Forfatter Emne: woody 16kw og v10 styring  (Læst 9279 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline fonnesbek

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
woody 16kw og v10 styring
« Dato: Mar 19, 2013, 07:17 »
Hej

Vores gamle woody styring 4.14 var blevet syg, cheksum error samt den begyndte at genstarte ved optænding...
Derfor har jeg investeret i en fin ny v10 styring. I den forbindelse har jeg nogle spørgsmål som jeg håber I kan hjælpe lidt med.

Jeg har genbrugt det gamle 8 pols stik, styringen blev leveret med 12 pols, det giver vel ikke problemer ?
Har ændret skaft føleren fra NTC til PTC.
Hvordan skal blæser ydelse instilles, kan kun finde tal for 10kw, 20kw og 30kw, min brænder er en 16kw ?
Syntes fyret lugter lidt mere af røg med den nye styring, måske pga. højere blæser hastighed ?
Syntes ikke min lyssensor fungere for godt, det svinger meget om den kan se lys ?
Er der andet jeg skal være opmærksom på ?

Link til stokercloud:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=fonnesbek

På forhånd tak
« Senest Redigeret: Mar 19, 2013, 09:24 af fonnesbek »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: woody 1kw og v10 styring
« Svar #1 Dato: Mar 19, 2013, 07:19 »
Fint at du bruger det gamle kabel.
Når din brænder er 16 Kw kan du bruge tal fra 20 Kw og så finindstille tallene efter denne guide
 http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Det burde også hjælpe på at den ikke lugter af røg.
Det er helt normalt at den nye styring svinger meget i lys tal.
Det er ikke noget du kan justere på, det er den måde styringen registrere lyset der er ændret.
« Senest Redigeret: Mar 19, 2013, 09:10 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: woody 1kw og v10 styring
« Svar #2 Dato: Mar 19, 2013, 08:28 »
Den med lux er noget underligt noget. Tror det er noget med at sneglen kan skygge for cellen så det er derfor denne hopper op og ned . Den kan også gøre det ved v6 men prøv at kører en smule med den manuelt så den får en anden position at starte fra.
For hvis man kikker på feks Martins v10 http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/M.html
 kontra Mhes v10 http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/MHES.html
så er der stor forskel derfor må det være den måde cellen er drejet på/ udgangsposition som gør sig gældende og ikke en programfejl
V10 levers også med 8 pol ledning så den kan du fint bruge.
Tallene for blæseren er bare vejledende og du skal bare sætte din på 16kw og så stille ind derefter. Dine blæser kører nok ikke anderledes end på din gamle styring . Du stiller bare dirkete på blæseren istedet for at korigere ud fra nogle faste grundtal
« Senest Redigeret: Mar 19, 2013, 09:31 af Lamborg »
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: woody 1kw og v10 styring
« Svar #3 Dato: Mar 19, 2013, 09:27 »
 Jeg har kørt med v4chip og v6chip og de viste alle max lux, når der var bare lidt ild i bålet, men så kom v10eren på, og selv med et gigantisk flammehav nede i kedelen kan den tit smutte ned på 0 lux.
Det må man bare finde sig i, måske indtil NBE laver det om, men det virker jo fint, selvom mange synes det er lidt træls, når deres gamle styring viste fuld knald på lux.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: woody 16kw og v10 styring
« Svar #4 Dato: Mar 19, 2013, 10:08 »
Jeg tror elektronikken er lidt anderledes på den nye v10 styring. LUX'en er... anderledes. Det er bedre i min verden. Man kan nemmere se hvis forbrændingen ikke er helt perfekt... før skulle den være virkelig ringe før du kunne se det på LUX'en. Og hvad faen MHES' laver, det aner jeg ikke.... men det ser virkelig underligt ud :P

V10 styringen er i øvrigt fin. Du skal bare lige lave en grundjustering af den. Det er vist på tide du får det lært hvis du ikke allerede kan det. Der er en fin guide på www.mhes.dk
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline fonnesbek

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: woody 16kw og v10 styring
« Svar #5 Dato: Mar 19, 2013, 13:21 »
Hej

Jeg har rettet lidt på lys sensoren og justeret blæser effekten ned, nu er jeg bare spændt på at se resultatet  :)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: woody 16kw og v10 styring
« Svar #6 Dato: Mar 19, 2013, 13:34 »
Glem alt om hvordan den værdi for lyssensoren fiser op og ned, for det betyder ikke en fis  ;)
...kun hvis værdien er nede på 0 (nul) i flere minutter har det indflydelse.

Det fænomen med at den fiser op og ned under normal drift med et fint bål, skyldes sensorens placering i forhold til bålet og sneglen.

Jeg kan sagtens få min til at ligge på 100 lux hele tiden, hvis jeg borer et nyt hul til sensoren men det laver ikke en døjt om på  forbrændingen  ;)
Lys sensoren fortæller absolut intet om kvalitet af forbrændingen, den er udelukkende en detektering af om der er ild eller ej.

Værdien man får  fra lys sensoren er iøvrigt helt afhængig af hvilken modstand LDR-modstanden i sensoren giver i forhold til lysintensitet og farve og da det ikke er den samme værdi fra sensor til sensor, kan man ikke bruge selve målingen til andet end at se om der er ild eller ikke  ;)

Hilsen
Michael


Hej

Jeg har rettet lidt på lys sensoren og justeret blæser effekten ned, nu er jeg bare spændt på at se resultatet  :)
« Senest Redigeret: Mar 19, 2013, 13:53 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: woody 16kw og v10 styring
« Svar #7 Dato: Mar 19, 2013, 13:47 »
Glem alt om hvordan den værdi for lyssensoren fiser op og ned, for det betyder ikke en fis  ;)
...kun hvis værdien er nede på 0 (nul) i flere minutter har det indflydelse.

Det er faktisk ikke helt rigtigt... den har faktisk sin berettigelse i en fejlfindings situation. Jeg havde en kollega hvis fyr Yo-Yo'ede ret så voldsomt, og lige meget hvad fanden jeg satte PI tallene til så blev den ved. Til sidst låste jeg den til en fast ydelse, og fremløbstemperaturen Yo-Yo'ede stadig lystigt derudaf... og så var det jeg opdagede hans LUX måler faldt tæt på 0 hver gang den gav sig til at styrte i temperatur :)

Jeg har f.eks. også flere dyk i LUX de her dage fordi det blæser så meget at mine tro trækstabilisatorer er ved at blive rykket ind i skorstenen :P
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline fonnesbek

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: woody 16kw og v10 styring
« Svar #8 Dato: Mar 22, 2013, 15:40 »
Efter at have justeret placeringen af lys sensoren og ydelsen på blæseren, ser det ud til at den nye styring kører som den skal.
Nu skal jeg bare have fundet ud af hvordan sommerfyring skal indstilles, om jeg skal have flere sensore på, om cirkulationspumpen også skal sættes til styringen.

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: woody 16kw og v10 styring
« Svar #9 Dato: Mar 22, 2013, 16:29 »
Rigtigt Michael at det ikke betyder en dyt for forbrændingen, men jeg giver Martin ret, det gør det ret bøvlet at se om det er fyret der har et problem eller det vare er lux flip. Jeg har haft det samme i 6.XX men jeg gik i manuel styring og drejede lidt med den interne snegl til jeg kunne se at den stod fast på 99lux ,derefter slog jeg fyret i normal igen og problemet har ikke været der siden. Ved ikke om v10programmet er en kopi af 6.70 > så jeg ved ikke noget om det er en programfejl eller en skyggefejl men jeg tror ikke på at der skulle være nogen grund til at ændre på konstruktion for den er jo den samme om det er 6.xx eller 10.0 og når det kan programeres væk i 6.xx så må det også kunne gøres i v10 . Måske er den programmeret for følsom og derfor reagere for hurtigt.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html