Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: fskovbjerg efter Okt 26, 2017, 17:17

Titel: Problemer med alarm for, for høj skakt temp.
Indlæg af: fskovbjerg efter Okt 26, 2017, 17:17
Har i flere uger døjet med at der kommer alarm på for høj skakt temp. Heden er blevet renset og kan se på min log at den ikke har været over 30 grader. Starter fyret op igen, og det futter der ud af i 5 min inden samme alarm kommer igen. Kigger på loggen og igen ingen skakt temp over 30 grader. Tænker så i dag at konen er hjemmefra, jeg låner da lige hårtørren og varmer den op for og se om føleren er færdig. Niks det var den så ikke, strøj op på 89 grader efter få sek. Så nu klør jeg mig godt nok i mit hovede. Og hvad fanden kan der være galt. Loggen viser at temp har lagt på 28 grader hver gang det er kommet alarm og set punkt for alarm er sat til 80 grader. Og den slår også fra ved 80 grader og begynder og blæse med det samme samt køre sneglen tør for piller.
Er der nogle der har oplevede noget lignende eller gode råd som jeg kan afprøve
Titel: Sv: Problemer med alarm for, for høj skakt temp.
Indlæg af: MHES efter Okt 26, 2017, 17:45
En løs forbindelse kan give en meget kortvarig spids i temperaturen, så kort at den ikke kommer med på graferne, men lang nok til at styringen reagerer.
Prøv at gå alle forbindelser efter, både på brænderen og i selve styringen.

Hilsen
Michael

Har i flere uger døjet med at der kommer alarm på for høj skakt temp. Heden er blevet renset og kan se på min log at den ikke har været over 30 grader. Starter fyret op igen, og det futter der ud af i 5 min inden samme alarm kommer igen. Kigger på loggen og igen ingen skakt temp over 30 grader. Tænker så i dag at konen er hjemmefra, jeg låner da lige hårtørren og varmer den op for og se om føleren er færdig. Niks det var den så ikke, strøj op på 89 grader efter få sek. Så nu klør jeg mig godt nok i mit hovede. Og hvad fanden kan der være galt. Loggen viser at temp har lagt på 28 grader hver gang det er kommet alarm og set punkt for alarm er sat til 80 grader. Og den slår også fra ved 80 grader og begynder og blæse med det samme samt køre sneglen tør for piller.
Er der nogle der har oplevede noget lignende eller gode råd som jeg kan afprøve
Titel: Sv: Problemer med alarm for, for høj skakt temp.
Indlæg af: ½mylund efter Okt 26, 2017, 17:57
Hej
Jeg har kigget lidt det er ikke skakt temp alarm (kun idag kl 17.27)
Men derimod lav retur temp på 50 gr. sæt den lidt ned se her

kl. 16:42

Drift Alarm temperatur kedel

Kig log fra den 15/10 der er mange kedel temp alarmer

½mylund
Titel: Sv: Problemer med alarm for, for høj skakt temp.
Indlæg af: MHES efter Okt 26, 2017, 18:08
Ja, det er dælme rigtigt  ;)
Jeg kan også kun finde et enkelt tilfælde af varm skakt.
Til gengæld er der rigtig mange "Alarm ingen ild i lavlast" som tyder på en fejljusteret brænder.

Hilsen
Michael

Hej
Jeg har kigget lidt det er ikke skakt temp alarm (kun idag kl 17.27)
Men derimod lav retur temp på 50 gr. sæt den lidt ned se her

kl. 16:42

Drift Alarm temperatur kedel

Kig log fra den 15/10 der er mange kedel temp alarmer

½mylund
Titel: Sv: Problemer med alarm for, for høj skakt temp.
Indlæg af: ½mylund efter Okt 26, 2017, 20:42
Hej

Kan se du har en del udfordringer med dit fyr

Minimum kedel temp ned på 30 gr. Prøv at se en gl. manual http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/nbe-version-6.85.pdf

Copy/paste
Angivelse af minimum kedel temperatur.
Er brænderen i drift under denne temperatur og kedel temperaturen ikke stiger
mindst 1 °C pr. 10 minutter, stopper brænderen med KOLD KEDEL alarm

Din diff under og over ?
Diff under max 5 gr.
diff over 10-15 gr

Drop Ilt styring til du har en god forbrænding ved at kigge ned til flammen

Blæser tal prøv lige 10% 19-20 og 50% 24-26 og 100% 28-31
Snegl kørsler/minut hæves til 6 gange
Min. dosering/kørsel g sænkes til 10 gr. passer til en 10 kw 
Min. ydelse % 10 % men din max. Ydelse er kun 30% den skal være 100 %

Har kigget næsten alle indstilliger efter, hvis det kan hjælpe så se standard tal her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf

Håber det var en hjælp

Prøv at lave en første opstart /grundjustering af brænder se manual

½mylund