Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Nosnam efter Sep 08, 2018, 19:57

Titel: Rtb vvb tilslutning
Indlæg af: Nosnam efter Sep 08, 2018, 19:57
Jeg har monteret et 16 kw rtb v.13
Hvilke tilslutninger skal jeg vælge på printet til min 3 vejs ventil.
Jeg har sat føler til men er som sagt i tvivl om hvor den sorte (nul) og den brune  (fase) skal tilsluttes.
Hvad jeg kan se på diagrammet kan det enten være:
29 L11
30 L12
31 L13
Går ud fra at dette er en plus udgang til eventuelt 3 vejs ventil men hvor skal jeg få nul fra?

Håber på positiv feedback.
Mvh Christian.
Titel: Sv: Rtb vvb tilslutning
Indlæg af: Hemhems efter Sep 08, 2018, 22:12
Jeg har monteret et 16 kw rtb v.13
Hvilke tilslutninger skal jeg vælge på printet til min 3 vejs ventil.
Jeg har sat føler til men er som sagt i tvivl om hvor den sorte (nul) og den brune  (fase) skal tilsluttes.
Hvad jeg kan se på diagrammet kan det enten være:
29 L11
30 L12
31 L13
Går ud fra at dette er en plus udgang til eventuelt 3 vejs ventil men hvor skal jeg få nul fra?

Håber på positiv feedback.
Mvh Christian.

Du kan vælge enten L11 L12 eller 13 - i disse kan du montere sort (Nul) og blå (Signal), og brun (Fase) kan få fasen fra klemme 3 hvor din styring får 220V ind...
Titel: Sv: Rtb vvb tilslutning
Indlæg af: Nosnam efter Sep 09, 2018, 08:35
Så det vil sige at nul sættes i L11 og fase kan jeg montere i en af de ekstra 220v udgange. Eventuelt L8?
Den blå skal jeg vel ikke bruge når jeg har føler der måler temperatur i vvb?
Titel: Sv: Rtb vvb tilslutning
Indlæg af: Hemhems efter Sep 09, 2018, 08:57
Så det vil sige at nul sættes i L11 og fase kan jeg montere i en af de ekstra 220v udgange. Eventuelt L8?
Den blå skal jeg vel ikke bruge når jeg har føler der måler temperatur i vvb?

De 3 ledninger til motorventilen har kun med spænding og styring af denne at gøre og jeg så forkert og tænkte ikk på de udgange havde fase, fordi jeg blander tingene sammen med min v6 styring, og desuden skal du bruge en temp føler der skal stikkes op i en følerlomme i din vvb og denne skal monteres med 2 ledninger i (40) T4..

L11 til 13 er passende udgange til en motorventil og benyt dem da det er det smarteste..
Titel: Sv: Rtb vvb tilslutning
Indlæg af: MHES efter Sep 09, 2018, 19:13
Hej,

Hold nu fast i hvad der er hvad  ;)

Brun = konstant fase (brug klemmen med 230 VAC forsyning)
Sort = nul (brug N-klemmen i den "klemme-gruppe" hvor du bruger en udgang, f.eks. L11)
Blå = styreledning (brug en ledig udgang, f.eks. L11)

Der er altså konstant 230 VAC mellem den brune og den sorte ledning, mens den sorte bruges til at bestemme om ventilen skal skifte.
Ventilen skifter når der kommer 230 VAC på den sorte ledning.

Hilsen
Michael