Forfatter Emne: Stort udsving på fyret  (Læst 8187 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Aggerup

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Stort udsving på fyret
« Dato: Nov 24, 2016, 05:46 »
Hej I forummet.

Vi har nu haft et Black Star 16 Kwh i små 4 år, hvor det har kørt rigtig  godt. Denne fyrings sæson har derimod været et helvede af nedlukninger, ingen brændsels meldinger og forsøg på justeringer.
Vi står med 3 problemer som vi ser det.

- Vores lux farer op og ned
- Fyret melder ingen brændsel og lukker ned, selv om der er masser af piller til rådighed.
- Når fyret kører, begynder det på et tidspunkt at "banke", hvis man kigger ned i kedelrummet, vil der på dette tidspunkt være en meget sodet og stor flamme der brænder.

Vi har ofte prøvet at justere fyret ind via manualen, Vi kan justere så flammen står som foreskrevet i lav, midt og høj hvorefter det kører fint i 12-24 timer, hvorefter vi pludselig ryger tilbage til de 3 ovennævnte problemer.

Hvad er det vi overser?

Mvh

 
« Senest Redigeret: Nov 24, 2016, 05:47 af Aggerup »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Stort udsving på fyret
« Svar #1 Dato: Nov 24, 2016, 05:48 »
Hej I forummet.

Vi har nu haft et Black Star 16 Kwh i små 4 år, hvor det har kørt rigtig  godt. Denne fyrings sæson har derimod været et helvede af nedlukninger, ingen brændsels meldinger og forsøg på justeringer.
Vi står med 3 problemer som vi ser det.

- Vores lux farer op og ned
- Fyret melder ingen brændsel og lukker ned, selv om der er masser af piller til rådighed.
- Når fyret kører, begynder det på et tidspunkt at "banke", hvis man kigger ned i kedelrummet, vil der på dette tidspunkt være en meget sodet og stor flamme der brænder.

Vi har ofte prøvet at justere fyret ind via manualen, Vi kan justere så flammen står som foreskrevet i lav, midt og høj hvorefter det kører fint i 12-24 timer, hvorefter vi pludselig ryger tilbage til de 3 ovennævnte problemer.

Hvad er det vi overser?

Mvh

Ingen brændsel, betyder at foto føler ikke har set lys i en periode.
Dit problem kunne skyldes dårlige piller, eller smuld.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Stort udsving på fyret
« Svar #2 Dato: Nov 24, 2016, 08:13 »
Ingen brændsel betyder jo at fyret ikke kan se ild. Så dette skal fejlsøges på fotoføler, såfremt der er ild, er der ikke ild, kan det som michael skriver være smuld der gør at fødningen bliver ustabil og at fyret derfor går ud i lavlast. Har i stokercloud, det gør det jo lidt nemmere at se om hvad der foregår og hvornår problemet opstår.

Stor sodet flamme er jo for mange piller eller for lidt luft. Hvis symptomerne opstår pga. af samme problem tror jeg ikke på at det er piller med mindre i ved afvejning kan se meget store udsving eller kan høre at pillerne føres frem meget ujævnt. prøv at veje af nogle gange evt. med nogle timers drift imellem og se om i får rimelig ens tal.

Så jeg mistænker lidt blæser og her er den nemme og billige at starte med at skifte kondensator.
https://www.hedestoker.dk/3631_kondensator_til_blaeser_for_scotte.html

Kræver dog at det er en blæser med kondensator, men det kan i jo visuelt kontrollere inden.

Skift også lige fotoføler, i kan ligge den gamle på lager, hvis den viser sig ikke at være en del af årsagen.
« Senest Redigeret: Nov 24, 2016, 08:18 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: Stort udsving på fyret
« Svar #3 Dato: Nov 24, 2016, 08:23 »
Hej

Lidt flere oplysninger om fyr version ? hvilken blæser ?

Jeg vil rense alt på fyr, røg rør osv.

Se efter smuld i snegl

Har du skiftet kondensator på snegl motorer både intern og ekstern .Hvis ikke er det en god ide at gøre det

Se efter at blæseren er ren og den kan køre frit "måske et dårligt leje "

½Mylund


½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline Aggerup

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stort udsving på fyret
« Svar #4 Dato: Nov 24, 2016, 14:52 »
takker for respons  :)
Vi prøver at skifte foto sensor, mht. kondensatoren som bliver omtalt, hvad gør den? er ikke stødt på den når vi har haft fingrene i blæseren. Der bliver også omtalt et dårligt leje, hvordan afgør jeg det helt konkret- mener  at jeg jo godt kan afgøre om blæseren kan køre mm. Mht. pillerne er det 8mm. fra Roslev og syntes ikke de smuldrer mere end andre mærker, tvært imod.
Mvh

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Stort udsving på fyret
« Svar #5 Dato: Nov 24, 2016, 15:18 »
takker for respons  :)
Vi prøver at skifte foto sensor, mht. kondensatoren som bliver omtalt, hvad gør den? er ikke stødt på den når vi har haft fingrene i blæseren. Der bliver også omtalt et dårligt leje, hvordan afgør jeg det helt konkret- mener  at jeg jo godt kan afgøre om blæseren kan køre mm. Mht. pillerne er det 8mm. fra Roslev og syntes ikke de smuldrer mere end andre mærker, tvært imod.
Mvh

Prøv at justere foto føleren, før du evt skifter den.
Den skal pege ned mod bålet.
Du kan teste den ved at lyse på den med en lygte, der skal den vise 99 eller 100 lux.  :)
Kondensatoren, hvis den er der, er for at lave et dreje felt, så motoren kan sætte i gang.
Hvis lejerne i blæseren er dårlige, lyder det som en møtrik i en kagedåse.  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: Stort udsving på fyret
« Svar #6 Dato: Nov 24, 2016, 16:36 »
Et gæt, en dårlig motor der sidder nok en TYD motor i brænderen.
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

Offline Aggerup

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stort udsving på fyret
« Svar #7 Dato: Nov 25, 2016, 06:30 »
Nu har vi gennemrenset fyret, lavet ny afvejning på 360, sat blæser så den kørte som den skulle, dvs. ud fra flammen, har testet og korrigeret fotocensor. Fyret har nu i små 14 timer kørt som det skulle med en lux mellem 70-99, hvorefter de sædvanlige problemer starter; Dvs. at det melder ingen lys i lav drift, men samtidig kan vi høre at sneglen nærmest overfodrer brænderen. Lige nu kan vi høre at fyret står og "hopper" med et stort bål (lux 50), når vi kommer hjem senere i dag, kan vi så forvente at fyret står og melder ingen brændsel. Er der en trim værdi vi overser i indstillingerne?

Vi fik skiftet den interne snegl motor i sommers, så er da lidt nysgerrig over hvad det er du mener mht. dette?
Mvh

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Stort udsving på fyret
« Svar #8 Dato: Nov 25, 2016, 06:55 »
Nu har vi gennemrenset fyret, lavet ny afvejning på 360, sat blæser så den kørte som den skulle, dvs. ud fra flammen, har testet og korrigeret fotocensor. Fyret har nu i små 14 timer kørt som det skulle med en lux mellem 70-99, hvorefter de sædvanlige problemer starter; Dvs. at det melder ingen lys i lav drift, men samtidig kan vi høre at sneglen nærmest overfodrer brænderen. Lige nu kan vi høre at fyret står og "hopper" med et stort bål (lux 50), når vi kommer hjem senere i dag, kan vi så forvente at fyret står og melder ingen brændsel. Er der en trim værdi vi overser i indstillingerne?

Vi fik skiftet den interne snegl motor i sommers, så er da lidt nysgerrig over hvad det er du mener mht. dette?
Mvh

Er styringen på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Aggerup

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stort udsving på fyret
« Svar #9 Dato: Nov 25, 2016, 08:22 »
Desværre ikke, tænker at det er en af de ting vi skal have lavet i fremtiden

Offline mortenegeriis

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stort udsving på fyret
« Svar #10 Dato: Nov 27, 2016, 17:51 »
jeg har lige haft samme problem med mit fyr. et gik også ud og skrev ingen brændsel. Når man åbnede ned til brændkammeret lå der måske 100-150 g piller der ikke var brændt. Når det så blev så blev tændt igen kunne det også køre 16-24 timer igen også skete det samme igen.  Jeg kunne høre at når den kørte piller ind, lød det somom sneglen kørte lidt den forkerte vej "måske en omgang hvor den køre ind og måske 1/4 den anden vej", så jeg satte så vejningen af piller ned fre 1360 g til 900 for at være sikker på der var piller nok hele tiden. da siloen var tom tog jeg sneglen ud og tømte den for piller og smuld. og nu køre det bare der ud af igen. Lige da problemet startede skiftede jeg eltænder og fotobanditten.

Offline hschack

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 189
  • Respekt optjent: +18/-4
  • Bio Fyr's Nørd Elektronik freak
    • Salg og service af NBE pillefyr Scotte, Woody og RTB.
Sv: Stort udsving på fyret
« Svar #11 Dato: Nov 28, 2016, 16:45 »
Hej
Når det du skriver her sker
- Når fyret kører, begynder det på et tidspunkt at "banke", hvis man kigger ned i kedelrummet, vil der på dette tidspunkt være en meget sodet og stor flamme der brænder
Kan du så se om blæser kører med den hastighed den normalt gør eller står den nærmest stille og prøver kun at løbe rundt

Hvis blæser ser ud til at køre fint så prøv at løfte faldrør og se om snegl kører det antal gange den er stillet til og at den alle gange kører den rigtige vej

Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393

Donwabster

  • Gæst
Sv: Stort udsving på fyret
« Svar #12 Dato: Jan 07, 2017, 07:11 »
Hej Alle

jeg er rendt ind i præcis de samme problemer her til vinter. fyret går ud mere eller mindre hver nat, og når jeg starter det næste morgen kører det perfekt i 8-10 timer, hvorefter det begynder med de samme "problemer"

først melder den "info: ingen ild", selvom jeg kan stå og kigge ned i fyret og se en fin fin flamme.  efter noget tid på 0lux, virker til at "tømme sneglen" ind i fyret med kæmpe rød flamme til resultat.

jeg har lidt den interne snegl mistænkt for ikke at kører stabilt, for selv om den er i stand til at holde sig kørende når jeg isolere styringen på hhv 10, 50, 100% så variere flammen ekstremt.

nogen der har findet løsninger på det overstående problem, eller gi mig et løsningsforslag til hvordan jeg tester den interne snegl?

på forhånd tak

/Mark Thygesen


nogen der har fundet nogle løsninger?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Stort udsving på fyret
« Svar #13 Dato: Jan 07, 2017, 07:14 »
Hej Alle

jeg er rendt ind i præcis de samme problemer her til vinter. fyret går ud mere eller mindre hver nat, og når jeg starter det næste morgen kører det perfekt i 8-10 timer, hvorefter det begynder med de samme "problemer"

først melder den "info: ingen ild", selvom jeg kan stå og kigge ned i fyret og se en fin fin flamme.  efter noget tid på 0lux, virker til at "tømme sneglen" ind i fyret med kæmpe rød flamme til resultat.

jeg har lidt den interne snegl mistænkt for ikke at kører stabilt, for selv om den er i stand til at holde sig kørende når jeg isolere styringen på hhv 10, 50, 100% så variere flammen ekstremt.

nogen der har findet løsninger på det overstående problem, eller gi mig et løsningsforslag til hvordan jeg tester den interne snegl?

på forhånd tak

/Mark Thygesen


nogen der har fundet nogle løsninger?

Tag brænder ud på gulvet, og sæt en tang på intern snegl. ( pas på fingrene )
Hvis den har kræfter nok kan du ikke stoppe den  :)
Manglende kræfter kan skyldes defekt kondensator eller defekt gearmotor.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Donwabster

  • Gæst
Sv: Stort udsving på fyret
« Svar #14 Dato: Jan 07, 2017, 10:17 »
Hej Alle

jeg er rendt ind i præcis de samme problemer her til vinter. fyret går ud mere eller mindre hver nat, og når jeg starter det næste morgen kører det perfekt i 8-10 timer, hvorefter det begynder med de samme "problemer"

først melder den "info: ingen ild", selvom jeg kan stå og kigge ned i fyret og se en fin fin flamme.  efter noget tid på 0lux, virker til at "tømme sneglen" ind i fyret med kæmpe rød flamme til resultat.

jeg har lidt den interne snegl mistænkt for ikke at kører stabilt, for selv om den er i stand til at holde sig kørende når jeg isolere styringen på hhv 10, 50, 100% så variere flammen ekstremt.

nogen der har findet løsninger på det overstående problem, eller gi mig et løsningsforslag til hvordan jeg tester den interne snegl?

på forhånd tak

/Mark Thygesen


nogen der har fundet nogle løsninger?

Tag brænder ud på gulvet, og sæt en tang på intern snegl. ( pas på fingrene )
Hvis den har kræfter nok kan du ikke stoppe den  :)
Manglende kræfter kan skyldes defekt kondensator eller defekt gearmotor.

Tak for hurtigt svar, det prøver jeg.. jeg har holdt lidt øje med den interne snegl og kan se at den indimelem tager en omgang i den forkerte retning.. er det meningen? og hvis ikke, hvordan kan jeg så lige fikse det? :)