Shuntventil - hvorfor?
« Dato: Maj 16, 2023, 18:31 »
Et spørgsmål som har trængt sig på efter 12 års glimrende drift med vores Blackstar 10kw  ;D
Hvorfor egentligt have en ventil+termostat på shunten? Er det ikke lige så fint at have konstant flow denne ene meter fra fremløb til retur i kedlen? Så sikres der vel højest mulige blandings temperatur retur til kedlen? Hvorfor begrænse den med en termostatventil ?
« Senest Redigeret: Maj 16, 2023, 18:35 af Mazurka »

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4449
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Shuntventil - hvorfor?
« Svar #1 Dato: Maj 16, 2023, 18:47 »
For at styre retur temperaturen så det ikke kondenserer i røgvenderen, uden du ser det tærer det hvis du har for stor differens... og en automatisk ventil, og kunne også bare åbne en ventil fuld op, men det vil koste energi.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Shuntventil - hvorfor?
« Svar #2 Dato: Maj 16, 2023, 19:17 »
Ja, pumpen ville komme på overarbejde, og skal du bruge meget varme i huset risikere du at vandet hellere vil gennem kedlen end ud i huset.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Shuntventil - hvorfor?
« Svar #3 Dato: Maj 16, 2023, 19:36 »
Hmm Kenneth,
…så tager vi den lige igen ;)

Det er ikke differencen mellem fremløb og retur der giver risiko for kondens, det er udelukkende returtemperaturen.
Røggas fra forbrænding af træ kondenserer ved ca. 47oC, så risikoen for kondensering, og dermed tæring, opstår når røggassen rammer flader med en temperatur under 47oC.
Det er returen der “køler” kedlen, så det er udelukkende temperaturen på returvandet der afgør om der opstår kondensering i kedlen, og helt uafhængigt af fremløbstemperaruren.

Om fremløbet er 48oC eller 85oC er i denne sammenhæng fuldstændig ligegyldigt ;)

Hilsen
Michael

For at styre retur temperaturen så det ikke kondenserer i røgvenderen, uden du ser det tærer det hvis du har for stor differens... og en automatisk ventil, og kunne også bare åbne en ventil fuld op, men det vil koste energi.