Hvis du vil gøre det "helt rigtigt" skal fortrykket i beholderen tilpasses anlæggets højde, og måles når beholderen ikke er tilsluttet, eller anlægget er tomt.
Beholderen skal sikre et "bagtryk" på systemet så pumpen ikke skal pumpe så hårdt for at skubbe vandet op, hvis der er højdeforskel på anlægget.
Sekundært fungerer som ekspensionsbeholder da vandet jo udvider sig ved opvarmning og anlægstrykket ville blive uhensigtsmæssigt højt uden. Størrelsen på ekspansionen er afhængig af vandmængden og varmekilden, men den er sikkert regnet ud og som jeg husker det gerne mellem 5&10%
Ærligt talt kan jeg ikke huske alle de tryk, der er fortrykket på beholderen.
Så er der fyldetryk på anlægget, der er det vandtryk der er når anlægget er fyldt men ikke i drift.
Når temperaturen stiger stiger anlægstrykket.
Jeg MENER, og jeg understreger mener at huske (kan ikke finde mine notater) at fortrykket på beholderen skal være 0,1 bar pr. M (+ 0,2) og at de vist som standard er fortrykt med 0,3 så umiddelbart bør der ikke lukkes luft ud.
Når anlægene ikke virker ordentligt mere er det typisk fordi luften er feset ud af membranen eller fordi den er punkteret.
Der er godt 4 meter fra top til bund på mit anlæg, og det passer vist med jeg køre med lidt større fortryk på beholderen.
Hvis du vil hjælpe dig selv i forhold til luft, så fuld et ordentligt skvat maskinafspændings middel i slangen du fylder vand på med, så det "skydes" ind i systemet.
Overstående er frit fra hukommelsen og er ikke ansvarspådragende eller en sandhed.
At fyret melder overkog kan være fordi der ikke er fyldt nok vand på systemet. Der bør være en skrue eller et sted du kan åbne under påfyldningen så den luft der er kan presses ud af vandet. Hvis kedlen ikke er fyldt op og/eller der står luft omkring pumpen kan det jo ikke cirkulerer og dermed fjerne varmen fra kedlen, så bliver den hurtigt temmelig varm når fyret starter ud fra kold.