Nu kører jeg jo mest VVB priotering i disse dage. Jeg var tilfældigvis forbi fyrrummet da den kørte VVB op her i eftermiddags.
Det undrer mig meget at kedel temp ryger så højt op uden at den skruer ned ?
Den var langt over 80 grader og returen lå på næsten 80 (det er jo et lille kredsløb)
Alligevel dundrede den derudaf med 50-70% i ydelse.
Det så jeg ikke i den gamle styring.
Mine værdier er taget udfra hvad jeg kørte med i den gamle chip.
Ønsket kedel temp. (°C) 60
Diff under 0
Diff over 15 (for at undgå stop efter VVB, men i den gamle chip fandtes VVB overlap så ikke)
VVB temp 60
VVB diff 10
VVB overlap 5
P 2.5 (default)
I 0.5 (default)
Nogen input til hvad jeg skal forsøge for at den ikke kører kedlen så højt op i temp ?