Forfatter Emne: Iltstyring..  (Læst 6727 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Iltstyring..
« Dato: Mar 27, 2012, 09:08 »
Hej
Jeg påtænker at fedte for chefen og få bevilliget en iltstyring .Men nu har jeg lige et spørgsmål..
i manualen på NBE`S hjemmeside står der.
Blæs ilt lav ( 10 % std. ) Styringen kan regulerer blæseren hastighed med 10% ved 10% drift
Blæs ilt midt ( 20 % std. ) Styringen kan regulerer blæseren hastighed med 20% ved 50% drift
Blæs ilt høj ( 30 % std. ) Styringen kan regulerer blæseren hastighed med 30% ved 100% drift
Hvordan skal det forståes.
Ved 10% står min på 19% blæserluft .
1.  At iltstyringen kan regulere 10% op eller ned ifh til 19 altså området mellem mellem 29 og 9 %
2 . At den kan regulere 1,9 % over eller under 19. Altså 10% af 1,9
MVH
Claus
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Iltstyring..
« Svar #1 Dato: Mar 27, 2012, 09:36 »
Hej Claus,

Ja, det er der jo stor forskel på, altså 9-29% eller 1,7-20,9%  ;)
...i virkeligheden er det sidste udtryk der er korrekt, altså 10% af effekten = 10% af de 19% = 1,9%-point ved 10% drift.
Deraf følger at det i eksemplet er 20% af nominel blæser% ved 50% drift, kunne f.eks. være 20% af 25% = 5%-point ved 50% drift  ;)
...og så iøvrigt liniært skaleret far 10% til 20% i driftområdet mellem 10% drift og 50% drift  ;)

Hold da kæft en masse %-beregninger - håber at du kan følge med  ;)

Hilsen
Michael

Hej
Jeg påtænker at fedte for chefen og få bevilliget en iltstyring .Men nu har jeg lige et spørgsmål..
i manualen på NBE`S hjemmeside står der.
Blæs ilt lav ( 10 % std. ) Styringen kan regulerer blæseren hastighed med 10% ved 10% drift
Blæs ilt midt ( 20 % std. ) Styringen kan regulerer blæseren hastighed med 20% ved 50% drift
Blæs ilt høj ( 30 % std. ) Styringen kan regulerer blæseren hastighed med 30% ved 100% drift
Hvordan skal det forståes.
Ved 10% står min på 19% blæserluft .
1.  At iltstyringen kan regulere 10% op eller ned ifh til 19 altså området mellem mellem 29 og 9 %
2 . At den kan regulere 1,9 % over eller under 19. Altså 10% af 1,9
MVH
Claus
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Iltstyring..
« Svar #2 Dato: Mar 27, 2012, 09:39 »
Det er i % af det tal du indstiller blæser parameteren på.
Ved 10 % ( lav last) vælger man at den skal kunne korrigere blæser tallet med 10 %
Men det kan jo vælges anderledes hvis det ønskes.
Ofte er iltstyring "plug and play"
Der skal dog efterses og tætnes hvis der er utætheder i kedel eller røgrør,
eller ilt tallet skal korrigeres for at kompensere for utæthederne.

Ps. håber ikke svaret kom før du fik sendt spørgsmålet  O0 O0
(sommertid  >:()
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Iltstyring..
« Svar #3 Dato: Mar 27, 2012, 10:15 »
Puha ja det bliver temmlig behåret med de udregninger så tungen skal holdes lige i munden. Og vi jyder er jo ikke så meget for de der procenter . Selv momsen er jo ikke rigtigt slået igennem herover.  ;)
Men det vil sige at hvis jeg nu synes at reguleringen har for lidt spillerum i lavlast så kan jeg sætte den op til feks at måtte regulere 20 % eller skal jeg så ændre på dem alle tre
Vil den ikke automatisk tage højde for utætheder når man kalibrer ind ..
« Senest Redigeret: Mar 27, 2012, 10:27 af Lamborg »
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Iltstyring..
« Svar #4 Dato: Mar 27, 2012, 10:27 »
Du må ændre på en, du må ændre på to, eller tre.
Frit valg.
Du bestemmer. ;)
Men oftest er det ikke en fordel at justeringen bliver for bred.
Så kan den flyve rundt i tallene uden at nå en stabil regulering.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Iltstyring..
« Svar #5 Dato: Mar 27, 2012, 11:45 »
Hej Claus,

Helt enig, NBE's standardtal er alt for konservative  ;)
Min kører 25-30-30 og det giver ingen problemer, tværtimod  ;)

Det med procenter er også noget vi forsøger at undgå på midtsjælland  ;)
...faktisk bor jeg i en by der engang i middelalderen blev erklæret for "skattefri zone" og det er faktisk aldrig ophævet  ;)
Desværre er det ikke noget skattefar er opmærksom på  ;D ;D ;D

Hilsen
Michael

Puha ja det bliver temmlig behåret med de udregninger så tungen skal holdes lige i munden. Og vi jyder er jo ikke så meget for de der procenter . Selv momsen er jo ikke rigtigt slået igennem herover.  ;)
Men det vil sige at hvis jeg nu synes at reguleringen har for lidt spillerum i lavlast så kan jeg sætte den op til feks at måtte regulere 20 % eller skal jeg så ændre på dem alle tre
Vil den ikke automatisk tage højde for utætheder når man kalibrer ind ..
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Flammen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +0/-2
Sv: Iltstyring..
« Svar #6 Dato: Mar 27, 2012, 15:46 »
det er måske ikke den rigtige fremgangsmåde jeg brugte, men så simpel at jeg kunne finde ud af det

monterede iltstyrringen og satte den på vis i parameter. kørte derefter 10 - 50 -100% og aflæste O2værdierne. disse blev så indsat i iltparameter.

det har kørt 2½mdr nu, uden problemer

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Iltstyring..
« Svar #7 Dato: Mar 27, 2012, 16:23 »
det er måske ikke den rigtige fremgangsmåde jeg brugte, men så simpel at jeg kunne finde ud af det

monterede iltstyrringen og satte den på vis i parameter. kørte derefter 10 - 50 -100% og aflæste O2værdierne. disse blev så indsat i iltparameter.

det har kørt 2½mdr nu, uden problemer

Jo, den metode er også rigtig  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Iltstyring..
« Svar #8 Dato: Mar 28, 2012, 05:44 »
Så var der lige den med utætheder. Jeg er ikke helt sikker på at mit foreste låg holder totalt tæt men når man starter med at kaibrere så tager den vel selv højde for det eller skal man sådan gætter lidt på hvor mange % utætheder man har.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Iltstyring..
« Svar #9 Dato: Mar 28, 2012, 06:29 »
Så var der lige den med utætheder. Jeg er ikke helt sikker på at mit foreste låg holder totalt tæt men når man starter med at kaibrere så tager den vel selv højde for det eller skal man sådan gætter lidt på hvor mange % utætheder man har.

Når man kalibrerer sonden indstiller man niveauet til 20,8 lig den ilt % der er i den luft vi har omkring os.
Forbrændingen bruger ilt, og sonden måler rest indholdet efter forbrændingen.
Så har man to muligheder.
Man bestemmer at der skal være en bestemt mængde ilt tilbage,
eller aflæser hvor meget der er, og så indtaster den værdi i styringen.

Man kan afprøve tæthed i låger ved strimmel metoden.
Riv strimler ud af en avis, ca. 3 cm brede.
Sæt strimlen i klemme i lågen og luk den normalt.
Træk i strimlen.
Knækker der er den tæt.
Går den meget stramt uden at knække vurderer man om det er ok.
Er der ingen modstand i trækket skal pakningen efterses - justeres. (Evt. hængsler.)
Røgrør samlinger efterprøves med en lommelygte.
Er der lys ud til det fri, tætnes med ovn kit.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Iltstyring..
« Svar #10 Dato: Mar 28, 2012, 07:15 »
OK jeg prøver strimmel metoden.
Har snakket (fedtet) for chefen og fået lov til putte den på budgettet efter omdannelse af gammel bade rum til herretoilet - legeplads og personaledør i køkkenet.
Så det er ik så ringe endda.
Tak for svarene
MVH
Claus
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Carsten RD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
Sv: Iltstyring..
« Svar #11 Dato: Apr 01, 2012, 14:22 »
OK jeg prøver strimmel metoden.
Har snakket (fedtet) for chefen og fået lov til putte den på budgettet efter omdannelse af gammel bade rum til herretoilet - legeplads og personaledør i køkkenet.
Så det er ik så ringe endda.
Tak for svarene
MVH
Claus

Bliver det så i år ???

Carsten
Scotte 6.19  16 kw.  Blackstar kedel, BS20, også uden skamol plade i toppen:-)
10 m2 Batec solfanger. Middel isoleret hus 200 m2 + godt isoleret anneks 40 m2. Forbrug: i overkanten.

Offline Leo Jepsen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
    • Leo Jepsen/Træmuseum
Sv: Iltstyring..
« Svar #12 Dato: Apr 01, 2012, 14:27 »
 :-X :-X :-X
Hej Claus,

Helt enig, NBE's standardtal er alt for konservative  ;)
Min kører 25-30-30 og det giver ingen problemer, tværtimod  ;)

Det med procenter er også noget vi forsøger at undgå på midtsjælland  ;)
...faktisk bor jeg i en by der engang i middelalderen blev erklæret for "skattefri zone" og det er faktisk aldrig ophævet  ;)
Desværre er det ikke noget skattefar er opmærksom på  ;D ;D ;D

Hilsen
Michael

Puha ja det bliver temmlig behåret med de udregninger så tungen skal holdes lige i munden. Og vi jyder er jo ikke så meget for de der procenter . Selv momsen er jo ikke rigtigt slået igennem herover.  ;)
Men det vil sige at hvis jeg nu synes at reguleringen har for lidt spillerum i lavlast så kan jeg sætte den op til feks at måtte regulere 20 % eller skal jeg så ændre på dem alle tre
Vil den ikke automatisk tage højde for utætheder når man kalibrer ind ..
LJ