Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: arostgaard efter Okt 29, 2018, 10:17
-
Kære alle,
Jeg installererede en RTB 16 i sommer og nu kan jeg se, at der kommer kondens fra skorstenen. Skortensrøret er et 100 mm stålrør indsat i en gammel murstensskortsten i cirka fem meters højde.
Jeg har sat kedel-temperaturen på 70 grader (hævede den fra 60 grader), men når det er koldt udenfor, opstår der tilsyneladende kondensvand på siderne i den øverste del af skorstenen.
Er en røgsuger løsningen? Eller er der andet, jeg kan gøre? Evt. hæve temperaturen til 75 grader?
Eller skal man bare lære at leve med en smule kondens, når det er koldt og stille vejr.
På forhånd tak for hjælpen.
Vh Anders
-
Kære alle,
Jeg installererede en RTB 16 i sommer og nu kan jeg se, at der kommer kondens fra skorstenen. Skortensrøret er et 100 mm stålrør indsat i en gammel murstensskortsten i cirka fem meters højde.
Jeg har sat kedel-temperaturen på 70 grader (hævede den fra 60 grader), men når det er koldt udenfor, opstår der tilsyneladende kondensvand på siderne i den øverste del af skorstenen.
Er en røgsuger løsningen? Eller er der andet, jeg kan gøre? Evt. hæve temperaturen til 75 grader?
Eller skal man bare lære at leve med en smule kondens, når det er koldt og stille vejr.
På forhånd tak for hjælpen.
Vh Anders
Se side 27 i manualen.
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/RTB-BS-Manual-V13-DAN-12.04.2018.pdf
Er styringen på StokerCloud ?
-
Tak for hurtigt svar, Michael.
Ja, den er på clouden her: https://stokercloud.dk/v3/#/arostgaard/main-page
Jeg synes umiddelbart, at der er styr på alle punkterne på side 27 i manualen - men kan evt. arbejde med nedenstående:
Ad 8. Jeg kører allerede med en smule iltoverskud, men det kan måske øges yderligere?
Ad 9: Jeg er ret meget i tvivl om, hvorvidt jeg har en retarder. Men måske er det løsning?
Ad 11: Jeg har endnu ingen røgsuger - men kan investere i den, hvis vi regner med, at det giver den ønskede effekt?
Dbh Anders
-
Tak for hurtigt svar, Michael.
Ja, den er på clouden her: https://stokercloud.dk/v3/#/arostgaard/main-page
Jeg synes umiddelbart, at der er styr på alle punkterne på side 27 i manualen - men kan evt. arbejde med nedenstående:
Ad 8. Jeg kører allerede med en smule iltoverskud, men det kan måske øges yderligere?
Ad 9: Jeg er ret meget i tvivl om, hvorvidt jeg har en retarder. Men måske er det løsning?
Ad 11: Jeg har endnu ingen røgsuger - men kan investere i den, hvis vi regner med, at det giver den ønskede effekt?
Dbh Anders
Prøv at tage retarderne ud.
De er inde i kedlen :)
-
Tak, Michael.
Det vil jeg prøve. Men giver det ikke en udfordring med rens og andet, at retarderne mangler?
Og er det bare at tage dem ud? Eller er der andet jeg bør være opmærksom på?
Dbh Anders
-
Tak, Michael.
Det vil jeg prøve. Men giver det ikke en udfordring med rens og andet, at retarderne mangler?
Og er det bare at tage dem ud? Eller er der andet jeg bør være opmærksom på?
Dbh Anders
Det giver ikke de store udfordringer.
Efter at retarder er taget ud, er luftmodstanden mindre i kedlen,
og derfor skal man igen lave en frisk grundjustering af forbrændingen. :)
-
Cool!
Jeg spørger blot, fordi jeg et sted på nettet fandt, at i "nogle af de nye modeller af pillefyr er retarderen indrettet, så den kan bevæge sig og bruges i forbindelse med automatisk rensning af kedlen. Det vil sige, den er med til at holde kedlen ren, så den fungerer mere optimalt."
Spørgsmålet er, at om det giver udfordringer med rens i en model RTV 16, som jo selv renser med lufttryk mv.?
Dbh Anders
-
Cool!
Jeg spørger blot, fordi jeg et sted på nettet fandt, at i "nogle af de nye modeller af pillefyr er retarderen indrettet, så den kan bevæge sig og bruges i forbindelse med automatisk rensning af kedlen. Det vil sige, den er med til at holde kedlen ren, så den fungerer mere optimalt."
Spørgsmålet er, at om det giver udfordringer med rens i en model RTV 16, som jo selv renser med lufttryk mv.?
Dbh Anders
Retarderne i en RTB er ikke bevægelige :)
Så har du kondens så kan de fint tages ud, og derefter laves en ny indregulering.
-
Fremragende. Tusind tak for hjælpen. Det forsøger jeg.
Anders
-
Hej
Hvis dit røgrør ikke er isoleret er det værd at få gjort ligeså, ellers ud med retarderne så din røg temperatur hæves denne vej som Micha foreslår..