Mit første V10-forsøg gav en del problemer, dimsen skulle helst sidde i en varm sauna for at fungere. Den er nu repareret (noget med fladkablet) og jeg testede forinden ny installation, at den kunne køre i frostvejr. Installationen forløb fint og den gik i perfekt drift med det samme.
Nu har jeg fået tid, at undre mig over diverse temperaturer:
1. der står i V10-manualen, at returen skal være mindst 55 grader, jeg har setpunkt 60 og retur 45 efter den gamle lære.
2. til sommer, hvor jeg kører nogle timer morgen og aften til gulvvarme i badeværelse og varmtvand sætter jeg pumpestop til 40 grader, jeg vil hellere bruge restvarmen fra kedlen i badeværelset end i fyrrummet. Pumpen kører i øvrigt altid når fyret kører, også med V10, det rigtige lære er vist at pumpen først skal køre når kedlen er varm.
3. min røgtemperatur var uændret da V10 tog over, men efterfølgende, da jeg rettede lidt på ledningsføringen og havde haft føleren trukket ud, hoppede min røgtemperatur 20-30 grader op. Jeg tænker om jeg har beskadiget føleren eller om man ved keddelrensning bør trække føleren ud så sodlaget falder af.
Kommentarer modtages gerne
Ole