Forfatter Emne: Relæ med timer  (Læst 1396 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Relæ med timer
« Dato: Dec 20, 2021, 16:28 »
Hej
Har fået alt lavet efter 8 år så, kan køre efter NBE forskrifter, med 70 grader i kedel, og retarder isat igen. (BS1016 som ses i signatur).
Vil da gerne at retarder ikke kører mere end 1 min. for hver 10 kg., hvor den vil køre 2 min. ved tilslutning til askerens.
Da mangler jeg et ur der stopper efter 1 min., efter strøm er tilsluttet.
Gerne et relæ, som gør at retarderen ikke belaster de interne relæer i styring.

« Senest Redigeret: Dec 20, 2021, 16:31 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Relæ med timer
« Svar #1 Dato: Dec 20, 2021, 16:52 »
Retarderen belaster nu ikke noget mærkbart, udgangene er typisk 16A triac's altså 3680watt mens motoren typisk er sølle 6-10watt, og med så relativt få koblinger i forhold til triac'en livscyklus, og det den kun koster ca. 10kr, kontra at flytte det over i et relæ, et relæ der er mange gange dyrere og holder til meget færre koblinger, samtidig med at strømforbruget øges bliver vist aldrig rentabelt  :D

MEN, der er ingen vej uden om relæ funktion når du skal have en kontakt i serie.

Denne vil kunne klare opgaven og kunne fjeren støj gener, hvis det er strømforbrug du tænker på så er det ene minut x 10watt strømforbrug nok ikke noget der sådan lige henter investeringen hjem..

https://brodersen.com/da/product/xm-s1/?gclid=Cj0KCQiA8ICOBhDmARIsAEGI6o0egpke0_veWxierMTBt62P7X8uBbWMubCuwJlyv0f5j_hSw_yNyPUaArcREALw_wcB
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Relæ med timer
« Svar #2 Dato: Dec 20, 2021, 17:15 »
Retarderen belaster nu ikke noget mærkbart, udgangene er typisk 16A triac's altså 3680watt mens motoren typisk er sølle 6-10watt, og med så relativt få koblinger i forhold til triac'en livscyklus, og det den kun koster ca. 10kr, kontra at flytte det over i et relæ, et relæ der er mange gange dyrere og holder til meget færre koblinger, samtidig med at strømforbruget øges bliver vist aldrig rentabelt  :D

MEN, der er ingen vej uden om relæ funktion når du skal have en kontakt i serie.

Denne vil kunne klare opgaven og kunne fjeren støj gener, hvis det er strømforbrug du tænker på så er det ene minut x 10watt strømforbrug nok ikke noget der sådan lige henter investeringen hjem..

https://brodersen.com/da/product/xm-s1/?gclid=Cj0KCQiA8ICOBhDmARIsAEGI6o0egpke0_veWxierMTBt62P7X8uBbWMubCuwJlyv0f5j_hSw_yNyPUaArcREALw_wcB

Hej Kenneth
Tusind tak for svar, og din dokumentation for den, for det gør at du er uundværlig herinde :)
Det jeg tænker mest på, er ikke strømforbrug, og pris på at få tiden ned, men slidtagen på det mekaniske, da mener 2 min. for hver 10 kg træpiller gør, mere slidtage som nødvendig på kæder og tandhjul, eller hvad der nu trækker retarder, da 1 min. er mere end tilstrækkelig.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html