Vvb efterløb
« Dato: Sep 10, 2013, 05:48 »
Hej

Når man kører med efterløb på vvb når fyret køre varmedrift på V10
Skulle det så ikke kun være trevejs ventilen der stod til vvb og fyret skulle køre tilbage på alm varmedrift?
Hos virker det altså som om at fyret bliver i vvb drift med dertil højere temp til følge.
Er ideen med efterløbet ikke at fyret skal begynde at skrue lidt ned igen efter vvb drift og vvb så lige skal tage toppen af varmen inden den igen ledes i radiatorkreds ?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7555
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Vvb efterløb
« Svar #1 Dato: Sep 10, 2013, 05:50 »
Det er meningen at den kan afsætte varmen inden den går ud på overtemperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Vvb efterløb
« Svar #2 Dato: Sep 10, 2013, 06:07 »
Ja det er jeg er jeg med på men det nytter vel ikke rigtig hvis fyret forbliver i vvb drift og dermed har højere setpunkt?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7555
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Vvb efterløb
« Svar #3 Dato: Sep 10, 2013, 06:36 »
Den bliver heller ikke i vvb drift, men ventilen er åben i længere tid, så fyret ikke går ud på overtemperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Vvb efterløb
« Svar #4 Dato: Sep 10, 2013, 07:10 »
Den bliver heller ikke i vvb drift, men ventilen er åben i længere tid, så fyret ikke går ud på overtemperatur.

Ok men i Info boks står vvb drift
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Vvb efterløb
« Svar #5 Dato: Sep 10, 2013, 07:49 »
Rigtigt, Bon, har også prøvet det med en kammis fyr, 5 min, troede den ville slukke vvb drift på set temp, men den kørte videre i 5 min på vvb drift og først derefter slukkede den.
Så det virker ikke efter hensigten ellers er der da noget jeg helt har misforstået ???
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Vvb efterløb
« Svar #6 Dato: Sep 10, 2013, 08:05 »
Jo det virker efter hensigten. Kedlen er stoppet men den holder VVB åben i x antal min. for at varme yderligt på eftervarmen og eftersom VVB ventil er åben ja så skriver den VVB drift. Kanon ting når man kører sommerdrift og udelukkende laver VV men når nu man kører vinterdrfit så kommer der lidt ind for så vil man jo ikke have VVB til at stå åben for nu er driften jo kontinuerlig og derfor er der ikke overskudsvarme at høste men derimod varme der stjæles fra anlægget. Hvis jeg er rigtigt uheldig så lukker min står sal op for de to mega radiatorer på samme tid  og så trækker den faktisk varme ud af VVB igen.
Der burde måske være en off knap på funktionenmen lad os nu se når det bliver vinter
« Senest Redigeret: Sep 10, 2013, 08:05 af Lamborg »
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Vvb efterløb
« Svar #7 Dato: Sep 10, 2013, 08:39 »
Jo det virker efter hensigten. Kedlen er stoppet men den holder VVB åben i x antal min. for at varme yderligt på eftervarmen og eftersom VVB ventil er åben ja så skriver den VVB drift. Kanon ting når man kører sommerdrift og udelukkende laver VV men når nu man kører vinterdrfit så kommer der lidt ind for så vil man jo ikke have VVB til at stå åben for nu er driften jo kontinuerlig og derfor er der ikke overskudsvarme at høste men derimod varme der stjæles fra anlægget. Hvis jeg er rigtigt uheldig så lukker min står sal op for de to mega radiatorer på samme tid  og så trækker den faktisk varme ud af VVB igen.
Der burde måske være en off knap på funktionenmen lad os nu se når det bliver vinter

Det er ikke når fyret er startet pga vvb kalder på varme
Det er det efterløb man kan indstille når vvb kalder på varme midt i varmedrift jeg mener altså hvor fyret bagefter skal køre videre på varmedrift.
Der burde der stå drift men 3 vejsventil skulle holdes åben i den ønskede tid
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Vvb efterløb
« Svar #8 Dato: Sep 10, 2013, 09:37 »
Åh så er jeg med . Ja det burde der men det er jo nok fordi at VVB ventil står åben og det er det som styringen kikker på. VVB drift har jo første priotet . Me det er også det jeg mener når den forsætter i alm drift er det jo ikke overskudsvarme men reel VVB drift og derved ryger fidusen.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Vvb efterløb
« Svar #9 Dato: Sep 14, 2013, 11:15 »
Jo det virker efter hensigten. Kedlen er stoppet men den holder VVB åben i x antal min. for at varme yderligt på eftervarmen og eftersom VVB ventil er åben ja så skriver den VVB drift. Kanon ting når man kører sommerdrift og udelukkende laver VV men når nu man kører vinterdrfit så kommer der lidt ind for så vil man jo ikke have VVB til at stå åben for nu er driften jo kontinuerlig og derfor er der ikke overskudsvarme at høste men derimod varme der stjæles fra anlægget. Hvis jeg er rigtigt uheldig så lukker min står sal op for de to mega radiatorer på samme tid  og så trækker den faktisk varme ud af VVB igen.
Der burde måske være en off knap på funktionenmen lad os nu se når det bliver vinter

Det er ikke når fyret er startet pga vvb kalder på varme
Det er det efterløb man kan indstille når vvb kalder på varme midt i varmedrift jeg mener altså hvor fyret bagefter skal køre videre på varmedrift.
Der burde der stå drift men 3 vejsventil skulle holdes åben i den ønskede tid

Hvad for en af de 2 indstillinger er den som man stiller efterløbet på når
Kedel er i normal drift, og så går i VVB mode og tilbage til normal varme
drift, jeg læser det som værende "Forbliv i VVB-drift" men er da blevet i tvivl nu  :-[
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7555
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Vvb efterløb
« Svar #10 Dato: Sep 14, 2013, 12:06 »
Jo det virker efter hensigten. Kedlen er stoppet men den holder VVB åben i x antal min. for at varme yderligt på eftervarmen og eftersom VVB ventil er åben ja så skriver den VVB drift. Kanon ting når man kører sommerdrift og udelukkende laver VV men når nu man kører vinterdrfit så kommer der lidt ind for så vil man jo ikke have VVB til at stå åben for nu er driften jo kontinuerlig og derfor er der ikke overskudsvarme at høste men derimod varme der stjæles fra anlægget. Hvis jeg er rigtigt uheldig så lukker min står sal op for de to mega radiatorer på samme tid  og så trækker den faktisk varme ud af VVB igen.
Der burde måske være en off knap på funktionenmen lad os nu se når det bliver vinter

Det er ikke når fyret er startet pga vvb kalder på varme
Det er det efterløb man kan indstille når vvb kalder på varme midt i varmedrift jeg mener altså hvor fyret bagefter skal køre videre på varmedrift.
Der burde der stå drift men 3 vejsventil skulle holdes åben i den ønskede tid

Hvad for en af de 2 indstillinger er den som man stiller efterløbet på når
Kedel er i normal drift, og så går i VVB mode og tilbage til normal varme
drift, jeg læser det som værende "Forbliv i VVB-drift" men er da blevet i tvivl nu  :-[

Du har forstået det rigtigt  :)
Det er den tid der må gå, inden den skifter.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Vvb efterløb
« Svar #11 Dato: Sep 14, 2013, 12:35 »
Topdollar, så var det den rigtige jeg fik ændret til 1 minut  ;)
Syntes 5 minutter er for meget efter en vvp og man skal holde varmen en
råkold eftermiddag / vinter aften.  ;D

Bliver spændende her når men rigtig skal til at fyre, hvordan det reelt køre
iforhold til det gamle  O0
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr