Forfatter Emne: Er det ilstyring eller version 10.0522 der ændrer driftbillede efter VVB?  (Læst 5401 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Efter opgradering og aktivering af ilstyring er jeg faldet over en ændring i driftsgraferne/billedet efter VVB drift.

Styringen sænker ydelsen efter VVB drift fordi kedlen er for varm, men allerede når temperaturen begynder at falde, hæver kedlen ydelsen (eksempel: ved 68 grader, 8 grader over setpunkt, hvor ydelsen er nået ned på 23%, begynder styringen at hæve ydelsen igen. Da temperaturen når setpunkt (nedadgående kurve) er ydelsen nået op på 48%)

Jeg ved ikke om der er blevet bygget "hukommelse" ind men ydelsen inden VVB var ca. 52%. Så ved ikke om det er den nye version, det står så vidt jeg kan se ikke i beskrivelsen, men det virker godt!  ^-^
« Senest Redigeret: Jan 09, 2015, 09:20 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Nu gør den det ikke!

Så kommer til at tænke på om det tiden den er i VVB drift, der er afgørende for om styringen kan "huske" ydelsen inden VVB?
« Senest Redigeret: Jan 09, 2015, 09:19 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Hej Sophus, kunne du ikke lige smide et link til din styring nede i din signatur :)

Ville faktisk være rigtig smart hvis alle gjorde det 8)
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Hej Sophus,

Simpel PI-teknik  ;)

Når fyret skifter til VVB-drift, gemmes den aktuelle I-stak i styringen og der skiftes til PI-regulering for VVB.
Når VVB-drift er slut, "geninstallers" oprindelig I-stak igen og der arbejdes igen med alm. PI.

Eksempel:
Kedel setpunkt = 60oC
Aktuel kedeltemp. = 60,5oC
P-faktor = 2,0
VVB set = 60oC
VVB tillæg = 15oC
Du har en perfekt PI-regulering (selvfølgelig har du det  ;) ) så den aktuelle effekt ved alm. drift er 50% (bare et tal jeg sætter).
De 50% kommer af 51% fra I-stakken og -1% fra P-leddet, fordi du har en P-faktor på 2 og aktuel kedeltemp. er 0,5oC over setpunkt (igen bare tal jeg sætter).
Nu skifter styringen til VVB-drift, så I-stakken på 51% gemmes og nyt setpunkt bliver 75oC (VVB setpunkt + tillæg).
Ved afslutning af VVB-drift er aktuel kedeltemp. 74oC (igen bestemmer jeg  ;) ).
Det medfører at P-leddet straks bliver -28% ((60-74)*2,0) og den gamle I-stak hentes ind så I-stakken nu igen er 51%.
Resultatet er en drifteffekt på 51-28=23%.
Nu vil I-stakken langsomt aftage fordi aktuel temperatur er over setpunkt, men sandsynligvis vil P-andelen blive mindre hurtigere end I-stakken falder, og da P-andelen er negativ betyder det at slutresultatet vil blive en stigende drift%.
Altså f.eks. efter 5 minutter kunne I-stakken være aftaget med 3% og temperaturen være faldet 2oC.
Så vil I-stakken jo være 51-3=48 og P-andelen vil være -24 ((60-72)*2) resultat = 48-24= 24%

Håber ikke at udregningen blev for trættende  ;)

Hilsen
Michael
 

Efter opgradering og aktivering af ilstyring er jeg faldet over en ændring i driftsgraferne/billedet efter VVB drift.

Styringen sænker ydelsen efter VVB drift fordi kedlen er for varm, men allerede når temperaturen begynder at falde, hæver kedlen ydelsen (eksempel: ved 68 grader, 8 grader over setpunkt, hvor ydelsen er nået ned på 23%, begynder styringen at hæve ydelsen igen. Da temperaturen når setpunkt (nedadgående kurve) er ydelsen nået op på 48%)

Jeg ved ikke om der er blevet bygget "hukommelse" ind men ydelsen inden VVB var ca. 52%. Så ved ikke om det er den nye version, det står så vidt jeg kan se ikke i beskrivelsen, men det virker godt!  ^-^
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Det lyder rigtigt og ser rigtigt ud!

Men det ser så bare ud som om at jeg ved VVB drift på mere end 20 minutter får et andet driftsbilled. Så kan det tænkes I stakken kasseres og startes forfra, hvis tiden siden sidste "drift" bliver for lang?


 
Hej Sophus,

Simpel PI-teknik  ;)

Når fyret skifter til VVB-drift, gemmes den aktuelle I-stak i styringen og der skiftes til PI-regulering for VVB.
Når VVB-drift er slut, "geninstallers" oprindelig I-stak igen og der arbejdes igen med alm. PI.

Eksempel:
Kedel setpunkt = 60oC
Aktuel kedeltemp. = 60,5oC
P-faktor = 2,0
VVB set = 60oC
VVB tillæg = 15oC
Du har en perfekt PI-regulering (selvfølgelig har du det  ;) ) så den aktuelle effekt ved alm. drift er 50% (bare et tal jeg sætter).
De 50% kommer af 51% fra I-stakken og -1% fra P-leddet, fordi du har en P-faktor på 2 og aktuel kedeltemp. er 0,5oC over setpunkt (igen bare tal jeg sætter).
Nu skifter styringen til VVB-drift, så I-stakken på 51% gemmes og nyt setpunkt bliver 75oC (VVB setpunkt + tillæg).
Ved afslutning af VVB-drift er aktuel kedeltemp. 74oC (igen bestemmer jeg  ;) ).
Det medfører at P-leddet straks bliver -28% ((60-74)*2,0) og den gamle I-stak hentes ind så I-stakken nu igen er 51%.
Resultatet er en drifteffekt på 51-28=23%.
Nu vil I-stakken langsomt aftage fordi aktuel temperatur er over setpunkt, men sandsynligvis vil P-andelen blive mindre hurtigere end I-stakken falder, og da P-andelen er negativ betyder det at slutresultatet vil blive en stigende drift%.
Altså f.eks. efter 5 minutter kunne I-stakken være aftaget med 3% og temperaturen være faldet 2oC.
Så vil I-stakken jo være 51-3=48 og P-andelen vil være -24 ((60-72)*2) resultat = 48-24= 24%

Håber ikke at udregningen blev for trættende  ;)

Hilsen
Michael
 

Efter opgradering og aktivering af ilstyring er jeg faldet over en ændring i driftsgraferne/billedet efter VVB drift.

Styringen sænker ydelsen efter VVB drift fordi kedlen er for varm, men allerede når temperaturen begynder at falde, hæver kedlen ydelsen (eksempel: ved 68 grader, 8 grader over setpunkt, hvor ydelsen er nået ned på 23%, begynder styringen at hæve ydelsen igen. Da temperaturen når setpunkt (nedadgående kurve) er ydelsen nået op på 48%)

Jeg ved ikke om der er blevet bygget "hukommelse" ind men ydelsen inden VVB var ca. 52%. Så ved ikke om det er den nye version, det står så vidt jeg kan se ikke i beskrivelsen, men det virker godt!  ^-^
« Senest Redigeret: Jan 09, 2015, 19:17 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Nej, I-stakken bliver ikke nulstillet selv om der går lang tid  ;)

Hilsen
Michael

Det lyder rigtigt og ser rigtigt ud!

Men det ser så bare ud som om at jeg ved VVB drift på mere end 20 minutter får et andet driftsbilled. Så kan det tænkes I stakken kasseres og startes forfra, hvis tiden siden sidste "drift" bliver for lang?


 
Hej Sophus,

Simpel PI-teknik  ;)

Når fyret skifter til VVB-drift, gemmes den aktuelle I-stak i styringen og der skiftes til PI-regulering for VVB.
Når VVB-drift er slut, "geninstallers" oprindelig I-stak igen og der arbejdes igen med alm. PI.

Eksempel:
Kedel setpunkt = 60oC
Aktuel kedeltemp. = 60,5oC
P-faktor = 2,0
VVB set = 60oC
VVB tillæg = 15oC
Du har en perfekt PI-regulering (selvfølgelig har du det  ;) ) så den aktuelle effekt ved alm. drift er 50% (bare et tal jeg sætter).
De 50% kommer af 51% fra I-stakken og -1% fra P-leddet, fordi du har en P-faktor på 2 og aktuel kedeltemp. er 0,5oC over setpunkt (igen bare tal jeg sætter).
Nu skifter styringen til VVB-drift, så I-stakken på 51% gemmes og nyt setpunkt bliver 75oC (VVB setpunkt + tillæg).
Ved afslutning af VVB-drift er aktuel kedeltemp. 74oC (igen bestemmer jeg  ;) ).
Det medfører at P-leddet straks bliver -28% ((60-74)*2,0) og den gamle I-stak hentes ind så I-stakken nu igen er 51%.
Resultatet er en drifteffekt på 51-28=23%.
Nu vil I-stakken langsomt aftage fordi aktuel temperatur er over setpunkt, men sandsynligvis vil P-andelen blive mindre hurtigere end I-stakken falder, og da P-andelen er negativ betyder det at slutresultatet vil blive en stigende drift%.
Altså f.eks. efter 5 minutter kunne I-stakken være aftaget med 3% og temperaturen være faldet 2oC.
Så vil I-stakken jo være 51-3=48 og P-andelen vil være -24 ((60-72)*2) resultat = 48-24= 24%

Håber ikke at udregningen blev for trættende  ;)

Hilsen
Michael
 

Efter opgradering og aktivering af ilstyring er jeg faldet over en ændring i driftsgraferne/billedet efter VVB drift.

Styringen sænker ydelsen efter VVB drift fordi kedlen er for varm, men allerede når temperaturen begynder at falde, hæver kedlen ydelsen (eksempel: ved 68 grader, 8 grader over setpunkt, hvor ydelsen er nået ned på 23%, begynder styringen at hæve ydelsen igen. Da temperaturen når setpunkt (nedadgående kurve) er ydelsen nået op på 48%)

Jeg ved ikke om der er blevet bygget "hukommelse" ind men ydelsen inden VVB var ca. 52%. Så ved ikke om det er den nye version, det står så vidt jeg kan se ikke i beskrivelsen, men det virker godt!  ^-^
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Nu har jeg lige kontrolleret, for at se det med selvsyn og du har selvfølgelig ret  :) - at I-stakken genoptages efter VVB.

Men nu stod, jeg der jo, så kunne jeg jo lige se hvordan tallene udviklede sig og så kom det spookie!

Jeg startede med en I-stak på 56 og en P på -17  = 49%

Så steg temp lidt inden den faldt, men ønsket ydelse kom aldrig under 40% og I-stakken bundede på 53.

Det spookie var så - at det var styringen da ligeglad med, den skruede helt ned til 20% ydelse (20% under laveste ønsket ydelse, som var 40%), inden den så begyndte at skrue op igen, for så først at fange ønsket ydelse igen ved 60%!
Hvorfor hulen skruer den så langt ned?


 
Nej, I-stakken bliver ikke nulstillet selv om der går lang tid  ;)

Hilsen
Michael

Det lyder rigtigt og ser rigtigt ud!

Men det ser så bare ud som om at jeg ved VVB drift på mere end 20 minutter får et andet driftsbilled. Så kan det tænkes I stakken kasseres og startes forfra, hvis tiden siden sidste "drift" bliver for lang?


 
Hej Sophus,

Simpel PI-teknik  ;)

Når fyret skifter til VVB-drift, gemmes den aktuelle I-stak i styringen og der skiftes til PI-regulering for VVB.
Når VVB-drift er slut, "geninstallers" oprindelig I-stak igen og der arbejdes igen med alm. PI.

Eksempel:
Kedel setpunkt = 60oC
Aktuel kedeltemp. = 60,5oC
P-faktor = 2,0
VVB set = 60oC
VVB tillæg = 15oC
Du har en perfekt PI-regulering (selvfølgelig har du det  ;) ) så den aktuelle effekt ved alm. drift er 50% (bare et tal jeg sætter).
De 50% kommer af 51% fra I-stakken og -1% fra P-leddet, fordi du har en P-faktor på 2 og aktuel kedeltemp. er 0,5oC over setpunkt (igen bare tal jeg sætter).
Nu skifter styringen til VVB-drift, så I-stakken på 51% gemmes og nyt setpunkt bliver 75oC (VVB setpunkt + tillæg).
Ved afslutning af VVB-drift er aktuel kedeltemp. 74oC (igen bestemmer jeg  ;) ).
Det medfører at P-leddet straks bliver -28% ((60-74)*2,0) og den gamle I-stak hentes ind så I-stakken nu igen er 51%.
Resultatet er en drifteffekt på 51-28=23%.
Nu vil I-stakken langsomt aftage fordi aktuel temperatur er over setpunkt, men sandsynligvis vil P-andelen blive mindre hurtigere end I-stakken falder, og da P-andelen er negativ betyder det at slutresultatet vil blive en stigende drift%.
Altså f.eks. efter 5 minutter kunne I-stakken være aftaget med 3% og temperaturen være faldet 2oC.
Så vil I-stakken jo være 51-3=48 og P-andelen vil være -24 ((60-72)*2) resultat = 48-24= 24%

Håber ikke at udregningen blev for trættende  ;)

Hilsen
Michael
 

Efter opgradering og aktivering af ilstyring er jeg faldet over en ændring i driftsgraferne/billedet efter VVB drift.

Styringen sænker ydelsen efter VVB drift fordi kedlen er for varm, men allerede når temperaturen begynder at falde, hæver kedlen ydelsen (eksempel: ved 68 grader, 8 grader over setpunkt, hvor ydelsen er nået ned på 23%, begynder styringen at hæve ydelsen igen. Da temperaturen når setpunkt (nedadgående kurve) er ydelsen nået op på 48%)

Jeg ved ikke om der er blevet bygget "hukommelse" ind men ydelsen inden VVB var ca. 52%. Så ved ikke om det er den nye version, det står så vidt jeg kan se ikke i beskrivelsen, men det virker godt!  ^-^
« Senest Redigeret: Jan 10, 2015, 00:41 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Hej Sophus,

Rigtig god observation  ;)
...det er en fejl.

Det hjælper jo ingen steder noget at PI-regulatoren regulere pænt og fornuftigt hvis ikke resultatet bruges til noget.
Det eneste jeg kan forestille mig kan have indflydelse her er "max regulering pr. minut".
Hvis PI-regulatoren regulerer hurtigere end den maksimale accepterede driftprocent ændring, så kommer der et efterslæb. Det svarer lidt til hvis speeder- og bremsekabel i en bil ar lavet af elastik ( hvis du forstår analogien  ;) ) det vil udjævne/sløve hurtige bevægelser.

Måske du kan udtænke en plan for at kontrollere det ?

Uanset om det er det der driller eller noget andet, så er det du beskriver ikke korrekt "opførsel" fra styringen.

Hilsen
Michael


Nu har jeg lige kontrolleret, for at se det med selvsyn og du har selvfølgelig ret  :) - at I-stakken genoptages efter VVB.

Men nu stod, jeg der jo, så kunne jeg jo lige se hvordan tallene udviklede sig og så kom det spookie!

Jeg startede med en I-stak på 56 og en P på -17  = 49%

Så steg temp lidt inden den faldt, men ønsket ydelse kom aldrig under 40% og I-stakken bundede på 53.

Det spookie var så - at det var styringen da ligeglad med, den skruede helt ned til 20% ydelse (20% under laveste ønsket ydelse, som var 40%), inden den så begyndte at skrue op igen, for så først at fange ønsket ydelse igen ved 60%!
Hvorfor hulen skruer den så langt ned?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html