Forfatter Emne: Uventet optænding  (Læst 31748 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Uventet optænding
« Dato: Okt 11, 2010, 14:31 »
Hej til alle de kloge hoveder... :D

Er der en som kan forklare hvad der sker her (Se vedheftede bilder)?
Fyret går direkte fra Drift og over i Optænding1. Det har gentaget sig to gange nu...

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline sologvind

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 52
  • Respekt optjent: +0/-2
Sv: Uventet optænding
« Svar #1 Dato: Okt 11, 2010, 15:38 »
slå lige fotosensoren til på det øverste billed - så vil du nok se at kurven falder.

/Leif
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sologvind
v10 styring
16kw scotte på 24kw DOR
60 rørs solfanger og 500l vvb

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Uventet optænding
« Svar #2 Dato: Okt 11, 2010, 15:47 »
Ja det gør den da, men det er fordi at bålet går ud.
Derimod er der ingen logisk forklaring på hvorfor, og heller
ikke på hvorfor den så ikke kører den normale syklus med:
drift -> stoppet -> venter -> optænding1 -> drift.
I dette tilfælde springer den jo flere punkter over i syklusen.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline sologvind

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 52
  • Respekt optjent: +0/-2
Sv: Uventet optænding
« Svar #3 Dato: Okt 11, 2010, 15:57 »
Nu kender jeg ikke lige syklussen på de nyere styringer - men fra drift til bål gået ud er en 'fejl' der løses ved en genoptænding. Den ønskede max temp. er jo ikke nået.

/Leif
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sologvind
v10 styring
16kw scotte på 24kw DOR
60 rørs solfanger og 500l vvb

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Uventet optænding
« Svar #4 Dato: Okt 11, 2010, 16:16 »
ja, men hvorfor går bålet ud?
Fyret kører jo lige så fint, og så er den lige plutselig gået ud...

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline sologvind

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 52
  • Respekt optjent: +0/-2
Sv: Uventet optænding
« Svar #5 Dato: Okt 11, 2010, 16:28 »
for lidt/meget luft ell. for få piller
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sologvind
v10 styring
16kw scotte på 24kw DOR
60 rørs solfanger og 500l vvb

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Uventet optænding
« Svar #6 Dato: Okt 11, 2010, 16:58 »
Eller mangel på trækstabilisator, kan også blæse bålet ud  ;D
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Uventet optænding
« Svar #7 Dato: Okt 11, 2010, 19:22 »
Hej

Citér
for lidt/meget luft ell. for få piller

Hvis der var for lidt eller for meget luft/piller, så skulle det vel ske oftere end kun to ganger i døgnet?

Eller mangel på trækstabilisator, kan også blæse bålet ud  ;D

Trækstabilisator er på plads og stillet til 10, og 0 i styringen.


Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Uventet optænding
« Svar #8 Dato: Okt 12, 2010, 12:36 »
Så er det lige sket igen... og jeg fatter ikke en brik af det.... ???
Det ene øjeblik kører fyret som det skal og i det neste slukker det, og går over i optænding1?

Er der en som kan komme med en god forklaring/løsning på det?

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Uventet optænding
« Svar #9 Dato: Okt 12, 2010, 17:50 »
Hej Dennis,

Det lyder jo lidt besynderligt  ???

Udfra optændingstiden på ca. 8 minutter, set det absolut ud som om der er tale om en reel opstart, altså bålet er brændt ud.

Hvis bålet brænder ud under normal drift (ikke noget med for mager forbrænding eller manglende trækstabilisator), må det jo skyldes at pillefødningen bliver stoppet, enten den eksterne snegl eller den interne snegl.
Hvis det er den interne snegl der svigter, vil en ny opstart blive med en alt for stor pillemængde, hvilket skulle være let at identificere (masser af røg  :D ).

Det er selvfølgelig lettest hvis man står ved fyret når det sker, men sådan er det jo sjældent  :(

Har du nogen fornemmelse af hvor tit det sker ?
...er det efter en bestemt drifttid ?
...er der efter VVB-drift ?

Hilsen
Michael

PS. Vejret er fedt i Stuttgart  ;)

Så er det lige sket igen... og jeg fatter ikke en brik af det.... ???
Det ene øjeblik kører fyret som det skal og i det neste slukker det, og går over i optænding1?

Er der en som kan komme med en god forklaring/løsning på det?

Mvh.
Dennis
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Uventet optænding
« Svar #10 Dato: Okt 12, 2010, 18:58 »
Hej Michael

Nå - så vejret er godt i Stutgart... du skal lige gnide lidt salt i såret hvad?  ;)

Men tilbage til sagen...
Jeg har vedhæftet grafen for de sidste 3 dage, det er sket 4 gange i løbet af den.
Den 10.10 ca. kl.14 lige efter at VVB er startet.
Den 11.10 ca. kl.07 og ca. kl.22 (her stoppede jeg fyret og afvejede 6min. piller som en kontrol. Der var ca. 50g i forskeld fra det som den var sat til)
Den 12.10 ca. kl.13:30

Jeg kan ikke se noget mønster i det, og fyret kører sådan set godt nok.
Men det giver lige de ekstra optænningene som er unødvendige og slider på tænderen, og så er det jo ikke som det skal være.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Uventet optænding
« Svar #11 Dato: Okt 12, 2010, 21:14 »
Hej Dennis,

Gnide salt i såret ? ...nej nej, så havde jeg skrevet om de dejlige kolde weizen bier (dunkel natürlich)  ;D ;D

Jeg ser heller ikke noget mønster, ikke noget med temperaturstigning eller noget.
Har du en mulighed for at sætte et web-cam med microfon op, så man kunne få lidt overvågning når det sker ?
...jeg tænker på om man kunne logge hvad der sker på displayet, samtidig med at man kan høre om sneglen kører jævnligt.
Alternativet er jo at "sove" sammen med fyret, og så ved jeg godt hvad jeg ville vælge  :D

Hilsen
Michael

Hej Michael

Nå - så vejret er godt i Stutgart... du skal lige gnide lidt salt i såret hvad?  ;)

Men tilbage til sagen...
Jeg har vedhæftet grafen for de sidste 3 dage, det er sket 4 gange i løbet af den.
Den 10.10 ca. kl.14 lige efter at VVB er startet.
Den 11.10 ca. kl.07 og ca. kl.22 (her stoppede jeg fyret og afvejede 6min. piller som en kontrol. Der var ca. 50g i forskeld fra det som den var sat til)
Den 12.10 ca. kl.13:30

Jeg kan ikke se noget mønster i det, og fyret kører sådan set godt nok.
Men det giver lige de ekstra optænningene som er unødvendige og slider på tænderen, og så er det jo ikke som det skal være.

Mvh.
Dennis
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Uventet optænding
« Svar #12 Dato: Okt 12, 2010, 21:34 »
Weizen Bier....mmmmmm savle savle :P

Webcam - mic - jo det kunne da lade sig gøre...
Men hvad er det jeg skal 'sigte' efter?
Det er jo ikke sådan at man kan se noget... kedlen er jo ikke gennemsigtig (det ville ellers være fedt).
Og jeg kan ikke sætte cam'en ned i kedlen - så smelter den sku...
Mic.'en vil du nok gerne have i nærheden af sneglen.

Sove der ude duer nok heller ikke, sådan som jeg snorker, vil jeg nok ikke høre noget aligevel.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Uventet optænding
« Svar #13 Dato: Okt 12, 2010, 21:40 »
Hej Dennis,

Weizen Bier....mmmmmm savle savle :P
...jeps, og så er de gratis når man er gæst  :D :D
Nej nu stopper jeg, det er ikke fair over for dig  :D

Web-cam skal "se" på displayet på styringen, så man kan se hvad der sker med kedeltemperatur, fotosensor m.m. samt se hvad der skrives i displayet omkring drift (stop, manglende lys, "ukendt fejl" eller hvad der nu sker).
Lyden fra sneglen skal nok komme med, når bare microfonen sidder i nærheden af fyret.

Hilsen
Michael

Weizen Bier....mmmmmm savle savle :P

Webcam - mic - jo det kunne da lade sig gøre...
Men hvad er det jeg skal 'sigte' efter?
Det er jo ikke sådan at man kan se noget... kedlen er jo ikke gennemsigtig (det ville ellers være fedt).
Og jeg kan ikke sætte cam'en ned i kedlen - så smelter den sku...
Mic.'en vil du nok gerne have i nærheden af sneglen.

Sove der ude duer nok heller ikke, sådan som jeg snorker, vil jeg nok ikke høre noget aligevel.

Mvh.
Dennis
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Uventet optænding
« Svar #14 Dato: Okt 12, 2010, 22:11 »
Så må jeg da se om jeg kan finde et gammelt webcam som duer til opgaven...

Men det første jeg nok skal se efter er måske en ekstra HDD, hvis den skal optage
uafbrudt frem til neste gang der sker noget kommer det til at blive en pent stor fil...

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022