Hvis du spørger producenten er produktet 100% iorden og fuldstændigt uden fejl! OVERHOVEDET.
Den er ikke længere.
Engang jeg oplevede et stop på "Udgangstest aktiv" og ikke kunne starte fyret igen, ej heller efter reset og "power off" var svaret at "jeg pillede for meget"
Når du trimmer kan jeg også regne ud du "gør det"
Selvom jeg har videoer af stoppet og meldingerne afviste producenten BLANKT der var nogen fejl overhovedet.
Meget påfaldende var funktionen "udgangstest" så fjernet i næste opdatering, men det har naturligtvist ikke noget med at koden kunne ende et sted hvor den dræbte det hele på en kold vintermorgen, men jeg har kun oplevet den uforklarlige fejl et par gange og ikke efter opdateringen hvor den blev fjernet.
Når det så er sagt er der flere "underligheder" en jeg har lagt mærke til er at hvis fyret er i drift, lad og sige 50% med setpunkt på 70 grader og 10 grader over for stop samt en aktuel temperatur på 64 grader.
Hvis fyret så afbrydes på strømforsyningen, stopper det selvfølgeligt.
Så går der 10 minutter så tilsluttes spændingsforsyningen igen. Nu er kedeltamperaturen så måske 62 grader og fyret skulle, forventeligt, starte op igen og vende tilbage til drift.
Det gør det ikke.
I stedet står "stoppet, temperatur opnået"
Det skulle jo, i forhold til indstillinger først ske ved +80 grader
Herefter starter det igen, når temperaturen er nået ned på indstillingen for start, selvom det aldrig har været over 64.
Om der kan være en indlagt sikkerheds ting i det ved jeg ikke, men umiddelbart mener jeg det før bare er startet igen, men under alle omstændigheder er "status" på fyret forkert i forhold til faktuel status.
Så som jeg ser det er der ikke fuldstændigt styr på "status"