Hej

Er der nogen der ved om der er indbygget overkogssikring i scotte styring med chip 6,82?
Jeg har en terminal som hedder det og den er luset er det så bare at flytte fase der over og den ene ende af lus over i fase?

Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7555
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Overkog
« Svar #1 Dato: Maj 30, 2013, 20:12 »
Der er ikke indbygget over kog sikring i styringen.
Den monteres på siden af kedlen i en dyklomme.
Se manual side 5 http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Overkog
« Svar #2 Dato: Maj 30, 2013, 20:13 »
Overkogssikring er en dims der er monteret i fyret, så hvis fyret bliver for varmt så afbrydes strømmen. Det er en lovpligtig ting, og den skal monteres rigtig. Hvis du ikke ved noget om det, så kan jeg kun anbefale at få fat på en elektriker.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Overkog
« Svar #3 Dato: Maj 30, 2013, 23:56 »
Hej

Jeg ved godt hvad en overkogssikring er men jeg har i printet ved siden 230volt tilgang i print et felt der står overkog som er luset og det er ikke afbilledet i manualen så måske det er noget nyt?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Overkog
« Svar #4 Dato: Maj 31, 2013, 05:15 »
NBE udvikler konstant, så det er slet ikke umuligt at manualen ikke er opdateret. Din forhandler må kunne skaffe den rigtige manual.
« Senest Redigeret: Maj 31, 2013, 05:21 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7555
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Overkog
« Svar #5 Dato: Maj 31, 2013, 06:20 »
NBE udvikler konstant, så det er slet ikke umuligt at manualen ikke er opdateret. Din forhandler må kunne skaffe den rigtige manual.

Kig nu lige hvilket link jeg sendte manden.
Der er ikke grund til yderlige tiltag.
Han har sidste ny manual til hans fyr + styring.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Overkog
« Svar #6 Dato: Maj 31, 2013, 06:32 »
Hej

Er der nogen der ved om der er indbygget overkogssikring i scotte styring med chip 6,82?
Jeg har en terminal som hedder det og den er luset er det så bare at flytte fase der over og den ene ende af lus over i fase?
Kunne du lige uploade et billede?
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline J.Hahn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 153
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Overkog
« Svar #7 Dato: Jun 02, 2013, 23:11 »

michael ja du har sendt en manual til v80 men hans styrboks er v82 så jo måske mangler der noget.
min manual der jeg fik mit fyr var fint v 6.78 men kunne ikke downloades før næsten en måned efter?

hilsen jimmy

NBE udvikler konstant, så det er slet ikke umuligt at manualen ikke er opdateret. Din forhandler må kunne skaffe den rigtige manual.

Kig nu lige hvilket link jeg sendte manden.
Der er ikke grund til yderlige tiltag.
Han har sidste ny manual til hans fyr + styring.
SCOTTE BS SEMIRENS PILLEFYR 10KW - 6.78
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Ny test side med både sol og varme V.3

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Overkog
« Svar #8 Dato: Jun 03, 2013, 10:00 »
Jeg takker for svarene
Jeg spurgte hos nbe terminalerne kan bruges til at koble overkogssikring til med en to ledet ledning så afbryder den strøm til styring hvis det koger.
Men jeg har valgt at lade lusen sidde for jeg skulle alligevel have fase nul og jord med til overkog da jeg har drifttermostat til pumpe
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring