Jeg har et problem som kommer og går en gang imellem med min 3 vejsventil. senest i dag den 25 dec
det er den ikke skifter tilbage efter endt varmtvand produktion, den bliver hængende fysisk i position til trods for at styringen siger off og fylder varmtvandsbeholderen så huset bliver kold.
Det kan løses ved at gå ind i menu manuel styring så skifter den med den samme, ellers mener jeg hvis jeg husker rigtig at selv efter fyret lukker ned ved temp opnået hænger den stadig til varmtvandsbeholder.
Nu er vvp ikke det jeg ved mest om, eller rettere, har den store erfaring med, ud over den, i mine øjne, ødelægger langt mere end den gavner, som her ved fejl.
Men fred med det.
Du har "Forbliv i VVB drift" i 10 minutter, kan det være det der driller?
Er der spænding/strøm på udgangen når styringen siger udgangen er "OFF"?
Eller følger udgangen/3 vejs ventilen den status styringen siger den skal have?