50 gr Shuntventil
« Dato: Maj 16, 2012, 21:22 »
Jeg har idag haft besøg af Nordjysk Bioenergi, for indstilling af mit Woody 10 kw. Han kikkede på Shuntventilen 60 gr og ændrede herefter kedeltemraturen til 70 gr. Nu viser det sig, at Shuntventilen er en 50 gr. Får en nedjustering af kedeltemperatur til 60 gr indflydelse på de øvrige indstillinger der blev foretaget? Jørgen

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 50 gr Shuntventil
« Svar #1 Dato: Maj 16, 2012, 22:02 »
Hej igen  :)

Ideen er at hvis shunt ventilen er på 60 gr. og kedel temperaturen også er 60 gr.
så får du ikke varme ud i huset fordi shunten ikke lukker.
Sæt kedel temperaturen til 60 gr. når  shunt temperaturen er  50 gr.
« Senest Redigeret: Maj 16, 2012, 22:03 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline markpetersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +0/-0
    • StokerCloud
Sv: 50 gr Shuntventil
« Svar #2 Dato: Maj 17, 2012, 09:08 »
Hej Jørgen

Jeg har haft de samme udfordringer med shunt. Købte en Esbe 60 graders shunt på billigvvs. Eftefølgende kom NBE på besøg og ændrede fremløb til 70 for at afsætte nok varme til huset. Købte så en ny shunt, men fik den aldrig monteret da jeg fandt ud af at hedestoker.dk havde en ny indmad (indsats) til min først monterede shunt- så jeg køre med en ny 50 graders indmad og fremløb på 60.

Opvarmer 180 m2. nyere hus 1. plan + 25 m2. værksted, 10 gulvvarme kredse, ingen VVB prio.
Scotte 10kw, Black Star S
Årsforbrug 8 ton
Online fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mp