hej.
Er det ikke din retur der svinger op og ned , din shunt den står vel fast på x antal gr. Din retur svinger jo i takt med at noget åbner og lukker i dit anlæg . Din shunt kan ikke regulere hurtigt nok til at holde din retur klippe stabil ,nok heller ikke til vinter, men den vil sørge for at din retur kun kortvarigt er under den kritiske ca 45 gr hvor røggas begynder at kondensere og derved skaber fugt i kedlen. Under normal drift vil jeg mene at et velfungerende anlæg (ikke fjernvarme) skal ligge på en retur der er ca 5-15 gr under fremløb og at anlægget kun skal dykke under de 45 gr kortvarigt når feks en gulvshunt eller nogle store radiatorer kalder på varme.