Hej Alle
Jeg har et Scotte blackstar 10 kw med 2 vejs motorventil til VVB.
Jeg vil gerne fyre med piller for at indgår elpatronen hen over sommeren, hvordan klare jeg lige den? for jeg køre stadig med varme på hytten, men når jeg så ikke vil det længere, hvad gør jeg så?
Nogle vil sige du skulle sætte en 3 vejs ventil på i stedet og omstyre varmen til VVBèn. Det vil jeg IKKE sige er en løsning der fungerer, for om vinteren står huset så uden varme når VVBèn køre.
Hvis du vil undgå at cirkulerer vare rundt i huset når fyret laver VV vil jeg sætte en hane ind der lukker af for varmeinstallationen og lukke den om sommeren og åbne igen når der skal varme på huset, og ellers fortsætte med en 2 vejs ventil.
Så ville jeg slukke for elpatronen, så du ikke risikerer at den står og båler løs og sender varmen den forkerte vej, bare for en sikkerheds skyld.
Jeg køre ikke med ur styring men det kunne være en mulighed hvis du vil begrænse hvor meget og hvornår fyret laver varmt vand.
spørgsmål nr 2:
Lige PT har jeg hævet diferencen på kedel temperaturen til 15+ da jeg ville undgå for mange tændinger, men nu det blevet varmere igen og den har så over 10 tændinger alarm kørende
Men skal siges at jeg har huset under ombyg så har sat temperatur til omkring 17 grader indendørs, så det er jo ikke det vilde varmespild nu.
Men hvad gør i andre i starten af foråret/sommeren?
Jeg har begrænset effekten til 8Kw, ikke ydelsen i % men topeffekten. Fyret køre stadigt 10-100% men med 8Kw som maks. Det begrænser risikoen for "overskud" som du oplever.
En anden måde kunne være at flade reguleringen mere ud med et mindre P selvom det siges ikke at have noget at sige.
Her virker en kombination af førnævnte så jeg kan køre uden bøvl over hovedet, uanset om det er 20 graders varme eller frost og uden at stille noget som helst om, og uden utilsigtede start/stop.