten efter Aug 11, 2013, 11:14
Spøgelser ser jeg dog ikke, og her til morgen var den nye funktion ikke helt uvæsentlig!
VVB temp. Sluttede mere end 5 grader højere end normalt. Dette har jeg ikke spor imod, synes kun at det er fint at udnytte VVB som "buffer tank"!

Dog er det ikke super smart at funktionen ikke styrer pumpen. Hvis pumpen styres af V10 (hvilket den gør i mit tilfælde), så siger det jo sig selv at det er nødvendigt at pumpen kører i forbindelse med den nye VVB funktion.
Hvis man skal "sjusse" sig frem med pumpestyringen (pumpestop), så vil man enten opleve at pumpen stopper for tidligt eller for sent! Det er ikke muligt at ramme et korrekt pumpestop i forbindelse med at 3-vejs ventilen lukker når delta t er 5 grader mellem fremløb og VVB temp.
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: N P K efter Aug 11, 2013, 11:24
Spøgelser ser jeg dog ikke, og her til morgen var den nye funktion ikke helt uvæsentlig!
VVB temp. Sluttede mere end 5 grader højere end normalt. Dette har jeg ikke spor imod, synes kun at det er fint at udnytte VVB som "buffer tank"!

Dog er det ikke super smart at funktionen ikke styrer pumpen. Hvis pumpen styres af V10 (hvilket den gør i mit tilfælde), så siger det jo sig selv at det er nødvendigt at pumpen kører i forbindelse med den nye VVB funktion.
Hvis man skal "sjusse" sig frem med pumpestyringen (pumpestop), så vil man enten opleve at pumpen stopper for tidligt eller for sent! Det er ikke muligt at ramme et korrekt pumpestop i forbindelse med at 3-vejs ventilen lukker når delta t er 5 grader mellem fremløb og VVB temp.

Ja hvis man i styringen kunne vælge på en eller anden måde om pumpe skal følge vvb når der kun laves varmtvandsdrift ville være smart. Men pumpen skal stadig kunne styres på sædvanlig måde ved ur styring eller andet der får fyret i varmedrift
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: MHES efter Aug 11, 2013, 11:27
Hej Nicolai,

Når jeg skriver "spøgelser" mener jeg at det er et problem  ;)
Jeps, din VVB slutter 7oC over setpunkt, men hvor slutter den normalt ?
Min slutter 4-5oC over setpunktet, og det gjorde den også før ændringe, så.....

Det med tilkalkningen er ikke rigtigt rigtigt noget problem  ;)
At VVB'en kortvarigt er oppe på 65oC er ikke problematisk, det vil det kunne være hvis du konstant havde den på 65oC.

Nej, om sommeren har jeg ikke lidt flow hele tiden.
Om sommeren kører jeg med 3-vejs funktion, hvorimod jeg kører med 2-vejs funktion om vintern.

Hilsen
Michael

Hej,

Pumpen styres af "pumpestyringen" hvis den styres af styreboksen (forbandet snørklet sætning  :D )
Pumpen kan jo også styres af noget andet, en termostat eller en anden styring.

Hvis den styres af styreboksen, ja så kører den indtil temperatuen er faldet til værdien for "Pumpe stop", ligesom tidligere  ;)

Jeg tror at I ser spøgelser  ;)
...ja, temperaturen i VVB'en kan "risikere" at slutte med at være lidt højere, måske
1oC  ;)

Prøv at køre med det og se om det giver nogle problemer, det har det absolut ikke gjort hos mig  ;)

Hilsen
Michael

Hej

Igår da fyret startede for at lave varmt vand endte vvb på 65 grader altså 7 grader over mit setpunkt på 57 grader
Om det er spøgelse skal jeg ikke kunne sige!
Har du ikke lidt flow i huset hele tiden?
Måske forskellen er der. Det har jeg ikke der er lukket af for huset når der laves varmt vand.
Min vvb sidder ikke ret langt fra fyret om det har noget at sige ved jeg ikke men den bliver ihvertfald hurtig varm hvilket jo egentlig ikke er et problem bortset fra hvis det bliver for meget og den kalker til

Mvh Nicolai
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: N P K efter Aug 11, 2013, 11:27
Men problemet med at pumpen kører videre efter at 3 vejs hane er lukket er vel kun et problem hvis 3 vejs hane ikke lukker for cirkulation i vvb?
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: MHES efter Aug 11, 2013, 11:31
Hej,

Ligesom til Nicolai så må jeg hellere specificere st når jeg skriver "spøgelser" så mener jeg problemer.
...og som jeg læser dit indlæg, så giver det ikke problemer for dig  ;)

Hilsen
Michael

Spøgelser ser jeg dog ikke, og her til morgen var den nye funktion ikke helt uvæsentlig!
VVB temp. Sluttede mere end 5 grader højere end normalt. Dette har jeg ikke spor imod, synes kun at det er fint at udnytte VVB som "buffer tank"!

Dog er det ikke super smart at funktionen ikke styrer pumpen. Hvis pumpen styres af V10 (hvilket den gør i mit tilfælde), så siger det jo sig selv at det er nødvendigt at pumpen kører i forbindelse med den nye VVB funktion.
Hvis man skal "sjusse" sig frem med pumpestyringen (pumpestop), så vil man enten opleve at pumpen stopper for tidligt eller for sent! Det er ikke muligt at ramme et korrekt pumpestop i forbindelse med at 3-vejs ventilen lukker når delta t er 5 grader mellem fremløb og VVB temp.
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: N P K efter Aug 11, 2013, 11:33
Hej Nicolai,

Når jeg skriver "spøgelser" mener jeg at det er et problem  ;)
Jeps, din VVB slutter 7oC over setpunkt, men hvor slutter den normalt ?
Min slutter 4-5oC over setpunktet, og det gjorde den også før ændringe, så.....

Det med tilkalkningen er ikke rigtigt rigtigt noget problem  ;)
At VVB'en kortvarigt er oppe på 65oC er ikke problematisk, det vil det kunne være hvis du konstant havde den på 65oC.

Nej, om sommeren har jeg ikke lidt flow hele tiden.
Om sommeren kører jeg med 3-vejs funktion, hvorimod jeg kører med 2-vejs funktion om vintern.

Hilsen
Michael

Hej,

Pumpen styres af "pumpestyringen" hvis den styres af styreboksen (forbandet snørklet sætning  :D )
Pumpen kan jo også styres af noget andet, en termostat eller en anden styring.

Hvis den styres af styreboksen, ja så kører den indtil temperatuen er faldet til værdien for "Pumpe stop", ligesom tidligere  ;)

Jeg tror at I ser spøgelser  ;)
...ja, temperaturen i VVB'en kan "risikere" at slutte med at være lidt højere, måske
1oC  ;)

Prøv at køre med det og se om det giver nogle problemer, det har det absolut ikke gjort hos mig  ;)

Hilsen
Michael

Hej

Igår da fyret startede for at lave varmt vand endte vvb på 65 grader altså 7 grader over mit setpunkt på 57 grader
Om det er spøgelse skal jeg ikke kunne sige!
Har du ikke lidt flow i huset hele tiden?
Måske forskellen er der. Det har jeg ikke der er lukket af for huset når der laves varmt vand.
Min vvb sidder ikke ret langt fra fyret om det har noget at sige ved jeg ikke men den bliver ihvertfald hurtig varm hvilket jo egentlig ikke er et problem bortset fra hvis det bliver for meget og den kalker til

Mvh Nicolai

Hej Michael

Den plejer at slutte på 58-59 grader
Det er vel også kun i sommerdrift at det her er et "problem" for til vinter kan 3 ventilen jo bare lukke når vvb når setpunkt
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: MHES efter Aug 11, 2013, 11:41
Øh, der røg jeg lige af  ;)

Hvis man har en 3-vejs ventil skifter den mellem VVB og husopvarmning, hvordan kan 3-vejs venlilen så lukke mens der stadig er cirkulation i VVB'en ?

Jeg ser ikke problemet  ;)
Min "Pumpe stop" står til 50oC, så pumpen vil helt sikkert køre efter VVB-drift når fyret stopper (ikke skal lave husopvarmning)

Eksempel:
VVB setpunkt 55oC

Efter VVB-drift vil 3-vejs ventilen stå åben indtil kedeltemperaturen kommer ned på 60oC (så er den ikke længere mindst 5oC over VVB'en).
VVB'en udnytter altså eftervarmen indtil kedlen er 65oC, herefter afsættes resten af eftervarmen i huset (f.eks. gulvvarmen) indtil kedlen når ned på 50oC

??? Hvad er problemet ?

Hilsen
Michael

Men problemet med at pumpen kører videre efter at 3 vejs hane er lukket er vel kun et problem hvis 3 vejs hane ikke lukker for cirkulation i vvb?
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: MHES efter Aug 11, 2013, 11:43
Hej Nicolai,

Så er der jo ikke noget problem  ;)
...andet end at du udnytter eftervarmen til et økonomisk godt formål, opvarmning af vand  ;)
...og det er vel til at leve med  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael

Den plejer at slutte på 58-59 grader
Det er vel også kun i sommerdrift at det her er et "problem" for til vinter kan 3 ventilen jo bare lukke når vvb når setpunkt
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: Slamberten efter Aug 11, 2013, 12:20
@MHES: Jeg tror du ser spøgelser ^-^

Problemet, hvis vi kan kalde det for et problem, er at når den nye VVB funktion er færdig, så skal pumpen i mit tilfælde stoppe, da det ikke er muligt at udnytte restvarmen til gulvvarmen!
Vores hus er fra 2006, rigtig godt isoleret, og gulvvarmen er aldrig aktiv om sommeren ( alle telestater er lukket!)
Det er derfor, og kun derfor at jeg gerne vil have pumpen til at køre synkront med VVB funktionen, men naturligvis kun om sommeren!
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: N P K efter Aug 11, 2013, 12:40
Hej Nicolai,

Så er der jo ikke noget problem  ;)
...andet end at du udnytter eftervarmen til et økonomisk godt formål, opvarmning af vand  ;)
...og det er vel til at leve med  ;)

Hilsen
Michael



Hej Michael

Den plejer at slutte på 58-59 grader
Det er vel også kun i sommerdrift at det her er et "problem" for til vinter kan 3 ventilen jo bare lukke når vvb når setpunkt

Jeg må jo prøve :D
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: Lamborg efter Aug 11, 2013, 13:11
Øh en indviklet diskution. :-)
Må indrømme at jeg synes funktionen er temmlig genial til sommer drift. Når min VVB når 57 gr som er set punkt så ligger fyret typisk på omkring 75 gr og det er jo fint men nu lukker vvb og fyret stopper så cikulerer de ekstra grader ud i anlægget hvor jeg intet har at bruge dem til så kan de jo ligeså godt gå i VVB for jeg har jo betalt for dem. Hvis jeg bekymrer mig om kalk så kan jeg jo prøve at beregne mig til et nyt VVB set punkt hvor jeg får udnyttet overskudsvarmen max inden 2 vejs lukker.
Slambert .. Hvorfor vi du stoppe på pumpen. Er det ikke lige gyldigt om den står og cikulere lidt på din fyrkreds ? Du kunne evt studere lidt på havd dion kedel temp er når vvb lukker og så sætte punpestop til et par gr eller 5 under  her om sommeren så vil pumpen jo ikke kører særligt længe . Om vinterern kan du så stille den ned igen således at du udnytter overskudsvarme i anlæg ved stop .
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: Slamberten efter Aug 11, 2013, 13:19
@lamborg.
Jeg synes skam også at det er en smart funktion, dog mangler pumpestyringen at blive integreret.
Hvorfor skal cirkulationspumpen forblive aktiv, efter endt VVB produktion?
Du har lige nævnt at man lige så godt kan udnytte varmen fra kedlen til VVB når man nu har betalt for den, hvorfor skal man så bruge ekstra elektrisk energi til pumpen bagefter? Selv om det er "småpenge" så giver det da ingen mening blot at lade pumpen køre.
Lige nu har jeg skam observeret hvornår VVB funktionen ca. Er færdig, og har blot sat pumpestop lidt under dette.
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: MHES efter Aug 11, 2013, 17:53
10-4 ingen spøgelser  ;)

Den funktion du ønsker dig er forstået, men nok ikke så udbredt et ønske at NBE vil integrere det i styringen  :(

...men fortvivl ikke, for det lade sig let løse  ;)
Om sommeren lader du blot pumpen få 230 VAC fra samme udgang som VVB-udgangen (3-vejs ventilen) og om vinteren får den så strøm fra sin egen udgang  ;)
Alternativ kan du lade VVB-udgangen trække et relæ sammen med 3-vejs ventilen og lade en slutte-kontakt i relæet afbryde spændingen til pumpen.
Montere du så en manuel kontakt parallelt over kontaktsættet i relæet, har du så gal en sommer/vinter omskifter  ;)

Hilsen
Michael

Svære opgaver løses hurtigt, de umulige tager lige lidt længere  ;)

@MHES: Jeg tror du ser spøgelser ^-^

Problemet, hvis vi kan kalde det for et problem, er at når den nye VVB funktion er færdig, så skal pumpen i mit tilfælde stoppe, da det ikke er muligt at udnytte restvarmen til gulvvarmen!
Vores hus er fra 2006, rigtig godt isoleret, og gulvvarmen er aldrig aktiv om sommeren ( alle telestater er lukket!)
Det er derfor, og kun derfor at jeg gerne vil have pumpen til at køre synkront med VVB funktionen, men naturligvis kun om sommeren!
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: BoinkUser efter Aug 12, 2013, 09:39
Hej,

Jeg tror nok i mere eller mindre har fundet ud af det, men jeg skriver lige kort, hvordan det hænger sammen i v10.040.

Generelt. Ved afslutning af varmtvandsdrift, og der ikke er ønske om varmeproduktion, stopper styringen og varmtvandsventil forbliver omskiftet til varmtvandsbeholder.

Ved afslutning af varmtvandsdrift, hvor der er ønske om varmeproduktion: Der benyttes de to parametre "VVB overlap" og "Forbliv i VVB-drift".

"VVB overlap" angiver den tid, hvor temperaturdifferencen ignoreres efter skift fra VVB-drift til varme-drift.

"Forbliv i VVB-drift" angiver den tid, hvor 3-vejsventilen forbliver omskiftet til VVB efter ønsket VVB-temperatur er opnået.

Mvh. Jens
Titel: Sv: version 10.040??
Indlæg af: N P K efter Aug 12, 2013, 10:27
Hej,

Jeg tror nok i mere eller mindre har fundet ud af det, men jeg skriver lige kort, hvordan det hænger sammen i v10.040.

Generelt. Ved afslutning af varmtvandsdrift, og der ikke er ønske om varmeproduktion, stopper styringen og varmtvandsventil forbliver omskiftet til varmtvandsbeholder.

Ved afslutning af varmtvandsdrift, hvor der er ønske om varmeproduktion: Der benyttes de to parametre "VVB overlap" og "Forbliv i VVB-drift".

"VVB overlap" angiver den tid, hvor temperaturdifferencen ignoreres efter skift fra VVB-drift til varme-drift.

"Forbliv i VVB-drift" angiver den tid, hvor 3-vejsventilen forbliver omskiftet til VVB efter ønsket VVB-temperatur er opnået.

Mvh. Jens

Hej