Prøver igen.
Opsat jan. 2014.
Scotte 10 KW. Bl.Star 20,10-16KW, semi rens,
trevejs vvb. priorit..
110 l vvb.. Trækstab.sat.. Skorsten 160 mm..
Styring  V 7.045. Opvarm. 150 m2 fra 1900. Midd.isol.
cirk.p. auto..
gulvv. 8 og 16 m2. m/ vandføl. på retur.
P   2,5
I    0,19
http://stokercloud.dk/dev/olebonde.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Test
« Svar #1 Dato: Feb 23, 2014, 13:20 »
Virker fint, du er godt på vej. Velkommen til forumet :)
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline olebonde

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Test
« Svar #2 Dato: Feb 23, 2014, 13:39 »
Kunne godt tænke mig at få mine kedeldata på når jeg skriver
Opsat jan. 2014.
Scotte 10 KW. Bl.Star 20,10-16KW, semi rens,
trevejs vvb. priorit..
110 l vvb.. Trækstab.sat.. Skorsten 160 mm..
Styring  V 7.045. Opvarm. 150 m2 fra 1900. Midd.isol.
cirk.p. auto..
gulvv. 8 og 16 m2. m/ vandføl. på retur.
P   2,5
I    0,19
http://stokercloud.dk/dev/olebonde.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Test
« Svar #3 Dato: Feb 23, 2014, 13:43 »
Prøv: http://www.stokerforum.dk/index.php?action=profile;area=forumprofile

Ellers klik på Profil, og så er det rediger forum profil.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline olebonde

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Test
« Svar #4 Dato: Feb 23, 2014, 13:58 »
du varmer vand op kan jeg se
Opsat jan. 2014.
Scotte 10 KW. Bl.Star 20,10-16KW, semi rens,
trevejs vvb. priorit..
110 l vvb.. Trækstab.sat.. Skorsten 160 mm..
Styring  V 7.045. Opvarm. 150 m2 fra 1900. Midd.isol.
cirk.p. auto..
gulvv. 8 og 16 m2. m/ vandføl. på retur.
P   2,5
I    0,19
http://stokercloud.dk/dev/olebonde.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Test
« Svar #5 Dato: Feb 23, 2014, 14:50 »
du varmer vand op kan jeg se

Jeps :)
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline olebonde

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Test
« Svar #6 Dato: Feb 25, 2014, 20:23 »
Kan man se mine tilføjelser i profilen? Hvordan får man indsat sin adresse som link?
Opsat jan. 2014.
Scotte 10 KW. Bl.Star 20,10-16KW, semi rens,
trevejs vvb. priorit..
110 l vvb.. Trækstab.sat.. Skorsten 160 mm..
Styring  V 7.045. Opvarm. 150 m2 fra 1900. Midd.isol.
cirk.p. auto..
gulvv. 8 og 16 m2. m/ vandføl. på retur.
P   2,5
I    0,19
http://stokercloud.dk/dev/olebonde.html

Offline Hugo

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +7/-3
  • Woody-skotte 10Kw ,Opop kedel 20
Sv: Test
« Svar #7 Dato: Feb 25, 2014, 20:28 »
Kan man se mine tilføjelser i profilen? Hvordan får man indsat sin adresse som link?

Maker i skrivefelt (http osv.....) højre klik og " kopiér" , og "sæt ind" hvor du vil i profil tekst :-)

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Test
« Svar #8 Dato: Feb 25, 2014, 20:29 »
Jeps... og du skriver bare linket samme sted, så finder den selv ud af at det er et link.


http://stokercloud.dk/dev/olebonde.html
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline olebonde

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Test
« Svar #9 Dato: Feb 25, 2014, 21:12 »
Jeg kikkede lige på dine data Martin! Du er gået i stå på kedlen.
Opsat jan. 2014.
Scotte 10 KW. Bl.Star 20,10-16KW, semi rens,
trevejs vvb. priorit..
110 l vvb.. Trækstab.sat.. Skorsten 160 mm..
Styring  V 7.045. Opvarm. 150 m2 fra 1900. Midd.isol.
cirk.p. auto..
gulvv. 8 og 16 m2. m/ vandføl. på retur.
P   2,5
I    0,19
http://stokercloud.dk/dev/olebonde.html

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Test
« Svar #10 Dato: Feb 26, 2014, 07:05 »
Jeg kikkede lige på dine data Martin! Du er gået i stå på kedlen.
ahhh, mon ikke han bare har den planmæssige stop for tiden da det må siges at være lun af årstiden?
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Test
« Svar #11 Dato: Feb 26, 2014, 08:02 »
2½ år har jeg haft fyret, og du fanger det første relle driftstop :P

Der var ud af det blå opbygget sig en giga askekage, og det gav en høj skakttemperatur.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline olebonde

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Test
« Svar #12 Dato: Feb 26, 2014, 23:27 »

Brand ærgeligt!!

Tak for opstartshjælpen!
Opsat jan. 2014.
Scotte 10 KW. Bl.Star 20,10-16KW, semi rens,
trevejs vvb. priorit..
110 l vvb.. Trækstab.sat.. Skorsten 160 mm..
Styring  V 7.045. Opvarm. 150 m2 fra 1900. Midd.isol.
cirk.p. auto..
gulvv. 8 og 16 m2. m/ vandføl. på retur.
P   2,5
I    0,19
http://stokercloud.dk/dev/olebonde.html

Offline olebonde

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Test
« Svar #13 Dato: Feb 27, 2014, 10:33 »
Føler mig nu så øvet at Jeg overvejer at "springe ud" med et indlæg i skuffen " Pillefyr -Boink,Scotte,Woody,Biocomfort",.
Håber I ser det!
Opsat jan. 2014.
Scotte 10 KW. Bl.Star 20,10-16KW, semi rens,
trevejs vvb. priorit..
110 l vvb.. Trækstab.sat.. Skorsten 160 mm..
Styring  V 7.045. Opvarm. 150 m2 fra 1900. Midd.isol.
cirk.p. auto..
gulvv. 8 og 16 m2. m/ vandføl. på retur.
P   2,5
I    0,19
http://stokercloud.dk/dev/olebonde.html

Offline olebonde

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Test
« Svar #14 Dato: Feb 27, 2014, 11:00 »
Ja, Jeg kan forresten godt se at fyret oså slukkes planmæssigt om natten.
Opsat jan. 2014.
Scotte 10 KW. Bl.Star 20,10-16KW, semi rens,
trevejs vvb. priorit..
110 l vvb.. Trækstab.sat.. Skorsten 160 mm..
Styring  V 7.045. Opvarm. 150 m2 fra 1900. Midd.isol.
cirk.p. auto..
gulvv. 8 og 16 m2. m/ vandføl. på retur.
P   2,5
I    0,19
http://stokercloud.dk/dev/olebonde.html