10 KW Black Star 20. Har kørt godt i 4-5 år, kun med skift af fotomodstand og et par tændelementer.
Men i dag efter rensning viser den Stop Temp. i displayet.
Der er intet ved brænderen som er over 30 gr.
Skakttemp. er sat til 70 gr.
Der er intet ændret på under stoppet.
Er der nogen som kan hjælpe ?
mvh
-
AFBLÆSNING
Så kører fyret igen.
Den må alligevel have været overhedet, for efter at have taget brænderen ud, og genmonteret den så kunne jeg starte.
mvh
-
Det har nok været vandet i kedlen der er blevet ekstra varmt under nedlukning, og når så cirkulationspumpen er slukket mens fyret er slukket, tager det lidt tid inden vandet er kølet under "differens" setpunkt. :)
-
Tak for svaret.
Lyder meget rigtig, men vandtemperaturen var ca 60 gr med sætpkt. på 70 gr.
Skulle det ske igen kan jeg enten vente eller hive føleren ud.
mvh
-
Så er det jo en spørgsmål om hvad "differens under" står til.
-
Tak for svaret.
Lyder meget rigtig, men vandtemperaturen var ca 60 gr med sætpkt. på 70 gr.
Skulle det ske igen kan jeg enten vente eller hive føleren ud.
mvh
Du kan bare hævet setpkt 10 grader, så starter fyret.