Tak for et fantastisk forum her. Der er virkeligt nogle ildsjæle iblandt jer :-)
Jeg har brug for nogle gode råd til mit kommende pille fyr.
Jeg har to bygninger, et hovedhus på 162 M3 Energiklasse B, med et årligt forbrug på ca. 14.000 kr i gas, alt med gulvvarme, et udhus, med et fyrrum på 36 M3
og en garage på 46 M3 der pt. ikke er opvarmet.
Jeg har købt et Skotte 16 KW pillefyr, med alt i ekstraudstyr, dvs. vejrkompensering, 3 vejs VVB prioritering, 3 vejs Danfoss TVM-H bladeventil for kedelshunt,
en 110 liter Kombi Metro VVB, flowmåler, kompressorrens, og en kæmpe 500 l. silo
Mit setup er følgende:
Pillefyr sat op i fyrrum/garage, hvor jeg lægger gulvvarme i garage med egen blandekreds, der bliver opsat en vægradiator i selve fyrrummet.
Der er nedgravet ca. 20 meter fjernvarmerør (26mm) mellem fyrrum/garage og hovedhuset.
I teknikrum er der pt. et Europur gasfyr og en 60 l. VVB. Gasfyr nedlægges, og der opsættes en 110 Metro kombi VVB i stedet. I teknikrum i hovedhuset der en eksisterende blandekreds for gulvvarmen for hovedhuset.
Jeg vil have varme på via radiatoren i fyrrummet, så det også kan bruges som tørreplads, selve garagen skal kun opvarmes ved behov om vinteren.
Hovedhuset skal opvarmes hele året i gulvvarme i 2 badeværelser, samt VVB. Evt. som tidsstyring, f.eks. mellem 05.00 og 08.00 og igen mellem 17.00 og 22.00
Jeg har fået leveret to Grundfoss pumper, en Aplha 25-60-180 og en Alpha 24-40-180, den ene for fyret og den anden for blandekredsen i hovedhuset. Hvilken een skal monteres hvor?
Jeg har læst MHES guider, så jeg ved at pumpen til skal monteres først, dernæst som første forbruger skal kedelshunten monteres.
Herefter regner jeg med at montere vægradiator i fyrrum og dernæst bladekreds for garage. Herefter kobles fjernvarmerør til hovedhuset på.
I hovedhuset lige efter fjernvarmerøret, sætter jeg 3 vejs ventil for VVB, så når VVB kalder på varme via termostat, skifter styringen om til VVB drift og hæver temperaturen, indtil VVB er varm nok.
Hvor skal jeg montere vejrkompeseringsventilen? Den skal vel sidde umiddelbart efter kedelshunten? Så den kan regulere temperaturen ned i fremløb til både fyrrum/garage/fjernvarmerør og bladekreds i huset?
Jeg kan så vel sætte VVB "på streng" under vejrkompsering, så ventilen lukker helt op ved VVB drift?
Håber I kan hjælpe mig på rigtig vej, der er godt nok mange forskellige forslag til løsninger, men jeg vil helst undgå at få monteret det hele forkert fra starten :-)
På forhånd tak, og rigtig god sommer til jer alle :-)
Og også gerne hjælp til at sætte billeder fra en Iphone ind, så de ikke vender på hovedet..! :-)