Det er fint, det kan også fint svinge om pilletanken er fuld eller tom, eller om der er meget smuld i sneglen.
Og det som tallene rent faktisk betyder er at styringen dosere feks. 104% piller, altså 4% flere piller i høj i forhold til hvis du ikke har iltstyring på.
Når tallene afviger meget, kan der skulle gøres noget og som oftest ren vedligehold.
Afveje piller = hvis sneglen dosere forkert kompenserer iltstyringen
Kalibrerer sonden , forkert kalibreing justerer ilstyringen også for ( men du kan normalt når fyret er slukket se om aktuelt ilt ligger omkring 20,9)
Rense herd = hvis denne er stoppet kommer der mindre luft og så kompenserer styringen
Rense blæser , røgrør og (fyr) = hvis der er modstand i kedlen kommer der mindre luft igennem og derfor mindre luft til forbrændingen og det kompenserer styringen så for.
Så medmindre noget af ovenstående er meget grelt kompenserer styringen bare, så forbrændingen er så optimal så mulig (men den kan selvfølgelig ikke kompensere for skæv kalibrering).
Så største problem på en kold dag kan være at fyret går ned i faktuel ydelse, for at holde en god forbrænding.
som i kan se er 02 lav-midt-høj, over 100. Er det normalt og er det noget jeg skal rette på, eller gør lampdasonden arbejdet for mig.