Dit fyr er modulerende i 91 trin, slukket og 10-100%
Hvorfor det er valgt sådan... aner det ikke, men det er praktisk uden betydning, 90 trin er rigeligt fint til et modulerende pillefyr.
En anden ting du nok nærmere skal spekulere over er ydelsen på 10%, for den kan sættes meget lavere end godt er.. jeg var ude og justere et fyr, vi havde god tid, mens vi ståd og snakkede 1/2 tmme havde vi lukket en ventil til huset, så fyret stod bare og tøffede 10% uden at stige i temperatur... virkningsgrad 0% eller meget tæt på.
Vi har 2 stk VVB, fyret klarer begge det er dog kun den ene beholder fyret kan se, også her er der fiduser, det er vigtigt at sætte stor afstand mellem start oog stop, har du kun 5-10 grader i hysterese vil du få rigtig mange start stop med fyret. Det er også fint med stor beholder, vi kan ofte nøjes med at køre hver anden eller tredie dag. Sommerdrift er setpunkt 62 grader i vores VVB'er og start omkring 30 grader, men her skal man finde det der passer behovet og installationen.
Jeg er ikke med på hvad du mener med fordelingen 10/90