Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: mungojerrie efter Maj 11, 2017, 12:02

Titel: Opsætning af vejrstyring - Howto
Indlæg af: mungojerrie efter Maj 11, 2017, 12:02
Hejsa
jeg vil gerne have min RTB v7 sat op til at køre efter vejret, men jeg er usikker på hvor mange steder jeg skal ændre i mit setup.
mvh Jan
Titel: Sv: Opsætning af vejrstyring - Howto
Indlæg af: michael f efter Maj 11, 2017, 12:45
Hejsa
jeg vil gerne have min RTB v7 sat op til at køre efter vejret, men jeg er usikker på hvor mange steder jeg skal ændre i mit setup.
mvh Jan

Grundlæggende skal du så kun indstille i menu vejrkompensering.
Har du nogle specielle ønsker  ?
Titel: Sv: Opsætning af vejrstyring - Howto
Indlæg af: mungojerrie efter Maj 11, 2017, 20:03
Jeg tænker lidt hvad man bør angive på disse to punkter:

1)Average temperature over hours (står til 24) - Er det tal den temperatur som jeg vil have indenfor i huset?

2) Input- forwarding temp. sensor - den står til T5 - mener ikke jeg har en T5 udgang....

3) P-led - er 1 ok? og hvad betyder det reelt, er 1 et tidsenhed eller?
Titel: Sv: Opsætning af vejrstyring - Howto
Indlæg af: michael f efter Maj 11, 2017, 20:33
Jeg tænker lidt hvad man bør angive på disse to punkter:

1)Average temperature over hours (står til 24) - Er det tal den temperatur som jeg vil have indenfor i huset?

2) Input- forwarding temp. sensor - den står til T5 - mener ikke jeg har en T5 udgang....

3) P-led - er 1 ok? og hvad betyder det reelt, er 1 et tidsenhed eller?

Start med at vælge setup og vælg dansk udgave  :)
Det er nærmere beskrevet i manualen side 30 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/RTB-Manual-V7-DAN-07.04.2016.pdf
Titel: Sv: Opsætning af vejrstyring - Howto
Indlæg af: MHES efter Maj 11, 2017, 22:54
Først og fremmest skal vi lige have på plads hvad vejrkompensering er.
Vejrkompenseringen er en funktion til at justere fremløbstemperaturen til huset efter udetemperaturen, uden at ændre på kedeltemperaturen.
Man kan altså f.eks. køre med en kedeltemperatur på 70oC, men have fremløbstemperaturen til huset til at variere mellem 40oC og 70oC afhængig af udetemperaturen.
Udetemperaturen måles enten v.h.a. en udendørsføler eller hentes via internettet.
Udetemperaturen udregnes som et gennemsnit over en angivet tid.
Selve vejrkompenseringen foregår ved at man blander mere eller mindre returvand fra huset ind i fremløbet fra kedlen.
Vejrkompenseringen består af en temperaturføler, en cirkulationspumpe og en blandeventil.
Blandeventilen er en motorventil der med to udgange fra styringen kan styres til mere eller mindre åbning.

1) gennemsnits temperatur over timer er et parameter der bestemmer hvor lang tid gennemsnitstemperaturen bergnes kver.
24 timer betyder at den udetemperatur der reguleres efter er gennemsnitstemperaturen over de sidste 24 timer.

2) anlægs temperatur føler er den føler der bruges til at måle fremløbstemperaturen efter vejrkompenseringssløjfen.

3) P-led er en faktor for hvor kraftigt der skal justeres på blandeventilen i verkompenseringssløjfen.

Hilsen
Michael

Jeg tænker lidt hvad man bør angive på disse to punkter:

1)Average temperature over hours (står til 24) - Er det tal den temperatur som jeg vil have indenfor i huset?

2) Input- forwarding temp. sensor - den står til T5 - mener ikke jeg har en T5 udgang....

3) P-led - er 1 ok? og hvad betyder det reelt, er 1 et tidsenhed eller?
Titel: Sv: Opsætning af vejrstyring - Howto
Indlæg af: lsvendsen efter Maj 12, 2017, 22:20
Først og fremmest skal vi lige have på plads hvad vejrkompensering er.
Vejrkompenseringen er en funktion til at justere fremløbstemperaturen til huset efter udetemperaturen, uden at ændre på kedeltemperaturen.
Man kan altså f.eks. køre med en kedeltemperatur på 70oC, men have fremløbstemperaturen til huset til at variere mellem 40oC og 70oC afhængig af udetemperaturen.
Udetemperaturen måles enten v.h.a. en udendørsføler eller hentes via internettet.
Udetemperaturen udregnes som et gennemsnit over en angivet tid.
Selve vejrkompenseringen foregår ved at man blander mere eller mindre returvand fra huset ind i fremløbet fra kedlen.
Vejrkompenseringen består af en temperaturføler, en cirkulationspumpe og en blandeventil.
Blandeventilen er en motorventil der med to udgange fra styringen kan styres til mere eller mindre åbning.

1) gennemsnits temperatur over timer er et parameter der bestemmer hvor lang tid gennemsnitstemperaturen bergnes kver.
24 timer betyder at den udetemperatur der reguleres efter er gennemsnitstemperaturen over de sidste 24 timer.

2) anlægs temperatur føler er den føler der bruges til at måle fremløbstemperaturen efter vejrkompenseringssløjfen.

3) P-led er en faktor for hvor kraftigt der skal justeres på blandeventilen i verkompenseringssløjfen.

Hilsen
Michael

Jeg tænker lidt hvad man bør angive på disse to punkter:

1)Average temperature over hours (står til 24) - Er det tal den temperatur som jeg vil have indenfor i huset?

2) Input- forwarding temp. sensor - den står til T5 - mener ikke jeg har en T5 udgang....

3) P-led - er 1 ok? og hvad betyder det reelt, er 1 et tidsenhed eller?

Hvad er jeres mening om vejrkompensering når der bade er gulvvarme og radiatorer ? (se min signatur) gulvvarmen har sin egen pumpe, der slukker når alle zonerer lukkede.
Titel: Sv: Opsætning af vejrstyring - Howto
Indlæg af: michael f efter Maj 13, 2017, 07:09
Først og fremmest skal vi lige have på plads hvad vejrkompensering er.
Vejrkompenseringen er en funktion til at justere fremløbstemperaturen til huset efter udetemperaturen, uden at ændre på kedeltemperaturen.
Man kan altså f.eks. køre med en kedeltemperatur på 70oC, men have fremløbstemperaturen til huset til at variere mellem 40oC og 70oC afhængig af udetemperaturen.
Udetemperaturen måles enten v.h.a. en udendørsføler eller hentes via internettet.
Udetemperaturen udregnes som et gennemsnit over en angivet tid.
Selve vejrkompenseringen foregår ved at man blander mere eller mindre returvand fra huset ind i fremløbet fra kedlen.
Vejrkompenseringen består af en temperaturføler, en cirkulationspumpe og en blandeventil.
Blandeventilen er en motorventil der med to udgange fra styringen kan styres til mere eller mindre åbning.

1) gennemsnits temperatur over timer er et parameter der bestemmer hvor lang tid gennemsnitstemperaturen bergnes kver.
24 timer betyder at den udetemperatur der reguleres efter er gennemsnitstemperaturen over de sidste 24 timer.

2) anlægs temperatur føler er den føler der bruges til at måle fremløbstemperaturen efter vejrkompenseringssløjfen.

3) P-led er en faktor for hvor kraftigt der skal justeres på blandeventilen i verkompenseringssløjfen.

Hilsen
Michael

Jeg tænker lidt hvad man bør angive på disse to punkter:

1)Average temperature over hours (står til 24) - Er det tal den temperatur som jeg vil have indenfor i huset?

2) Input- forwarding temp. sensor - den står til T5 - mener ikke jeg har en T5 udgang....

3) P-led - er 1 ok? og hvad betyder det reelt, er 1 et tidsenhed eller?

Hvad er jeres mening om vejrkompensering når der bade er gulvvarme og radiatorer ? (se min signatur) gulvvarmen har sin egen pumpe, der slukker når alle zonerer lukkede.


Det kan være energi besparende med en lavere temperatur når du har gulvvarme,
men det er ikke altid radiatoren så kan følge med, ved lavere temperatur.
Så brug vejrkompenseringen til at slukke fyret når det er varmt nok uden for  :)

Jeg kan se at du har meget svingende temperatur.
Er det en radiator eller er det gulvvarmen der får det til at svinge ?
Titel: Sv: Opsætning af vejrstyring - Howto
Indlæg af: MHES efter Maj 13, 2017, 07:40
Hej,

Vejrkompensering i form af justering af fremløbstemperaturen efter udetemperaturen, kan give en besparelse, men det er kun under bestemte forhold.

Helt generelt kan det siges at varmekompensering kun kan give besparelse hvis man "spilder" varme til omgivelserne.

Eksempler på hvornår vejrkompensering kan give besparelse:
 - Fyret står i en seperat bygning og varmerør har et længere forløb mellem bygninger
 - Varmerør løber i skunkrum
 - Varmerør løber uisoleret i huset og afsætter mede varme end nødvendigt

Hvis du ikke har nogen af ovenstående forhold, kan du ikke spare noget med en vejrkompensering, snarere tværtimod da det kræver en ekstra cirkulationspumpe som jo bruger strøm  ;)

Vejrkompenseringen hos NBE har dog den funktion at den kan slukke fyret når udetemperaturen overstiger et valgt niveau, og det kan give besparelse specielt om sommeren.
Funktionen er dog mest anvendelig hvis man ikke har behov for varme i gulvvarmen.

Der er andre funktioner til stop af fyret når udetemperaturen overstiger et valgt niveau, f.eks.
 - Ekstern stop temperatur (kræver en udetemperatur føler)
 - Ekstern kontakt med en termostat monteret

Hilsen
Michael






Først og fremmest skal vi lige have på plads hvad vejrkompensering er.
Vejrkompenseringen er en funktion til at justere fremløbstemperaturen til huset efter udetemperaturen, uden at ændre på kedeltemperaturen.
Man kan altså f.eks. køre med en kedeltemperatur på 70oC, men have fremløbstemperaturen til huset til at variere mellem 40oC og 70oC afhængig af udetemperaturen.
Udetemperaturen måles enten v.h.a. en udendørsføler eller hentes via internettet.
Udetemperaturen udregnes som et gennemsnit over en angivet tid.
Selve vejrkompenseringen foregår ved at man blander mere eller mindre returvand fra huset ind i fremløbet fra kedlen.
Vejrkompenseringen består af en temperaturføler, en cirkulationspumpe og en blandeventil.
Blandeventilen er en motorventil der med to udgange fra styringen kan styres til mere eller mindre åbning.

1) gennemsnits temperatur over timer er et parameter der bestemmer hvor lang tid gennemsnitstemperaturen bergnes kver.
24 timer betyder at den udetemperatur der reguleres efter er gennemsnitstemperaturen over de sidste 24 timer.

2) anlægs temperatur føler er den føler der bruges til at måle fremløbstemperaturen efter vejrkompenseringssløjfen.

3) P-led er en faktor for hvor kraftigt der skal justeres på blandeventilen i verkompenseringssløjfen.

Hilsen
Michael

Jeg tænker lidt hvad man bør angive på disse to punkter:

1)Average temperature over hours (står til 24) - Er det tal den temperatur som jeg vil have indenfor i huset?

2) Input- forwarding temp. sensor - den står til T5 - mener ikke jeg har en T5 udgang....

3) P-led - er 1 ok? og hvad betyder det reelt, er 1 et tidsenhed eller?

Hvad er jeres mening om vejrkompensering når der bade er gulvvarme og radiatorer ? (se min signatur) gulvvarmen har sin egen pumpe, der slukker når alle zonerer lukkede.
Titel: Sv: Opsætning af vejrstyring - Howto
Indlæg af: lsvendsen efter Maj 15, 2017, 20:47
Først og fremmest skal vi lige have på plads hvad vejrkompensering er.
Vejrkompenseringen er en funktion til at justere fremløbstemperaturen til huset efter udetemperaturen, uden at ændre på kedeltemperaturen.
Man kan altså f.eks. køre med en kedeltemperatur på 70oC, men have fremløbstemperaturen til huset til at variere mellem 40oC og 70oC afhængig af udetemperaturen.
Udetemperaturen måles enten v.h.a. en udendørsføler eller hentes via internettet.
Udetemperaturen udregnes som et gennemsnit over en angivet tid.
Selve vejrkompenseringen foregår ved at man blander mere eller mindre returvand fra huset ind i fremløbet fra kedlen.
Vejrkompenseringen består af en temperaturføler, en cirkulationspumpe og en blandeventil.
Blandeventilen er en motorventil der med to udgange fra styringen kan styres til mere eller mindre åbning.

1) gennemsnits temperatur over timer er et parameter der bestemmer hvor lang tid gennemsnitstemperaturen bergnes kver.
24 timer betyder at den udetemperatur der reguleres efter er gennemsnitstemperaturen over de sidste 24 timer.

2) anlægs temperatur føler er den føler der bruges til at måle fremløbstemperaturen efter vejrkompenseringssløjfen.

3) P-led er en faktor for hvor kraftigt der skal justeres på blandeventilen i verkompenseringssløjfen.

Hilsen
Michael

Jeg tænker lidt hvad man bør angive på disse to punkter:

1)Average temperature over hours (står til 24) - Er det tal den temperatur som jeg vil have indenfor i huset?

2) Input- forwarding temp. sensor - den står til T5 - mener ikke jeg har en T5 udgang....

3) P-led - er 1 ok? og hvad betyder det reelt, er 1 et tidsenhed eller?

Hvad er jeres mening om vejrkompensering når der bade er gulvvarme og radiatorer ? (se min signatur) gulvvarmen har sin egen pumpe, der slukker når alle zonerer lukkede.


Det kan være energi besparende med en lavere temperatur når du har gulvvarme,
men det er ikke altid radiatoren så kan følge med, ved lavere temperatur.
Så brug vejrkompenseringen til at slukke fyret når det er varmt nok uden for  :)

Jeg kan se at du har meget svingende temperatur.
Er det en radiator eller er det gulvvarmen der får det til at svinge ?

Hej Michael
Det er min gulvvarme. Opdagede lige at den stod på 38gr på fremløbet, er nu skruet ned til 32-33gr.  ::)
Titel: Sv: Opsætning af vejrstyring - Howto
Indlæg af: lsvendsen efter Maj 15, 2017, 20:57
Hej,

Vejrkompensering i form af justering af fremløbstemperaturen efter udetemperaturen, kan give en besparelse, men det er kun under bestemte forhold.

Helt generelt kan det siges at varmekompensering kun kan give besparelse hvis man "spilder" varme til omgivelserne.

Eksempler på hvornår vejrkompensering kan give besparelse:

Hvis du ikke har nogen af ovenstående forhold, kan du ikke spare noget med en vejrkompensering, snarere tværtimod da det kræver en ekstra cirkulationspumpe som jo bruger strøm  ;)

Vejrkompenseringen hos NBE har dog den funktion at den kan slukke fyret når udetemperaturen overstiger et valgt niveau, og det kan give besparelse specielt om sommeren.
Funktionen er dog mest anvendelig hvis man ikke har behov for varme i gulvvarmen.

Der er andre funktioner til stop af fyret når udetemperaturen overstiger et valgt niveau, f.eks.
 - Ekstern stop temperatur (kræver en udetemperatur føler)
 - Ekstern kontakt med en termostat monteret

Hilsen
Michael






Først og fremmest skal vi lige have på plads hvad vejrkompensering er.
Vejrkompenseringen er en funktion til at justere fremløbstemperaturen til huset efter udetemperaturen, uden at ændre på kedeltemperaturen.
Man kan altså f.eks. køre med en kedeltemperatur på 70oC, men have fremløbstemperaturen til huset til at variere mellem 40oC og 70oC afhængig af udetemperaturen.
Udetemperaturen måles enten v.h.a. en udendørsføler eller hentes via internettet.
Udetemperaturen udregnes som et gennemsnit over en angivet tid.
Selve vejrkompenseringen foregår ved at man blander mere eller mindre returvand fra huset ind i fremløbet fra kedlen.
Vejrkompenseringen består af en temperaturføler, en cirkulationspumpe og en blandeventil.
Blandeventilen er en motorventil der med to udgange fra styringen kan styres til mere eller mindre åbning.

1) gennemsnits temperatur over timer er et parameter der bestemmer hvor lang tid gennemsnitstemperaturen bergnes kver.
24 timer betyder at den udetemperatur der reguleres efter er gennemsnitstemperaturen over de sidste 24 timer.

2) anlægs temperatur føler er den føler der bruges til at måle fremløbstemperaturen efter vejrkompenseringssløjfen.

3) P-led er en faktor for hvor kraftigt der skal justeres på blandeventilen i verkompenseringssløjfen.

Hilsen
Michael

Jeg tænker lidt hvad man bør angive på disse to punkter:

1)Average temperature over hours (står til 24) - Er det tal den temperatur som jeg vil have indenfor i huset?

2) Input- forwarding temp. sensor - den står til T5 - mener ikke jeg har en T5 udgang....

3) P-led - er 1 ok? og hvad betyder det reelt, er 1 et tidsenhed eller?

Hvad er jeres mening om vejrkompensering når der bade er gulvvarme og radiatorer ? (se min signatur) gulvvarmen har sin egen pumpe, der slukker når alle zonerer lukkede.

Hej Michael

Du skriver at besparelse kan opnås hvis nogle af disse forhold er tilstede:

 - Fyret står i en seperat bygning og varmerør har et længere forløb mellem bygninger ----- Nej
 - Varmerør løber i skunkrum ----- Ja, på 1.sal, men med grå skumisolering
 - Varmerør løber uisoleret i huset og afsætter mede varme end nødvendigt ----- Enkelte steder, bla I værksted hvor fyret star.

Har sat min gulvvarme fremløb til32gr, og vil prøve at slukke fyret vha en udeføler. ved hvilken udetemp slukker I jeres fyr?

Titel: Sv: Opsætning af vejrstyring - Howto
Indlæg af: MHES efter Maj 16, 2017, 05:37
Hej,

Grå skumisolering er ikke den bedste isolering, men selvfølgelig bedre end ingenting  ;)
Rockwool 40 eller 50 mm rørskåle er væsentligt bedre, specielt til f.eks. kolde skunkrum.
De enkelte steder du har varmerør der afgiver "for meget varme" til omgivelserne, kan du med fordel isolere rørerne, f.eks. med de grå skumisoleringer  ;)

Hvilken udetemperatur du skal slukke fyret ved kommer an på flere ting:
 - Vinduesareal hvor solen kan skinne ind igennem
 - Husets isoleringsgrad
 - Hvad der ellers bidrager til opvarmningen
 - Osv.

Selv kører jeg med stoptemperatur på 18oC.

Hilsen
Michael