Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: skeffen efter Okt 27, 2011, 12:46
-
Hej med jer
Jeg har monteret en flow måler efter shut på min retur. Skal retur temp føler også monteres efter shunten så jeg måler temp efter vandet er blandet sammen?
Jeg har lige nu et fremløb (målt i kedel) på 62 grader, og en retur på 30 grader (målt før shunt). Er det normalt?
-
Temperaturføler skal altid monteres på samme side som flowmåleren. Sidder det mellem kedel og shunt måler du al den afsatte energi, og sidder det efter shunten, måler du energien afsat i anlægget. Dvs. "al afsat energi" - tabet fra shunten.
Om din fremløbstemperatur på 62°C er normal, kommer jo an på hvad du har sat den ønskede kedeltemperatur til. Med en returtemp. på 30°C får du da afsat noget energi, så det er OK.
-
Mange tak for svaret. Så vil jeg få flyttet sensoeren så den sidder på samme side som flowmåleren. Tak for hjælpen og rigtig god weekend.