Har kørt med ver. 1.5 i 3 dage, og det lukker ned hver nat kl. ca. 2, har kørt med ver 1.41 i månedesvis undem problemer, er der andre der har haft det problem
Niels
-
Er det kun selve stokerkontrolprogrammet der lukker ned, eller er det hele PCen ?
Har du kigget i eventloggen for at se evt. fejlmeddelser der ?
/Hans
-
til Hans
Det er kun programmet der er lukket ned, det er ikke frosset men helt lukket ned.
Niels
-
til Hans
Det er kun programmet der er lukket ned, det er ikke frosset men helt lukket ned.
Niels
Hej Niels
Hvilken brænder har du? Hvilken Windows version kører du? Hvilken chip kører du? Hvilke tid(er)/temperatur(er) er din natsænkning sat til?
Er du sikker på at det ikke er hele din computer der er genstartet og StokerKontrol derved ikke er startet igen?
mvh. Jens
-
Til Jens
Nej pc er ikke genstartet, og stoker kontrol starter op ved opstart af pc. Scotte 16kw, ver 4.12, xp pro, ikke natsænkning. har storker kontrol 1.41 siden i går, og har ikke haft probleme
Niels
-
Til Jens
Nej pc er ikke genstartet, og stoker kontrol starter op ved opstart af pc. Scotte 16kw, ver 4.12, xp pro, ikke natsænkning. har storker kontrol 1.41 siden i går, og har ikke haft probleme
Niels
Hej igen
Hvor mange gange er det sket? Og er det altid ved 2-tiden om natten?
Send lige en mail til info@stokerkontrol.dk så kan vi sætte noget logging på din installation.
mvh. Jens
-
Hej så er problemet løst, tog kopi af mappen stokerfyr, af installerede stokerkontrol, slettede mappen stokerkontrol, ny indstallerede stokerkontrol og lagde filer fra kopi af mappen pillefyr tilbage i den ny mappe.
Har kørt 4 dage uden problemer.