Forfatter Emne: Hjælp med "Stop Temp"  (Læst 7128 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline indra

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 37
  • Respekt optjent: +0/-0
Hjælp med "Stop Temp"
« Dato: Aug 26, 2013, 06:25 »
Hej Haj'er

Jeg skulle bruge en smule varme i et rum, så jeg skruede op for termostaten til dette.
Min gulvvarme-telestat er åbnet fint, fyret er dog gået fra status "Slukket Ext." til "Stop Temp".

Hvad kan det være for en temperatur som gør at fyret stopper? Den laver i øvrigt fint varmt vand ca. en gang om dagen. Fyret havde været slukket i 2 timer da jeg i går aftes åbnede for termostaten, så det er ikke fordi den står og er brændt sammen. Alting er helt koldt.

Håber nogen kan komme med en ide.

Stokerkontrol viser disse værdier:

Tilstand Stoppet 
Alarm Ingen
Ydelse (%) 0
Effekt (kw) 0.0
Ønsket kedel temp. (°C) 54
Kedel temperatur (°C) 36.7
Retur temperatur 30
Røg temperatur (°C) 31
Skakt temperatur (°C) 29
Flow liter/time 0
Foto sensor (lux) 0
Magasin indhold (kg) 86
Solindfald 0.0
Varmtvands temp. 48
Antal optændinger 19
Ønsket ilt % 0.0
Aktuel ilt % 20.8
Mætning lav 1.4
Mætning høj 10.1
Træpilleforbrug (kg) 63.81
Køretid snegl (tt:mm:ss) 03:05:25
Snegl ydelse / 6 min. 2065
Drift tid eltænding (tt:mm:ss) 01:43:30
Skorstens træk 1
Ude temperatur 12.4
PI 2.0 , 0.2
Chip version 6.81

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hjælp med "Stop Temp"
« Svar #1 Dato: Aug 26, 2013, 06:52 »
Slukket Ext er når den externe føler stopper fyret fordi den er over indstillet temperatur.
Stop temperatur, er når fyret er over drift temperatur + diff over temperatur.

Jeg kan se du har sat, Ønsket kedel temp. (°C) 54  gr !!!
Det er måske så lavt at du vil få kondens i røgrør og skorsten.
Se manualen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4448
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Hjælp med "Stop Temp"
« Svar #2 Dato: Aug 26, 2013, 10:47 »
Michael har ret i at en kedeltemperatur på 54°C er for lidt, der er stor risiko for kondens, som ødelægger kedlen. Det betyder ikke så meget, man kan bare købe en ny kedel.

 Men det varme vand er for koldt, når kedlen står til 54° er vandet måske kun 50-52° og det indebærer en betydelig risiko for at legionella begynder at formere sig. Legionella er ikke så let at komme til livs, man kan risikere at skulle udskifte VVB, rørføring og brusehoved, og man kan blive syg af bakterien.

Vil du alligevel have det lunkne vand i anlægget, vil jeg anbefale dig at varme vandet op til 70° et par timer en gang om ugen, og lade varme vand løbe igennem rørene.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline indra

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 37
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp med "Stop Temp"
« Svar #3 Dato: Aug 26, 2013, 18:15 »
De 54gr tror jeg er sat for at prøve at justere ind til resten af gulvvarmeanlægget.
Når der bliver kørt VVB-drift så kører kedlen på max og overstyrer dette. vv bliver varmet op til 60gr.
de 54 grader tager jeg til efterretning

Men mit spørgsmål gik på, hvorfor min kedel med disse aktuelle parametre står med status "Stop Temp".

Jeg synes den burde have været i drift når nu kedel temp kun er 36gr og ønsket temp er 54.

Så hvorfor tænder fyret ikke?


Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hjælp med "Stop Temp"
« Svar #4 Dato: Aug 26, 2013, 18:38 »
Sikkert fordi den externe føler mærker at den er varmere end den indstillede sæt i gang temperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline birk

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 147
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp med "Stop Temp"
« Svar #5 Dato: Aug 26, 2013, 19:24 »
 :)jeg tror vi godt kunne tænke os at hvide hvilken kedel du har de gamle køre på 60 c og de nye køre på 70 c

Offline indra

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 37
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp med "Stop Temp"
« Svar #6 Dato: Aug 26, 2013, 20:06 »
det er en Scotte Blackstar 10kw

..den eksterne føler og sæt igang temp....jeg vidste ikke jeg havde en ekstern føler på, så hvilke værdier (jeg har chip 6.81) skal jeg sammenligne for at validere dette næste gang ?
« Senest Redigeret: Aug 26, 2013, 20:20 af indra »

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjælp med "Stop Temp"
« Svar #7 Dato: Aug 26, 2013, 20:24 »
Hej,

Jeg tror at der er lidt forståelsesfejl her  ;)
"Slukket ext." betyder at forbindelsen mellem de to klemmer mærket ekstern er afbrudt.
Iflg. dit indlæg lyder det til at du har en termostat (sikkert trådløs) forbundet til disse klemmer.
Så har du stillet termostaten lidt op og derfor skifter fyret væk fra tilstanden "Slukket ext."

Der er altså ikke tale om en ekstern føler i den forstand  ;)

Når du så får tilstanden "Stop temp." skydes det at din kedeltemperatur har været oppe på setpunktet plus "Kedel difference over" og endnu ikke er kommet under setpunkt minus "Kedel dufference under".

Hvad står hhv. "Kedel difference over" og "Kedel difference under" til ?


Hilsen
Michael
« Senest Redigeret: Aug 26, 2013, 20:25 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline birk

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 147
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp med "Stop Temp"
« Svar #8 Dato: Aug 26, 2013, 21:07 »
har du to eller ter vejs motor ventil på til vvb

Offline indra

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 37
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp med "Stop Temp"
« Svar #9 Dato: Aug 26, 2013, 21:08 »
Kedel diff under: 20
Kedel diff over: 15

Min "daglige" varmtvands opvarmning (trevejs VVB prio) slukkede kl. 20.29. Status er nu "Slukket ext" (fordi gulvvarmen er slukket)
Fremløb er ca. 70 gr.
Kl. 22:32 tænder jeg for en termostat. Status går fra Slukket Ext, til "Stop Temp."
Her er fremløb 48gr. altså under ønsket kedel temp.
Kl 11.10 næste dag tænder fyret, går op til de ca 54gr i fremløb og har været tændt lige siden ganske som forventet.
Da fyret starter er fremløb 33gr.

Så MHES: det du siger er, at fyret er nået op over 54+15= 69gr. Så vil fyret være i "Stop Temp" indtil at fremløb kommer under 54-20 = 34gr. ??
Det passer meget godt med mine observationer.

Er "Stop Temp" så ment som en slags overkogssikring? Det er vel ikke meninen at fyret skal slukke når den laver VV? burde jeg justere over/under en anelse, eller bør det være set temp. der skal op på 60 / 70/ 80 ?

Vedr. VV så står der i manualen:
Bemærk: kedlen’s temperatur setpunkt ændres til
ønsket VVB temperatur + 20 grader, når der varmtvands prioriteres.

Det læser jeg som at set-temp bliver ændret til 80gr når jeg kører VV, altså ingen problem med legionella eller andre bakterier.

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Hjælp med "Stop Temp"
« Svar #10 Dato: Aug 26, 2013, 21:53 »
Hvordan hulen vil du få din retur op på de foreskrevne mindst 55 grader når fremløb er 54??????
« Senest Redigeret: Aug 26, 2013, 22:00 af Bon Scott »
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjælp med "Stop Temp"
« Svar #11 Dato: Aug 27, 2013, 05:33 »
Hej,

Jeps, du har forstået det korrekt  ;)

Dit fyr stopper, når det kører opvarmning af huset, ved 54+15= 69oC og starter igen når det kommer under 54-20 = 34oC.

At den er i "Stop temp." er blot en sikring imod at fyret starter og stopper hele tiden hvis det producerer meget mere varme end din installation aftager.

Sæt kedel diff over til 15oC (som du allerede har) og kedel diff under til 5oC.

Dernæst bør du sætte "Ønsket kedel temp" til 60oC hvis det er en kedel uden Semirens og til 70oC hvis det er en kedel med Semirens.

At din kedeltemperatur kommer op på 80oC ved VVB-drift sikrer ikke at der ikke kommer legionella i din VVB  :(
Det er temperaturen i selve VVB'en der afgør det.
Derfor bør du hæve din VVB-temperatur fra de 48oC til 55oC.

Hilsen
Michael

Kedel diff under: 20
Kedel diff over: 15

Min "daglige" varmtvands opvarmning (trevejs VVB prio) slukkede kl. 20.29. Status er nu "Slukket ext" (fordi gulvvarmen er slukket)
Fremløb er ca. 70 gr.
Kl. 22:32 tænder jeg for en termostat. Status går fra Slukket Ext, til "Stop Temp."
Her er fremløb 48gr. altså under ønsket kedel temp.
Kl 11.10 næste dag tænder fyret, går op til de ca 54gr i fremløb og har været tændt lige siden ganske som forventet.
Da fyret starter er fremløb 33gr.

Så MHES: det du siger er, at fyret er nået op over 54+15= 69gr. Så vil fyret være i "Stop Temp" indtil at fremløb kommer under 54-20 = 34gr. ??
Det passer meget godt med mine observationer.

Er "Stop Temp" så ment som en slags overkogssikring? Det er vel ikke meninen at fyret skal slukke når den laver VV? burde jeg justere over/under en anelse, eller bør det være set temp. der skal op på 60 / 70/ 80 ?

Vedr. VV så står der i manualen:
Bemærk: kedlen’s temperatur setpunkt ændres til
ønsket VVB temperatur + 20 grader, når der varmtvands prioriteres.

Det læser jeg som at set-temp bliver ændret til 80gr når jeg kører VV, altså ingen problem med legionella eller andre bakterier.
« Senest Redigeret: Aug 27, 2013, 05:42 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Hjælp med "Stop Temp"
« Svar #12 Dato: Aug 27, 2013, 08:44 »
Du skriver du vil have fyret til at passe til din gulvvarme.
Er det ikke ligegyldigt? Det burde din gulvvarmeshunt da at klare
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline indra

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 37
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp med "Stop Temp"
« Svar #13 Dato: Aug 27, 2013, 21:00 »
Hvordan hulen vil du få din retur op på de foreskrevne mindst 55 grader når fremløb er 54??????

I den manual jeg fik med fyret 6.25, står der at det anbefales at shunte returvandet så det er over 45 grader, og efter en nærstudering af nyeste nbe manual kan jeg se at de har ændret dette til 55. (Sikkert på grund af Semirens - michael anbefaler jo kun 60 i set temp. uden semirens)

Jeg kan ikke se noget sted i manualerne (de gamle) at der er anbefalet en bestemt kedeltemperatur. De 54 grader har fungeret fint i de 1½ år jeg har haft fyret, men jeg kan forstår på Michael og i andre at i anbefaler 60 i stedet for 54.

Michael: Min set-temp til VV er 60 og ikke 48. Den tænder når temp (målt i nedre halvdel af VVB) er 40, og stopper når den når 60. Jeg kan se at dine indstiller er en set-temp på 58. Altså lidt lavere. Tak for de andre anbefalinger, dem prøver jeg at kaste ind.

Jeg synes ikke at fyret leverer hverken kondens eller løbesod... Kan jeg have overset dette? Hvor skal jeg kigge?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjælp med "Stop Temp"
« Svar #14 Dato: Aug 28, 2013, 05:34 »
Hej,

Jeg fik de 48oC fra dit første indlæg, men det var måske ikke setpunktet  du havde skrevet der i listen ?
Anyway, 60oC som setpunkt for VVB'en er helt ok  ;)
...og ja, jeg har 58oC som setpunkt, men jeg har en oldgammel kappe-VVB (ja ja Levi, jeg skal nok snart købe en ny  ;D ).
Når min VVB-drift stopper ved 58oC, ender VVB'en på ca. 62oC på eftervarmen  ;)

Om du skal køre med 60oC (eller 70oC for Semirens) er ikke det væsentligste, det er den minimale returtemperatur på hhv. 45oC eller 55oC der er væsentlig.
I praksis er det svært at opnå den krævede minimum returtemperatur hvis ikke der er en kedeltemperatur der er ca. 15oC højere.

Kondens ser du som vand eller "klistret" sod, typisk i sidste røgslag eller ved/under askeskuffen.

Hilsen
Michael


Hvordan hulen vil du få din retur op på de foreskrevne mindst 55 grader når fremløb er 54??????

I den manual jeg fik med fyret 6.25, står der at det anbefales at shunte returvandet så det er over 45 grader, og efter en nærstudering af nyeste nbe manual kan jeg se at de har ændret dette til 55. (Sikkert på grund af Semirens - michael anbefaler jo kun 60 i set temp. uden semirens)

Jeg kan ikke se noget sted i manualerne (de gamle) at der er anbefalet en bestemt kedeltemperatur. De 54 grader har fungeret fint i de 1½ år jeg har haft fyret, men jeg kan forstår på Michael og i andre at i anbefaler 60 i stedet for 54.

Michael: Min set-temp til VV er 60 og ikke 48. Den tænder når temp (målt i nedre halvdel af VVB) er 40, og stopper når den når 60. Jeg kan se at dine indstiller er en set-temp på 58. Altså lidt lavere. Tak for de andre anbefalinger, dem prøver jeg at kaste ind.

Jeg synes ikke at fyret leverer hverken kondens eller løbesod... Kan jeg have overset dette? Hvor skal jeg kigge?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html