Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: skovlyst efter Aug 04, 2013, 11:06
-
Hej.
Jeg har i dag prøvet at sætte noget forbrug på,
for så at indstille blæser ved 10-50-100%
men selv om kedel temp ligger nede omkring 60-65 grader, så kan jeg ikke få ydelse over 35-40%,
også selvom jeg låser den på 50 eller 100& ??
Pid står til P=1,2 i=0,1
Mvh Leif
-
Hejsa
Jeg har samme model min pi står 2,5 og 0,20
Og det ser ud til at kører fint
-
Har du låst ved at sætte både min og maks effekt på samme tal samtidig ?
-
jeg har sat min effekt på 10%
og max effekt på 10-50-100%
skal man flytte min effekt med op sammen med max effekt?
-
Ja du skal stille begge på det samme ellers vil den kunne regulere ned
-
Et lille råd med mindre du har åbnet op for alt hvad du har i huset?
mit råd er at vente til denne varme er over stået for jeg vil ikke mene du har noget der kan aftage verden så når du låser den i 100 % vil den stige helt vildt i varme, måske kan du nå at stille fyret ind men også kun lige? Bare mine 10 cent her fra.
send from mobile phone