Kunne være sjovt at høre hvilken beholder det er? så kunne vi måske få syn for hvad der reelt foregår og ikke skulle gætte på det ene eller det andet.
Jeg har en solartherm, nu har jeg ikke skilt den ad, men fundet et diagram hos vvs-eksperten. Og medmindre jeg tager helt fejl i deres diagrammer er deres 400v bare 3*230 på 3 faser. vil man have 230v, skal de 3 varmelegmer kortsluttes så de får strøm fra samme fase. Så her kan man som jeg læser det lave 1, 2 eller 3 gange 230v og ikke en reel 400v. Det er på 3kW, så ikke umuligt at hente på en 13amp fase
, men måske til den skarpe side, så 16amp er sikrest.
Og måske jeg bare er dum eller solartherm er dumme fordi det ikke er en "rigtig" 400v.
Jeg siger ikke du er dum , det har jeg ikke kompetence til at udtale mig om, men det har du heller ikke til at udtale dig om 3 faset vekselstrøm, igen som jeg ser det. Kompetence til at udtale dig om det altså. hvad du ellers har kompetence til har jeg ingen ide om.
Grundlæggende består 3 faset vekselspænding/strøm af, ja rigtigt, 3 faser. De 3 faser kommer fra 3 viklinger der er forskudt 120 grader for hinanden.
Viklingerne er koblet således at den ene ende af dem alle3 er samlet, de 3 andre er ført ud. Der har vi så de 3 faser.
Punktet hvor de 3 viklinger er forbundet (kan) føres ud. Så har vi 4 ender ude, 3 faser og et NULPUNKT.
Hvis vi så måler over 2 faseviklinger vil vi måle 400v
Så kommer magien, og det der snyder flertallet, for NEJ man måler ikke 200v over en fasevikling og nulpunktet.
Forskydningen på de 120 grader gør at spændingen her er 230v
Så der er ikke noget der hedder "rigtig/forkert 400v" Faktisk har vi, groft sagt, 3 * 400v og nul i almindelige danske installationer
Hvis du samler/kortlutter 3 ender, en fra hvert varmelegeme, og tilslutter en fase til hver af de 3 andre, vel at bemærke 3 forskellige faser, vil spændingen over hvert varmelegeme være 230v forudsat de er ens. Hvis de er forskellige eller et af dem går i stykker "skrider" punktet i midten elektrisk, så forandres spændingen over de resterende varmelegemer.
Så på dem måde kan man godt slutte 3 ens 230v varmelegemer til 3 faser/ det de fleste vil kalde 400v uden de går i stykker, så længe de virker alle sammen er der ingen problemer.
På vedhæftede billede er 3 varmelegemer tilsluttet 3*400v men "man" vil ikke måle mere end 230v over hvert enkelt.
For at imødegå at 230v varmelegemer går i stykker ved at tilsluttes 400v fortrådes midtpunktet af de 3 kortsluttede ender ud, og tilsluttes installationens nulleder.
Så fastholdes spændingen over de enkelte varmelegemer som fase/nul spændingen der jo så var de 230v
Men måske du ikke bare skal afskrive andre muligheder fordi du "ikke umiddelbart kender dem", det gør jo ikke det du tror du ved til lov.
Nu kiggede jeg selv på vvs ekspertens hjemmeside og diagrammer. Dem jeg kunne finde der havde ikke nul trukket ud, men som jeg skriver kender jeg ikke alle.
Dog kender jeg lidt til vekselstrøms teori, og der gælder visse love og regler der ikke er så nemme at lave om på.
og når nu NES skriver der er en NUL kunne du måske se noget du ikke umiddelbart kender.
Hvordan er vi "sikre" på det er en "NUL" ? Hvis det er fordi den er blå er det, igen på Metro, ikke ens betydende med den skal tilsluttes "NUL"
Det er muligt der er 3 ledere, og 2 skal tilsluttes (hver sin) fase og den sidste "NUL" og/men så er der jo intet i installationen der kræver 400v for så ville begge faseledere kunne kobles til samme fase.
Mht. sikringsstørrelser gider jeg ikke gå ind i det, og hvad der passer bedst. Igen er det afhængig af koblingerne, og igen er faserne forskudt 120 så den strøm der løber ind i en leder løber ud i de 2 andre, og/eller nullederen igen afhængig af belastningerne ( varmelegemerne) så det er heller ikke "bare lige" og igen er min forståelse af hvorfor det kræver autorisation og en vis uddannelse og forstand blevet bekræftet.