Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: zool efter Apr 27, 2012, 16:38

Titel: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: zool efter Apr 27, 2012, 16:38
Har nu kørt med pillefyr i over 1 år, med diverse problemer undervejs, men har dog ikke mødt denne fejl før.

I mit display meldes der STOP ofte, syntes jeg måske 1-2 gange i døgnet, den går selv i gang igen hvis jeg ikke gør noget, men hvorfor gør den det?
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: michael f efter Apr 27, 2012, 17:06
Sikkert fordi den bliver for varm.
Har du stiller forbrændingen efter guiden ?
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Måske du også skal have stillet PID værdierne !
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: xkfc efter Apr 27, 2012, 18:12
Hej zool

Jeg kan anbefale at have stokerkontrol, det gør det enkelt at finde ud af hvad der er sket i en evt. fejl situation, men ofte er det ikke fejl det drejer sig om, men blot at der er rigtig mange smarte funktioner, og man skal holde tungen lige i munden når man "leger"

Selvom det i starten kan virke lidt uoverskueligt, så er det en god ide at sætte sig lidt ind i justeringen. Det er ikke så svært og herinde er der masser af hjælp. ;)

For hurtigt at kunne hjælpe er det en god ide at oplyse hvilket grej du har, det er nemlig ikke altid underordnet.
Det er også en god ide at lufte alle de observationer du har, ellers vil det bare tage længere tid at hjælpe.
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: Lamborg efter Apr 27, 2012, 19:00
Kan være fordi din temperatur som kedel må gå over inden den går i stop står for lavt og nu hvor det er blevet varmere så kan fyret ikke nå at falde i temp selvom den går ned på 10% . Så skyder den over og går i stop.
Ville være rart hvis du lige kunne skrive dit setpunkt og din over temp + P og I ind i tråden.

MVh
Claus
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: zool efter Apr 28, 2012, 08:46
Mit pillefyr er et Scotte Black Star 20.

Jeg benytter Stokerkontrol.

Her er en kopi fra Stokerkontrol

Tilstand
Drift

Alarm
Ingen

Ydelse (%)
12

Effekt (kw)
2.3

Ønsket kedel temp. (°C)
60

Kedel temperatur (°C)
59.0

Retur temperatur
Ikke tilsluttet

Røg temperatur (°C)
0

Skakt temperatur (°C)
56

Flow liter/time
0

Foto sensor (lux)
99

Magasin indhold (kg)
45

Solindfald
0.0

Varmtvands temp.
Ikke tilsluttet

Antal optændinger
56

Ønsket ilt %
0.0

Aktuel ilt %
20.7

Mætning lav
3.07

Mætning høj
32.3

Træpilleforbrug (kg)
0.01

Køretid snegl (tt:mm:ss)
00:00:03

Snegl ydelse / 6 min.
1300

Drift tid eltænding (tt:mm:ss)
02:51:56

Skorstens træk
0

PID
5.0 , 0.5 , 10.0

Chip version
6.33
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: michael f efter Apr 28, 2012, 09:23
Prøv at ændre P til 2.0 og I til 0,15 og D =0
Hvad står luften på ?
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: zool efter Apr 28, 2012, 09:38
@ Michael - Hvad mener du med "hvad står luften til", mener du den lem jeg har i skorstenen eller ?
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: michael f efter Apr 28, 2012, 10:32
Blæser korrektion I udvidet setup.
Og hvad står blæser grundtald , dem du kan se når du holder set inde når
du sætter strøm til styringen.
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: zool efter Apr 28, 2012, 10:47
Blæser står til 15 - 25 - 35
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: Lamborg efter Apr 28, 2012, 10:53
Du skal ind i styringen under temperatur og lige kikke hvor meget den tillader din kedel temp at skyde over mål . Står nok til 5 eler 10 gr. Sæt den op til 15 gr så fyret har en bedre chance for at fange setpunkt inden den går i overvarme.
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: michael f efter Apr 28, 2012, 11:58
Blæser står til 15 - 25 - 35

Blæser tal er ok.
Hvad er korrektionen af blæser tallene ?
Det finder du inde i menuen korrektion i udvidet setup.
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: xkfc efter Apr 28, 2012, 18:14
Prøv at indsætte et døgns grafer så vi kan se, det er efter min mening graferne og loggen der siger mest.
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: zool efter Apr 29, 2012, 19:53
I Stokerkontrol står Blæserkorrektion til flg.:
Lav-100
Middel-100
Høj-100
Sluktid 5 min
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: michael f efter Apr 29, 2012, 20:27
I Stokerkontrol står Blæserkorrektion til flg.:
Lav-100
Middel-100
Høj-100
Sluktid 5 min

Og det er dem du skal regulere på for at optimere forbrændingen.
Kig igen guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Der er der billeder af hvordan flammen skal se ud.
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: zool efter Apr 29, 2012, 21:38
Her er et billed af døgnforbrug
(http://s8.postimage.org/js7cvljld/pilleforbrug_d_gn.jpg) (http://postimage.org/image/js7cvljld/)
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: zool efter Apr 29, 2012, 21:52
@michael f - Skal jeg forstå det link som du sendte, at jeg skal korrigerer blæser til hhv 10 - 50 - 100 (i stedet for 100 - 100 - 100) altså de nederste tal i Stokerkontrol og at de øverste tal jeg har er OK ( Blæser 15 - 25 - 35)
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: xkfc efter Apr 29, 2012, 22:04
Her er et billed af døgnforbrug
(http://s8.postimage.org/js7cvljld/pilleforbrug_d_gn.jpg) (http://postimage.org/image/js7cvljld/)

jo tak, men det er nu driftskurverne der er interessante, specielt kedel temperatur og ydelse, så kan man nemlig se hvordan PID opfører sig i forhold til indsving.
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: zool efter Apr 29, 2012, 23:44
OK er det denne du søger :-)

(http://s16.postimage.org/uny5eil8x/temp_graf.jpg) (http://postimage.org/image/uny5eil8x/)
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: xkfc efter Apr 30, 2012, 03:38
Ja da.  ;)

Ser fanme fint ud, hvis du ikke har ændret PID så ville jeg ikke gøre det på nuværende tidspunkt.

Der aftages simpelthen mindre energi end fyret laver på de 10% som er minimum. Mystisk nok har fyret lavet noget fra 11:30 til 17:00, der skulle man ellers tro at solen skinnede ind gennem vinduerne og fik radiatorerne eller gulvvarme til at skrue ned.

Så stiger temperaturen og omkring kl 18:30 er temperaturen så høj at fyret slukker, når så temperaturen er faldet så starter fyret igen. Det er jo bare perfekt. Dog undrer det mig at fyret bare starter på 10% og så fortsætter på 10%, mit kører straks op i ydelse efter start.
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: zool efter Apr 30, 2012, 07:35
Det skal jo også siges at sådan som mit fyr står nu, har det stået siden installationen og har også kørt fint, men som jeg skriver med nogle problemer undervejs (udskiftning af tænder og lyssonde).
De problemer som jeg har er: disse STOP jævnligt samt "Varm skakt" et par gange om måneden, (sidstnævnte skyldes at Herden ikke blæses ren) men ellers kører fyret fint.

Snart skal jeg til at kører tidsstyring (når det bliver lidt mere varmt) og så har jeg anskaffet en udeføler som skal monteres.
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: xkfc efter Apr 30, 2012, 19:39
Varm skakt er fordi at varmen ikke går den rigtige vej, dvs. ud gennem skorstenen. Det er også derfor at lyssensoren kan blive for varm og tage skade.
Det kan være der mangler træk i skorstenen, husk at rense røgrøret selv, det er nemlig ikke noget skorstensfejeren er forpligtet til.
Men det kan også ligge i pillerne, lige nu bruger jeg Stampemøllen og de er temmelig hårdtpresset så der skal mere luft til disse piller hos mig, og så har jeg lagt en tynd stålplade på brænderen, det hæver luftens hastighed, det virker hos mig.
Da du har ophobning af piller på herden kan problemet være lidt det samme.
Jeg har desværre også haft lidt problemer med lyssensoreren, når man skiller plasthuset ad kunne man se problemet, der går 2 tynde ledere ud af selve føleren, den ene var knækket helt inde ved glasset og lod sig desværre ikke lave, en anden var det heldigvis sammenpresningen, og det kunne fikses. ;D

Stoppene kommer du ikke af med, men som du selv er inde på så kan du kontrollere dem, ellers må du udvide huset eller bygge en pool til ungerne ^-^
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: zool efter Apr 30, 2012, 20:08
Når jeg har "Varm skakt" er der altid en klump sammenpresset piller som blæseren ikke kan fjerne, pillerne er brændt, men har dannet en klump. Det kunne tænkes at der mangler noget luft, men da det kun er et par gange pr. mdr. kan jeg leve med det, dog går fyret ikke selv i gang igen og det kan jo være noget irreterende, hvis man er væk hjemmefra i mange timer og kommer hjem til et koldt hus.

Mine piller er nogle svenske, købt hos Bygma. De skulle hedde Södra og have en brændværdi på 4800 kw. jeg ved ikke om der findes nogen som er bedre.

Jeg har hørt fra andre at der kan være problemer med lyssensoren pga. den bliver ramt af pillerne når de falder ned, dette kan afstedkomme at ledningerne knækker inde i sensoren, men i nogle tilfælde kan de loddes sammen, hvis ikke man vil investerer i en ekstra (de er jo ikke så dyre).

Jeg kan godt leve med disse STOP, da fyret jo går igang igen af sig selv.

Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: michael f efter Apr 30, 2012, 20:11
@michael f - Skal jeg forstå det link som du sendte, at jeg skal korrigerer blæser til hhv 10 - 50 - 100 (i stedet for 100 - 100 - 100) altså de nederste tal i Stokerkontrol og at de øverste tal jeg har er OK ( Blæser 15 - 25 - 35)

Det skal forstås sådan, at du skal stille min. og maks. effekt på 10% og korrigere blæser lav.
Derefter skal du stille min. og maks. effekt på 50 % og korrigere blæser middel.
Så skal du stille min. og maks. effekt på 100% og korrigere blæser høj.
Så skal du igen stille min. effekt på 10%.
Husk at du skal vente et par min. mellem du indstiller en ændring, og ser resultatet på flammen.
Titel: Sv: Pillefyr melder STOP ofte
Indlæg af: Carsten RD efter Maj 01, 2012, 09:04
Har også oplevet noget højere skakttemperatur, især med herd 33.

Løste problemet med 2 stop i døgnet af 1/2 times varighed, hvor der ved samme lejlighed blev kompressor renset.

Tror en stor del af løsningen med varm skakt kan løses med et par fyrstop og kompressor rens :)

Hilsen

Carsten