Forfatter Emne: Nogen der har et bud på, hvad et rimeligt pilleforbrug til 350-400 kvm. bør vær?  (Læst 19872 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Pahawi

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +0/-0
Hvordan går det ellers med forbruget af træpiller, har i fundet ud af noget??? Kører fyret bedre nu???

Den ser ud til at køre meget bedre med 30KW brænderen. Der er meget mindre aske og ifølge min far ser pilleforbruget også ud til at være dykket. Jeg mangler lige at finde tid til en ny pilleafvejning........

Jeg vender tilbage...... :)

Offline Pahawi

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +0/-0
Skorstenstemp er steget til 150 gr. - er det ikke i overkanten? Hvis jo, hvad bør gøres?

Paul

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Hej
Jow 150 gr er da rimeligt meget i en scotte men ikke ualmindelig.
Tjek om de to røgpalder ligger på plads.
En lille i toppen i det sidste røgkammer og en stor i bunden
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Pahawi

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +0/-0
Følg denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf

Tak Michael,

I guiden står:

"Typisk 0-1 i skorstens træk på en 10 kW brænder,
og 1-2 i skorsten træk på en 16-20 kW brænder."

Jeg kan vel så gå ud fra at den skal stå højere end 1-2, til en 30KW brænder?

Paul

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Det finder du ud af om det er nødvendigt når du kører 10% indstillingen.
Er flammen lille, så skal du øge pillemængden ved at øge skorstenstræk med 1
Er 1 ikke nok så en mere.
er 2 ikke nok    OSV.
Den bør ikke stå højere end nødvendigt, og flammen skal være ca. 5 - 6 cm.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Den ser ud til at køre meget bedre med 30KW brænderen. Der er meget mindre aske og ifølge min far ser pilleforbruget også ud til at være dykket. Jeg mangler lige at finde tid til en ny pilleafvejning........

Jeg vender tilbage...... :)
Skorstenstemp er steget til 150 gr. - er det ikke i overkanten? Hvis jo, hvad bør gøres?

Paul

Hvis den kører meget bedre og bruger færre piller har det jo ikke nogen negativ betydning :D
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html