Forfatter Emne: Hvordan forstår jeg Vejrkompencering  (Læst 3839 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Kurt_J

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 114
  • Respekt optjent: +1/-2
    • Kurt's Pille Fyr Online kl 15-00
Hvordan forstår jeg Vejrkompencering
« Dato: Mar 20, 2012, 16:59 »
legede lidt med vejrkompencering i går aftes ( efter jeg havde sat udetemp føler op ) og læst lidt på MHES fine manualer
troede så jeg var på rette spor

havde sat en tid på 1 time og 35 minutter
nogle % ind på -6 grader 0 grader og 6 grader ( også de andre men lige meget nu ) på hhv. 380 , 380 og 100 %

mit fyr gik så igang kl 21 iht mit ur , der var 4 grader udenfor  fint tænkte jeg , den vil så køre ca 3 timer efter udregninger
men da jeg stod op kl 6 idag havde den kørt hele natten , da jeg har varme tid kl 21 og igen kl 03
jeg troede den regnede ud efter % pr grader ( 4 grader ville ha givet ca 193% til svarenden ca 3 timer og 3 minutter ) men gik den ikke den vej desvære

hvilken % sats vil den kompensere efter , den laveste ? , hvis nu udetemperaturen i gennemsnit er 5 grader , vil den så køre efter 0 grader % ? , og igen hvis 7 grader uden for efter +6 grader ? osv ??


ps. jeg kan ikke få min minimums periode over 60 min`?? ( MHES bruger i eksp. 2:00 timer )




Scotte 10kW , v6.34 , ilt styring samt Stokerkontrol til Linux hosted på egen server
http://kurtspillefyr.dyndns-free.com/web/ Online fra Kl 16-00

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvordan forstår jeg Vejrkompencering
« Svar #1 Dato: Mar 20, 2012, 17:43 »
Hej Kurt,

Først og fremmest det med "Minimums periode", det er lidt afhængigt af software version, men 60 min er vel også ok ?

Så lige til udregningen....
...det er helt korrekt regnet ud at med 0oC = 380% og 6oC = 100% giver en temperatur på 4oC en "ur-procent" på 193,3% og altså godt 3 timers drift (3 timer og 3,66 minut)  ;)
Du er altså ikke helt dum til matematik  :D

Der hvor det går galt er i hvilken temperatur du lægger til grund...
...det er døgngennemsnits-udetemperaturen og ikke den aktuelle temperatur på det tidspunkt fyret starter.
Du må altså vente til der er gåer mindst 1 døgn efter at du har monteret udetemperaturføleren, før du har en døgngennemsnits-udetemperatur.

Er det her det er gået galt ?

Ikke for at vade i det, men i min manual står der:
Funktionen hedder Vejrkompensering og er en funktion der forlænger/forkorter Periode varme i henhold til gennemsnits temperaturen det forrige døgn.   ;)

Hilsen
Michael

legede lidt med vejrkompencering i går aftes ( efter jeg havde sat udetemp føler op ) og læst lidt på MHES fine manualer
troede så jeg var på rette spor

havde sat en tid på 1 time og 35 minutter
nogle % ind på -6 grader 0 grader og 6 grader ( også de andre men lige meget nu ) på hhv. 380 , 380 og 100 %

mit fyr gik så igang kl 21 iht mit ur , der var 4 grader udenfor  fint tænkte jeg , den vil så køre ca 3 timer efter udregninger
men da jeg stod op kl 6 idag havde den kørt hele natten , da jeg har varme tid kl 21 og igen kl 03
jeg troede den regnede ud efter % pr grader ( 4 grader ville ha givet ca 193% til svarenden ca 3 timer og 3 minutter ) men gik den ikke den vej desvære

hvilken % sats vil den kompensere efter , den laveste ? , hvis nu udetemperaturen i gennemsnit er 5 grader , vil den så køre efter 0 grader % ? , og igen hvis 7 grader uden for efter +6 grader ? osv ??


ps. jeg kan ikke få min minimums periode over 60 min`?? ( MHES bruger i eksp. 2:00 timer )
« Senest Redigeret: Mar 20, 2012, 17:47 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Kurt_J

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 114
  • Respekt optjent: +1/-2
    • Kurt's Pille Fyr Online kl 15-00
Sv: Hvordan forstår jeg Vejrkompencering
« Svar #2 Dato: Mar 20, 2012, 18:09 »
1001 Tak MHES

jow var bare under nogle udregninger jeg havde lavet først i går der ville ha mig over 60 min.
Rent Matematik klare jeg mig , men læser ikke så godt :P

Tror du har ret , satte min Udetemperaturføler til omkring kl 18.30 igår :)

overvejer at lave en monteringskasse , der er nu ved at være godt fyldt op i den lille sorte boks nu... , vil ha en extra temperatur føler på , der måler temperaturen i min solvarme-VVB(  hvor er de 30% extra plads der er i flg. EN 60204-1 ) :P åh... det er jo maskineanlæg :P bah ØV....


Scotte 10kW , v6.34 , ilt styring samt Stokerkontrol til Linux hosted på egen server
http://kurtspillefyr.dyndns-free.com/web/ Online fra Kl 16-00

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvordan forstår jeg Vejrkompencering
« Svar #3 Dato: Mar 20, 2012, 18:17 »
Hej Kurt,

Super, så virker det nok nu  ;)

EN60 204-1 - der ramte du lige i en af mine farvoritter  ;)
...den kan jeg sgu' udenad selv kl. 03:00 om natten  ;)

For det første er EN60 204-1 ikke lov, men en harmoniseret standard under Maskindirektivet  ;)
...så med mindre NBE erklærer overensstemmelse med EN60 204-1, kan de ikke hænges op på nogle af dens krav  :)
For det andet er det godt nok en gammel EN60 204-1 du har hvis der står noget om 30% udvidelse  ;)

...men jeg er helt enig med dig - der er alt alt alt for lidt plads i boksen  :D

Hilsen
Michael
 
1001 Tak MHES

jow var bare under nogle udregninger jeg havde lavet først i går der ville ha mig over 60 min.
Rent Matematik klare jeg mig , men læser ikke så godt :P

Tror du har ret , satte min Udetemperaturføler til omkring kl 18.30 igår :)

overvejer at lave en monteringskasse , der er nu ved at være godt fyldt op i den lille sorte boks nu... , vil ha en extra temperatur føler på , der måler temperaturen i min solvarme-VVB(  hvor er de 30% extra plads der er i flg. EN 60204-1 ) :P åh... det er jo maskineanlæg :P bah ØV....
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Kurt_J

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 114
  • Respekt optjent: +1/-2
    • Kurt's Pille Fyr Online kl 15-00
Sv: Hvordan forstår jeg Vejrkompencering
« Svar #4 Dato: Mar 20, 2012, 18:24 »
:)

har lige et hurtig tillægsspørgsmål
og jeg tror desvære jeg kender svaret men det skader jo ikke at spørge

på scotten eller i Stokerkontrol , kan jeg ikke finde "varme periode" efter kompensering  , så jeg kan holde øje med hvad den finder på at køre , så jeg ikke ender op som i går / imorges
Scotte 10kW , v6.34 , ilt styring samt Stokerkontrol til Linux hosted på egen server
http://kurtspillefyr.dyndns-free.com/web/ Online fra Kl 16-00

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvordan forstår jeg Vejrkompencering
« Svar #5 Dato: Mar 20, 2012, 18:30 »
Hej Kurt,

Igen - vi er enige, der mangler en "varme periode efter vejrkompensering"  ;)
...men løsningen er lige om hjørnet, for vejrkompensering forsvinder i næste sw-opdatering  ???

Til gengæld kan du se hhv. aktuel udetemperatur og døgn middel temperatur på displayet og så der det jo bare ren matematik  ;D

Jeg er lidt ked af at funktionen forsvinder, men sådan er det altså.

Hilsen
Michael


:)

har lige et hurtig tillægsspørgsmål
og jeg tror desvære jeg kender svaret men det skader jo ikke at spørge

på scotten eller i Stokerkontrol , kan jeg ikke finde "varme periode" efter kompensering  , så jeg kan holde øje med hvad den finder på at køre , så jeg ikke ender op som i går / imorges
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Kurt_J

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 114
  • Respekt optjent: +1/-2
    • Kurt's Pille Fyr Online kl 15-00
Sv: Hvordan forstår jeg Vejrkompencering
« Svar #6 Dato: Mar 20, 2012, 18:42 »
tak igen :)

overlever nok tror jeg , laver lige en excel ark med udregning til at hænge op ved fyret :)
Scotte 10kW , v6.34 , ilt styring samt Stokerkontrol til Linux hosted på egen server
http://kurtspillefyr.dyndns-free.com/web/ Online fra Kl 16-00