Forfatter Emne: Fejl Motor udgang.  (Læst 5646 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Fejl Motor udgang.
« Dato: Mar 11, 2014, 11:03 »
Under et eksperiment lagde jeg spænding på afgangssiden af ekstern snegl. Det fik styringen til at gå i "fejl motor udgang" Jeg fjernede spændingen, og genstartede styringen, samme melding, "fejl motor udgang"
Så pillede jeg batteriet ud og ventede 10min, så håbede jeg at fejlen var væk. Desværre nej. Min konklusion var så at jeg havde brændt udgangen af, hvilket var lidt uforståeligt, da den jo er beregnet til 230v.

Hen til den lokale smed efter en ny styring, æv hvor er der mange ledninger når alle smarte features er i drift.
Doven som man er, smed jeg den gamle 6.09 chip i den nye styring, så slap jeg jo for at indstille alle funktioner forfra. Forundringen var enorm, for den nye styring skrev "fejl motor udgang"

Så udskiftede jeg min chip med smedens 6.23, straks startede styringen op, og fyret gik i drift, fedt nok, men så var der jo kun en vej frem. Ud med ledningerne og mit gamle print på igen. I med 6.23 og mit gamle print kørte perfekt.

Spørgsmålet er nu! Hvorfor husker chippen sådan en fejl? og hvordan resætter man den?

Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Fejl Motor udgang.
« Svar #1 Dato: Mar 11, 2014, 11:09 »
Prøv at holde start/stop knap inde i 5 min. eller indtil den går i vent/optænding.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Fejl Motor udgang.
« Svar #2 Dato: Mar 11, 2014, 11:13 »
Prøv at holde start/stop knap inde i 5 min. eller indtil den går i vent/optænding.
HoHo, 5min er dælme lang tid  :D Det er nærmest en stærkmands konkurrence, og jeg er ufattelig slap ;D
Nå, jeg må jo prøve.

Kenneth.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Fejl Motor udgang.
« Svar #3 Dato: Mar 11, 2014, 11:36 »
3sec. gik der  :)

Nøj, jeg kunne have sparet meget arbejde ;D Skørt at man ikke afstiller fejl, som man afstiller alarm.

Tak for hjælpen Michael.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html